1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17

Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем igor2167, 08.04.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Кто не примет то? Какое отношение имеет газмяс к приёмке ВДГО, если не заключаете с ним договор об обслуживании ВДГО? Газмяс не является надзорным органом! Нет у него полномочий надзирать. У Вас должен быть акт создания сети газопотребления, подписанный Вами, и организацией, с которой у Вас заключен договор обслуживания Вашего ВДГО, т. е. организацией, обслуживающей Вашу сеть газопотребления. Именно организация, обслуживающая ВДГО отвечает за всё по Вашей сети.
     
  2. Зинаида1907
    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.693

    Зинаида1907

    Живу здесь

    Зинаида1907

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.693
    Адрес:
    Москва
    @Gibe1, и я об этом же в своем сообщении:
    Никакого отдельного сертификата не требуется.
     
  3. Alex3264
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73

    Alex3264

    Живу здесь

    Alex3264

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Серпухов
    А тот кто строил эту сеть в этом
    акте никак не фигурирует?
     
  4. Alex3264
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73

    Alex3264

    Живу здесь

    Alex3264

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Серпухов
    А как же договор строительного
    надзора при строительcтве газопровода? По вашему получается что газмяс обязан пускать газ куда не попадя в том числе в садовые шланги и детские шарики заявителя:)]Что-то опять не то буровите:no:
     
  5. Зинаида1907
    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.693

    Зинаида1907

    Живу здесь

    Зинаида1907

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.12
    Сообщения:
    1.456
    Благодарности:
    1.693
    Адрес:
    Москва
    Полностью с Вами согласна постом выше:
    Что касается ВДГО, вот здесь Вы, наверное, удивитесь, но пока я хочу заключить договор ВДГО с трестом - у него опять-же пока самые низкие цены. И потом, все мне говорят, что пустить газ в систему может только трест. Я с этим моментом не очень разобралась - потому как в моем случае чего его пускать, когда он уже в системе. Приварим трубу через переходник после счетчика и пустим ко второму объекту. Переходник уже на трубе имеется. Но меня те же СРО убеждали, что пускать газ должен трест. Наверное, я чего-то не догоняю.
     
  6. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Я застройщик по своему дому и я сам строил... сразу предвидя Ваши возражения:
    в пункте 2 Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 установлено, что Перечень не включает в себя виды работ по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более чем двух семей). :aga:
     
  7. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    А кто с газмясом его будет заключать?

    Это Вы буровите непонятно чего... нет у газмяса функций надзора, не надзорная они организация.
    нет, только туда, где заключен договор обслуживания ВДГО с организацией... а дальше не их собачье дело, они акт разграничения со мной ответственности подписывают по границе моего участка.
     
  8. Осень
    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    3.314

    Осень

    Живу здесь

    Осень

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    3.314
    Адрес:
    МО , Воскресенский район
    в московской тоже
     
  9. Alex3264
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73

    Alex3264

    Живу здесь

    Alex3264

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Серпухов
    Не догоняете это точно-я вас умоляю НЕ ДЕЛАЙТЕ того что написали без ведома газовщиков (как минимум согласованный проект)
    будут огромные проблемы, сдать всё равно у вас не получится при таком подходе. А если всё же не послушаете меня-всё-таки сделаете-то молчите в тряпочку, пользуйтесь и молчите, но будьте готовы, что трест иногда осуществляет проверки ВДГО с выездом
    на место-если накроют мало не покажется
     
  10. Alex3264
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73

    Alex3264

    Живу здесь

    Alex3264

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Серпухов
    А вам не кажется странным что если согласно вашим рассуждениям действовать то ВСЮ газовую папку сдаваемую в трест
    надо признать незаконной, я уже как минимум три документа насчитал которые вы оспариваете...
     
  11. Alex3264
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73

    Alex3264

    Живу здесь

    Alex3264

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Серпухов
    По закону вы правы, но вот по факту...Как сделаете себе газ
    без проекта будем считать что эти слова чего-то стоят.
     
  12. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.407

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.407
    Адрес:
    Москва
    Здесь путаница терминов, речь идет о строительном контроле а не надзоре, а его может осуществлять кто угодно в частности и МОГ. А без него будет тяжело доказать что у Вас не шлант садовый закопали.
    А договор строительного надзора возникает если проект должен проходить экспертизу, тогда это Ростехнадзор.
     
  13. Адольфовна67
    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9

    Адольфовна67

    Участник

    Адольфовна67

    Участник

    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Смоленск
    ПП 1314. 98. Исполнитель обязан:
    б) проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

    - считай газмяс обязан вести стройконтроль (технадзор) либо удостовериться что кто-либо вел стройконтроль (имеющий аттестованный на данную услугу персонал и лицензию).
     
  14. Адольфовна67
    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9

    Адольфовна67

    Участник

    Адольфовна67

    Участник

    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Смоленск
    Статья 54. Государственный строительный надзор
    3. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного строительного надзора, при строительстве, реконструкции всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, если иное не установлено Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса.
    На строительный надзор дог не заключается. (РД-11-03-2006)

    Строительный надзор при строительстве газопроводов-вводов к жил. домам не нужен.
     
  15. Alex3264
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73

    Alex3264

    Живу здесь

    Alex3264

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Серпухов
    Нигде в пп1314 нет слов"бесплатно" или "без взимания платы" вот в чём проблема
     
Статус темы: