  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Выше не надавит, там внутренний перепускной клапан обычно)
     
  2. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Как-то раз распилил один Daikin нет там никаких ограничительных клапанов у роторника.
     
  3. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Поддерживаю, в 24 тошибе пиленной мной нет ничего подобного, они у скролов стоят, да и то срабатывают насколько я понял с ооочень большим разбросом. На чипинфо инфа.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Мучал как-то внешний блок 18-ку ЛЖ стартстопник на 22-м. Подключил манометр, включил компрессор. Накачал до 35, потом сработал перепускник
     
  5. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Сегодня включал свою самоделку. На сухую, на воздухе.
    Откачивает до 0-1 атмосферы (манометрические) на всасе (секунд за 20) и отрубается по защите НД.
    Затем свисты выравнивания давления и в стекле пузырьки.
    Нормально? Или ТРВ закрыт просто с завода?
    Завтра буду впаивать в систему отопления.
     
  6. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Продолжаю.
    впаял насос в систему отопления и в геоконтур
    открыл полностью ТРВ (модель TI-HW со внутренним уравниванием, полностью вывернул винт против часовой стрелке, инструкция говорит что при этом перегрев минимально возможный 5 градусов).
    Запустил насос и фреоном из баллона догнал его под режим (-6 кипение, +54 конденсация по манометрам). Насос работает уже час без вопросов и сбоев. Выдает 6-8 квт в систему отопления (электрокотел показывает 0 квт потребления, показывал 8-10 квт, но там часть ТЭНов выгорело).
    Меня интересует поведение пузырьков в смотровом стекле. вот такое:
    Нормально? Или надо фреона добавить бы?
     
  7. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Измерьте перегрев. Просто так открывать ТРВ дает непредсказуемый результат.
     
  8. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Как? Термометрами после ТРВ и перед всасом?
    Кстати, немного покрылся инеем докипатель компрессора. А медная трубка на всасе (маленький незакрытый утеплителем кусочек) обмерзла конкретно за ночь
     
  9. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Хотя бы так. Один термометр после ТРВ второй на всасе (только поверить их нужно друг относительно друга).

    Лучше. Манометр на всас и термометр на всас. Перевести давление в температуру и найти разность между всасом и температурой кипения.
     
  10. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Манометр на всасе как раз есть (иначе как бы я кипение определил).
    Вы свои где термометры брали? Я чего то поискал в городе-нормальных нет, либо оконные, либо градусники, либо для готовки.
     
  11. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    В МОРЕНЕ - пром. холод.
     
  12. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    В Морене был. Остались только дорогие (от 900р) термометры. Надо купить обычный автомобильный с выносным датчиком и под теплоизоляцию труб засунуть.
    И да. Вчера, отработав почти сутки насос встал. Разорвало медный, заводской уголок, не по шву и не по пайке, а вот просто так, сбоку образовалась трещина.
    Еще вопрос: впайка в систему отопления это хорошо для работы, а для отладок постоянно сливать-заливать-подтирать утомительно. Может на гибких шлангах сделать? Давление там меньше, чем в водопроводе.
     
  13. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Ну вот как от такого застраховаться? Сорвало ночью, пресостат (не зря я его поставил все-таки) вырубил компрессор
     

    Вложения:

    • 20141226_080902[1].jpg
  14. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Купил термометры S-EDT3 по 260р за штуку.
    Температура термобаллона -3 градуса (правда у термометра в этом диапазоне погрешность до 2 градусов). Давление всаса -8-9 градусов, перегрев в районе 5 градусов-как и написано в инструкции к ТРВ.
    Температура нагнетания 90 градусов, компрессора 110-120 градусов (вода на нем кипит). Температура конденсации 57-59 градусов, темпратура перед ТРВ 45-47 градусов. Работа на радиаторы, потому задрана конденсация.
     
  15. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    Пишу админам. Тему походу закрывайте и удаляйте. Совсем здесь не отписываю както, все в теме DX контур обсуждается.
     