1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Монтаж газопровода своими руками

Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kanat17, 21.05.13.

?

Как по Вашему ПП№1314 облегчит подключение к газу ?

  1. Уверен, что подключиться к газу станет проще в разы.

    29,9%
  2. Облгазы найдут лазейки и взвинтят цены ещё выше.

    44,8%
  3. Ничего не изменится.

    25,3%
  1. home2017
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47

    home2017

    Живу здесь

    home2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47
    Озадачен вот какой проблемой.
    п. 10.4.1 сп 62
    Сварка полиэтиленовых газопроводов соединительными деталями с ЗН должна выполняться аппаратами, осуществляющими регистрацию результатов сварки с их последующей выдачей в виде распечатанного протокола.
    Контроль стыков стальных газопроводов проводят радиографическим - по ГОСТ 7512 и ультразвуковым - по ГОСТ Р 55724 методами. Стыки полиэтиленовых газопроводов проверяют ультразвуковым методом.

    Вот и спрашивается, если нанимаю частную бригаду, обязан ли я ГРОшникам предьявлять распечатанный протокол результатов сварки ?
     
  2. andreymororozov
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683

    andreymororozov

    Живу здесь

    andreymororozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Тверь
    Этот пункт не обязателен
     
  3. home2017
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47

    home2017

    Живу здесь

    home2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47
    Спасибо, а не подскажите на какой правовой документ ссылаться?
     
  4. andreymororozov
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683

    andreymororozov

    Живу здесь

    andreymororozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Тверь
    Действующий пп 1521, с августа пп 980
     
  5. home2017
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47

    home2017

    Живу здесь

    home2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47
    О, спасибо.
    пп 985 с августа, п. 46)
     
  6. andreymororozov
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683

    andreymororozov

    Живу здесь

    andreymororozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Тверь
  7. home2017
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47

    home2017

    Живу здесь

    home2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47
    Будут делать частные мастера, работавшие в газе по проекту, сделанному организацией по газу, цена которого на порядок дешевле чем предложил МОГ. У меня только внутрянка.
    За ссылки спб.
     
  8. Алексей002
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    21

    Алексей002

    Живу здесь

    Алексей002

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    МОСКВА
    По итогам всех измерений получилось вот так
     

    Вложения:

    • A8E95050-77B8-4DA6-A168-CE8179B70B77.jpeg
  9. Алексей002
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    21

    Алексей002

    Живу здесь

    Алексей002

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    МОСКВА
    Согласно пункту
    6.6 СП 402.1325800.2018
    Прокладку газопроводов следует проводить открытой или скрытой в штрабе.
    Не допускается скрытая прокладка газопроводов из металлополимерных труб в домах с деревянными строительными конструкциями.
    Верно ли я понял что металическую трубу можно скрыть под полом при подключении Кухонного острова с плитой?
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - можно, при условии доступа
     
  11. Алексей002
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    21

    Алексей002

    Живу здесь

    Алексей002

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    МОСКВА
    Доступ необходим для осмотра?
    Я планировал сделать желоб в полу (плитка 8мм гвл 10мм фанера 12 мм)
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -да. И проведения анализа пригодности приборным методом при оценке на пригодность эксплуатации (в будущем).
    - нет критериев, какой должна быть ниша для доступа .
     
  13. Алексей002
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    21

    Алексей002

    Живу здесь

    Алексей002

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    МОСКВА
    Спасибо за информацию!
     
  14. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.278
    Благодарности:
    1.778

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.278
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Ногинск
    А почему СП 42 не распространяется на нас?
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - он включен в перечень нац. стандартов для обеспечения ТР о безопасности сетей газораспределения -он в свою очередь не распространяется на сети жилых домов .