1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь в электросхеме деревянного домика

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mikel3000, 15.04.14.

  1. Avt137002
    Регистрация:
    11.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    25

    Avt137002

    Живу здесь

    Avt137002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Маленький номинал УЗО
    Мало самих УЗО
    Перегружены 1 и 2 группа. Посчитайте по номиналам автоматы и УЗО.
    Почему вводной 40А? Если дают сколько хочешь - зачем самому себя ограничивать?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.532
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.532
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доктор, помните "Чаппи. Рекомендации лучших собаководов"?:)]:aga:;)
     
  3. Queens
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    Queens

    Студент

    Queens

    Студент

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Bronx NY
    Подправил схему в колонках автоматы какие понравятся. УЗО выберете сами только помните что они бывают электромеханические и электронные, на вид (почти) неотличимые. Искать первые. Но вторые дешевле.
     
  4. Avt137002
    Регистрация:
    11.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    25

    Avt137002

    Живу здесь

    Avt137002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153, Вам бы все смех..ёчки да пи..дихаханьки. Лучше бы человеку помогли
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.532
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.532
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я пытался. Причём не по своей инициативе.
     
  6. mikel3000
    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2

    mikel3000

    Живу здесь

    mikel3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Avs7153, на щиток по предложенной Вами схеме и цене у меня с сожалению нет денег, хотя там бы была тройная защита и прочие премудрости.
     
  7. Avt137002
    Регистрация:
    11.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    25

    Avt137002

    Живу здесь

    Avt137002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    А вот это уже плохо. Планида у Вас здесь другая
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.532
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.532
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну почему ж... Бывают даже показательные акции иногда:
     

    Вложения:

  9. mikel3000
    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2

    mikel3000

    Живу здесь

    mikel3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Занимался посадочными работами, только сейчас вернулся к схеме. Вот, что нарисовал.
     

    Вложения:

  10. Queens
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    Queens

    Студент

    Queens

    Студент

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Bronx NY
    2П 63А 30мА это УЗО понятно, а 25А/10мА.
     
  11. mikel3000
    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2

    mikel3000

    Живу здесь

    mikel3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел схему у доктора, особо не понял 2 ная защита.
     
  12. mikel3000
    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2

    mikel3000

    Живу здесь

    mikel3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Подправил чуток.
     

    Вложения:

  13. mikel3000
    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2

    mikel3000

    Живу здесь

    mikel3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Защитил все группы УЗО, коряво да?
     

    Вложения:

  14. mikel3000
    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2

    mikel3000

    Живу здесь

    mikel3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Схема с двойной защитой.
     

    Вложения:

  15. mikel3000
    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2

    mikel3000

    Живу здесь

    mikel3000

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Так правильного электричества на даче хочется...а все молчат, надоел наверно всем) Да с чайниками тяжело)