1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Прошу помощи - утепленная двухуровневая плита 250 кв м

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimav, 17.04.14.

  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272
    Адрес:
    Екатеринбург
    Степень овладения расчетом. Или слабое основание с Е<5МПа.
    Например после расчетов Михаила я не вздрагиваю назначать в УШП со средними нагрузками сетку Вр1 5х100мм, понимая, что эквивалент Доросел 8х150мм - для полного фарша. И что Михаил обладает чрезвычайной въедливостью и учился у самого крутого роботиста на славянской территории...

    На Вашем основании при личном инструментальном надзоре за подготовкой и водоотведением я бы назначил плиту не более 200мм и армированием 10х200мм с усилением в местах напряжений.
     
  2. dimav
    Регистрация:
    05.03.07
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    1.093

    dimav

    без 5-ти минут профессор

    dimav

    без 5-ти минут профессор

    Регистрация:
    05.03.07
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    1.093
    Адрес:
    Москва
    усе уже, залито)
    остались парковка, крыльцо, терраса, отмостка
     
  3. dimav
    Регистрация:
    05.03.07
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    1.093

    dimav

    без 5-ти минут профессор

    dimav

    без 5-ти минут профессор

    Регистрация:
    05.03.07
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    1.093
    Адрес:
    Москва
  4. AlcorVol
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865
    Адрес:
    Вологда
    Полностью согласен! :super:
    Это точно!
    Вы, видимо, хотели сказать "популяризатор". :)
     
  5. Zerth
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289

    Zerth

    Живу здесь

    Zerth

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Можайск
    Что значит не просят? Тепло отданое плитой не пропадает зря в загородном доме.
    В квартире может и не надо, там и сверху и снизу тепло.
    На шаге укладки ТП экономить не стоит. Мы не знаем кто будет строить дом и какое качество кладки стенового материала и утепления будет.
    Шаг труб больше 30, спроектированный проектировщиком, считаю пустым занятием, даже в центре помещения (в теле плиты). В стяжке, дело возможно.
    Что за петли вы запираете у себя?
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272
    Адрес:
    Екатеринбург
    Петлю внутреннего холла без наружной стены, иначе жара +25*C и более
     
  7. Zerth
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289

    Zerth

    Живу здесь

    Zerth

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Можайск
    Видать, дом теплый у вас:super:. Так не у всех:(.
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как у всех - около 70Вт/м2 на холодную 5дневку.
     
  9. Zerth
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289

    Zerth

    Живу здесь

    Zerth

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Можайск
    Либо топите не бюджетно, либо у вас газ.
    Хотя бюджеты у всех разные.
     
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272
    Адрес:
    Екатеринбург
    Видимо не понимаете, о чем указанная цифра. Это потери при -35*С. Средние за отопительный сезон около 30Вт/м2. Это обычный показатель для непассивного дома - 20кВт*ч/м2*мес, бывает даже ниже. Ессно проектировался не для электрических 50р/м2*мес.
    Правда к отоплению холла это не имеет отношения. На практике при +23-24*С в остальных помещениях в холле 12м2 без отопления +21-23*С всю зиму с Тпола на 0,5*С ниже.
     
  11. Zerth
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289

    Zerth

    Живу здесь

    Zerth

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Можайск
    После ваших пояснений понял про цифры. 30 Вт очень хорошо. А пассивный дом сколько должен потреблять?
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.394
    Благодарности:
    30.272
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не изучал
     
  13. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    10.245

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    10.245
    Адрес:
    Казань
    На отопление за год, не более 15 кВт*ч/кв.м
    Сколько это в теплопотерях с одного квадратного метра считать лень.
     
    Последнее редактирование: 14.06.14
  14. Zerth
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289

    Zerth

    Живу здесь

    Zerth

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Можайск
    Есть к чему стремиться. .
     
  15. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    10.245

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    10.245
    Адрес:
    Казань
    Экономически не целесообразно.