1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Управление baxi luna 3 comfort с помощью КСИТАЛ-GSM4T

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gogolev, 12.01.09.

  1. Chekmax
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    Chekmax

    Участник

    Chekmax

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Королев М.О.
    Вот как раз я эти "танцы" и испытал вчера, когда перевел F10 с 02 на 00.
    Думал что по панели будет работать, а нет - колет продолжал работать по кситалу.
    Только когда отправил на кситал Т2=0/0 - то стало работать по панели.
     
  2. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.278
    Благодарности:
    9.482

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.278
    Благодарности:
    9.482
    Адрес:
    Москва
    Видать @rvova слово заветное знает. ;)
    @rvova, колитесь. :)]
     
  3. Chekmax
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    Chekmax

    Участник

    Chekmax

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Королев М.О.
    Всех приветствую.
    Потестировал я свою систему после правильных настроек, которые мы мне помогли настроить.
    Все работает отлично, как часы. Котел держал +12 по кситалу и нагрел дом до +22 к приезду как и заказал.
    Только по приезду в дом, переключив F10 на 00 ОБЯЗАТЕЛЬНО отправляю кситалу смс для Т2=0/0.
    И котел начинает корректно работать по панели.
     
  4. rvova
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218

    rvova

    Живу здесь

    rvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Воронеж
    Напомните, а если не переключать F10 и не давать кситалу других команд, то что происходит?
    ЗЫ: наверное, у меня неправильный котел или кситал :aga:
    На эти вопросы можете ответить?
     
    Последнее редактирование: 10.12.15
  5. Chekmax
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6

    Chekmax

    Участник

    Chekmax

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Королев М.О.
    Да, Выносная панель котла настроена на ручное управление.
    Когда котел работает по кситалу, все происходит корректно. На +12 держит дом.
    А когда отправляю на Т2 +23 начинает работать и греть до заданной температуры.

    Если не перключать F10 и не сбрасывать кситал на Т2=0/0, то котел работает не по панели, а по датчику Т2 кситала. А по скольку мы для нагрева дома отправляем заведомо бОльшую температуру, чем установили на панели, то котел и работает до тех пор пока не наберет установленную на Т2. Панель выносная при этом в моем случаее не отключает котел.
    А вот когда посылаешь кситалу Т=0/0 то котел начинает работать строго по панели.
    У меня вот так. Может это и не совсем корректно, но у меня только так работает и слушается.
    Я просто поделился с вами своими экспериментами.
     
  6. Temso
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5

    Temso

    Живу здесь

    Temso

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5
    Почитав весь форум и посмотрев Сервисную инструкцию, есть принципиальные вопросы к техническим специалистам Бакси: (исключительно по штатному оборудованию, исключив пока Кситал и т. п.)

    1) На схеме Присоединение зонального оборудования четко видно наличие электромагнитных клапанов. И логика должны быть такой - пока хоть в одном помещении температура не достигла заданного уровня котел должен работать, т. е. быть сигнал либо от самой Панели непосредственно на электронную плату, либо от комнатных датчиков на 1-2 колодки М1, что и видно на схеме. Там где температура достигла нормы термостаты отключают электромагнитные клапана в своем помещении, но не котел. И таким образом во всех помещениях будет достигнуты заданные параметры, и только после этого котел останавливается.
    Но для Luna 3 Comfort с панелью DIMS 28 это не так - "Котёл включается только при одновременном запросе выносной панели и комнатного термостата!"
    И что получим? Как только в одном помещении температура достигнет заданной то котел остановится. А что в других помещения ?
    В чем логика? и зачем тогда вообще электромагнитные клапана?
    В панели для DIMS 26 там все верно - "Котел включается или при запросе от панели, или при запросе от комнатного термостата."
    Прошу пояснить этот казус

    2) Если Панель на стене и на ней 23, а на дополнительном комнатном термостате скажем 15, то анализирует ли котел что Панель рулит "погодой в доме" и соответственно будет модуляция по мощности?
    Второй вариант - на панели 18 а на комнатном термостате 23. Котел точно работает без модуляции. Верно?

    Исходя из ответов на эти вопросы будет четко понятна и схема управления, например тем же Кситалом.
     
  7. Temso
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5

    Temso

    Живу здесь

    Temso

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    5
    Нет там никакой температуры в отличии от Панели. Комнатный термостат точно так же как и реле Кситала это просто перемычка. А с панели в плату котла действительно считывается температура по которой и ведется анализ совместно с темп ул. датчика и темп носителя, отчего и определяется степень модуляции
    Вы свои выводы "что котел работает не совсем правильно" то от чего сделали?
     
  8. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.278
    Благодарности:
    9.482

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.278
    Благодарности:
    9.482
    Адрес:
    Москва
    На основе собственного наблюдения. Когда ночью просыпаешься от жары, это как-то не очень приятно. :aga:
    На сегодняшний день я бы подредактировал второй пункт - убрал бы слова "но тут "вмешивается" выносная панель и отключает горелку". Потому как этого не происходит.

    Общий расклад такой:

    1. При F10=02, Т на панели в комнате +23, на Кситале +10, котёл поддерживает +10, при этом включаясь на полную мощность. Никакой модуляции горелки тут нет и в помине.

    2. Исходные те же, но на Кситале ставим +25. Котел греет до +25. При этом можно сказать, что модуляция горелки наблюдается по крайней мере при температуре близкой к +23 (к панели).
    Лечится это только изменением F10 с 02 на 00 - котёл переходит к работе по панели.

    Собственно, всё это очень похоже на наличие у дополнительного датчика (Кситала) более высокого приоритета, нежели у панели, который, скорее всего, устанавливается в мозгах котла неким переключением. Знать бы каким...

    Вот у @rvova на Нуволе такой проблемы нет. Он, видимо, знает где у котла кнопка, но не колется. :)]
     
  9. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    У вас подключено через реле №2 на кситале. Если подключить к реле №1, кситал не будет управлять котлом по температуре.
     
  10. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.278
    Благодарности:
    9.482

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.278
    Благодарности:
    9.482
    Адрес:
    Москва
    И какой в этом тайный смысл? :)
     
  11. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Будете управлять по необходимости через SMS.
     
  12. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.278
    Благодарности:
    9.482

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.278
    Благодарности:
    9.482
    Адрес:
    Москва
    Не поверите, но я это делаю и сейчас. :)
     
  13. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Ключевое слово "по необходимости", кситал не будет мешать основной панели.
     
  14. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.278
    Благодарности:
    9.482

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.278
    Благодарности:
    9.482
    Адрес:
    Москва
    Кситал не может мешать панели котла и самому котлу, потому что для них он - сторонний управляющий сигнал. Его появление включает тот или иной алгоритм работы котла. И котлу фиолетово с какого реле Кситала к нему приходит управляющий сигнал, главное - есть он или нет.
     
  15. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Вот только приоритет у него над панелью.