FAQ "Несовременная" система отопления. ЧастьII. "Несовременный" Бойлер

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 20.04.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Это я так "сказал"?:faq:
    Вообще-то, никогда не был против даже отдельного стояка подачи для бойлера, либо из общего коллектора подачи котла, либо ...прямо из стояка...
    Конечно, если бойлер стоит достаточно высоко.
    "Зимний" режим, помнится, придуман, как максимальный по "циркуляции", усиленной высотой "столбов" / стояков и разностью Т* в них, дополнительно создаваемой "верхними" трубами.
    .С вами, ув.тот самый негр, спорить трудно, вы ..руки моете, "по месту", из бойлера. :super:;)
    Но по "малому" кругу тепло пойдет, энергично, только при достаточном прогреве СО.
    Т. к. бойлер, все-таки, ниже, чем СО (по "центрам")
    Приоритет бойлера, конечно, проявится при разборе ГВС.
    Собственно, вы имеете возможность его и наблюдать по вкл. дополнительного ТЭН-а.
    Т. е. все, что делают "мозги" умного котла, здесь - получается само собой.

    p. s.
    А манипуляции с краном (3), имхо - попытки "разнообразить виды и разновидности" всяческих приоритетов и режимов. Что только в (+), если хочется / нужно.
     
  2. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Мы то как раз его и добиваемся! Когда БКН прогрет и работает как термос, тепло идёт в СО, и она занимается активной его отдачей в дом, а охлаждаясь "требует" добавки. Когда идёт макс разбор ГВС, нам требуется вся мощь для нагрева ХВ (фактически проточный режим работы БКН), особенно при установке бойлера в подвале...

    Ответил, не увидел выше пост Lyko о том же...
     
  3. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.934

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.934
    Адрес:
    Набережные Челны
    В предстоящие выходные попробую в 2-х вариантах-
    1. ШК 2 будет открыт как и сейчас, ШК 3 открою на половину
    2. ШК 2 закрою, ШК 3 открою наполовину.
    Как раз там по прогнозу... :aga:дед мороз постучится 2-й раз в этом году-громко.
    Отпишусь :pioner: что и как.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174
    Адрес:
    Донецк
    Ув. собеседники, прошу прощения :|:, у автора за холивар, но не сдержался. Прошлый раз приводил расчёт с цифрами, с количеством ГВ реально запасённой в БКН, даже при Т*=60* это 400 литров с Т*=35* фактически две ванны одномоментно (с двух точек водоразбора). Время нагрева следующей "порции" посчитать не сложно, но максимализм должен иметь разумные границы:um:, имхо.
     
  5. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Next57, это ж у Автора ;)
    у других то могут быть другие цифры, (например БКН малого объёма, диаметры, затыки, еще какие особенности/косяки), а ванну принять хочется! Тут лишний "допинг" не повредит уж точно...
    "По-белому" завидуя успехам Тихона, мы то думаем, в первую очередь, о себе...:|: примеряем, изучаем:um:
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174
    Адрес:
    Донецк
    Ув. авторы! Прошу извинить:|:, но давайте не будем в "сухую" тему лить воду, убедительная просьба:hello:. Модераторы могут неправильно истолковать, очередную просьбу о "чистке" темы.
    Есть желание обсудить/примерить, было предложение открыть тему обсуждения, "о проекте несовременной СО/БКН", можно в ней "кувыркаться" сколь душе угодно, не увеличивая объём основных тем, это в интересах будущих читателей, чтобы не пугать объёмом материала.
    P. S. Спасибо за понимание. :hello::hndshk:
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Пардон, напомню еще раз принцип работы БКН - накопительный.
    Т. е. не требующий больших максимумов по теплопотреблению.
    А вопрос максимума водоразбора ГВС
    - решается (!) на стадии определения необходимой емкости бойлера / покупки.
    - При этом учитываются и возможные "случаи", к-во жильцов, возможных гостей, бани и проч.
    Т. е. вопрос выбора - строго "хозяйский". И решается емкостью (!) БКН.

    ...С*экономив же на емкости бойлера (!) не стоит ...пытаться сделать из него,
    емкостного водоподогревателя
    (по классификации),
    ..скоростной водоподогреватель, другой по принципу, и после чего, возможно жаловаться, что
    БКН на ЕЦ "не тянет":no: (не потянет и на ПЦ избыточный водоразбор)
    и додумывать разнообразные "форсажные" режимы
    - что есть проблема "экономного" хозяина, но не техническая. :no:

    И в данной теме, поддержу, не обсуждаемая.
     
  8. Leschka
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    1.341

    Leschka

    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.

    Leschka

    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    1.341
    Адрес:
    Истринский район
    Познавательная тема:super:, один вопрос: БКН заводского изготовления будет работать в ЕЦ? Или тока ПЦ? :faq:
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174
    Адрес:
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/162109/ - "один ответ"
     
  10. DrKostya
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    DrKostya

    Новичок

    DrKostya

    Новичок

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Ребята, а в итоге что получилось? Работает? Какие ньюансы? Поделитесь пожалуйста.
     
  11. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.934

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.934
    Адрес:
    Набережные Челны
    Да еще как все работает!
    Руки все не доходят "отчитаться" по летнему режиму -с замерами/цифрами/фото.
    Попозже отчитаюсь капитально в т. ч. со сливами ванны- тем более их у меня 2.
    Пока вкратце:
    После закрытия сезона и выкл. котла СО впылу отделочных работ напрочь забыли про проверку "летнего" режима БКН. Вспомнилось :aga: когда в квартире отключили гор. воду на 2 недели.
    Таак.
    По инструкции- 1_1_~1.JPG повернул соответсвующие ШК и врубил котел.
    На ЕЦ конечно, выставив макс. темп. "по воде" 60 град; мощн. ЭК была ограничена 6квт.
    Обраточки все перекрыл кроме одной подвальной-чтоб было сообщение с РБ (по науке).
    Вообщем время точно не замерял, но где то ч/з час спустившись в подвал обнаружил что мой ЭК выключился :faq: и что то ждет. На подаче котла было 55. Термометры обраток СО показывали 43 град- они установлены вблизи общего коллектора перед отсечными ШК обраток.
    Побежал на 1-й эт, открыл кран на смесителе раковины и вслед за комнатной температуры водой (ч/з неск. сек.) пошла горячая. Хорошо :super: так горячая...-рука не терпит. Поплескались с другом-порадовались, спускаюсь в подвал-а котел то опять включен, правда на один тен 3 квт. Минут ч/з пять на наших глазах опять выключился. То бишь делаю вывод-зарядился.
    Вот он автоматизм без автоматики!
    Работает все как и обьяснял ув. Lyko-зарядка БКН происходит автоматически :victory: -по мере разбора ГВС.
    Вода с крана кипяток. Котел вкл. оч. редко и только при расходе-утепление наше доброе держит.
    Выключил короче котел.
    На след день вода хрен остыла и была также горяча. Еще ч/з день немногим прохладней и то видимо потому, что выключив котел продолжали разбор горячей при котором холодная то поступает в бойлер, правда в нижнюю часть.
    Наш "вечный" РБ для БКНа чуйствует себя прекрасно и уровень стоит как и прежде=половина трубки переливной.
    И последнее- как прогрелась труба обратки СО которую я не перекрыл для сообщ. с РБ?
    где то на 2 метра от коллектора, как впрочем и сам коллектор.
    Пробовал- включал "малый круг" на насосе - по ощущениям (моим и котла (тактование)- именно здесь на ЕЦ то (неспеша) БКН лучше и качественее заряжается. Т. е не молотит транзитом (с насосом) почем зря горячая вода в обратку путая котел, кот. тактует от этого.
    Вот впопыхах вроде и все. Доволен:super: работой форумного БКНа на "все сто"!
    Что то мне подсказывает, что наш "револьвер" получился скоростным?-испытания покажут.
    Подробный отчет с меня.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    27.695

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    27.695
    Адрес:
    Касимов
    @Tihon95, При таком диаметре, там своя ЕЦ (местная,паразитная).
     
  13. тот самый негр
    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    279

    тот самый негр

    Живу здесь

    тот самый негр

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Набережные Челны
    позволю не согласится давича в выходные смотрел на эту прозрачную трубку так вот воздушный пузырь стал меньше процентов на 15-20
    ну мы то это по тихому обсуждали в том плане что для сообщения с РБ нужна всего лишь мааааленькая
    дырочка :aga: т. е. кран должен быть закрыт практически полностью:close:
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Да он и есть (с рожденья) со скоростными "признаками":|:
    - Вся вновь нагреваемая вода также, "автоматом" поднимается вверх, к выходному патрубку.
    Т. е. при неком, устоявшемся (?) в/разборе постоянно горячая вода будет течь ..непрерывно.:ogo:
     
  15. Рома Б
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    14

    Рома Б

    Участник

    Рома Б

    Участник

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    14
    Доброго дня, друзья! Если помните, примерно год назад замучил всех глупыми вопросами по теме ГВС посредством БКН. Получился у меня в результате емкостно-проточный нагреватель- в емкости с горячей водой из СО латунная трубка, проходя по которой нагревается водопроводная вода. Если когото заинтересует, раскажу подробнее
     
    Последнее редактирование: 07.11.15