    Все понятно, это трубы и фитинги Бирпекс. Трубы производятся в Росссии, фитинги в Китае.
    Трубы от Бирпекса известны тем, что они не не проходят этапа сшивки на производстве. Производитель считает, что они сошьются в процессе эксплуатации. :faq: Что в принципе, является нарушением всевозможных норм, правил и стандартов.
    В принципе, если труба в процессе сшивки не разрушится, то она сошьется.
    Другое дело, система опрессовки для трубы Бирпекс - аксиальная. В процессе опрессовки, когда расширяется конец трубы, то появляются трещины, поскольку эта труба "недосшита". Как поведет такая труба в дальнейшем - непонятно.
     
  2. Stormtrooper
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    82

    Stormtrooper

    да Леха я;)

    Stormtrooper

    да Леха я;)

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    Спасибо за ответы.
    какие тогда варианты решения могут быть? т. к. уйти полностью от фитингов в стяжке мне уйти не удастся (см. фото в самом первом посте) - ввод в квартиру не очень большой длины. был бы он на метр побольше.