Требование к помещению теплогенераторной

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sgrevcov, 21.04.14.

  1. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.041
    Благодарности:
    13.629

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.041
    Благодарности:
    13.629
    Адрес:
    Курск
    Ещё не занимался, были другие заботы. Собираюсь в этом году добить, у меня техусловия до 1 января 2020 г, надо дожимать
     
  2. viktorkazan
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177

    viktorkazan

    Живу здесь

    viktorkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177
    У меня есть цокольный этаж - "подвал"., когда заливали ленточный фундамент (сделали сначала буро-набивные сваи), сделали ленту где то высотой 1,5 м. Дом стоит на песчаном участке.
    Вот думаю теперь, а не лучше ли будет "под домиком" сделать помещение для теплогенертора, вывезти слой песка и углубиться на метр примерно.
    Но вот кто бы дал дельные советы, по поводу помещения.
    Может кто проконсультировать?

    Хочу туда и щиток с автоматами перести, и насос поставить в одном помещении
    и даже в ленте оставитли отверстие примерно 1х1м (думали дверь сделать чтобы через улицу барахло закидывать), а теперь и для окна можно использовать.
    Вот с типом теплогенеротора (для газа) и вытяжкой не могу разобраться как и куда лучше вывести (видимо в бок надо)

    Извиняюсь за терминологию, не профи
     
  3. viktorkazan
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177

    viktorkazan

    Живу здесь

    viktorkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177
    Продолжаю изучение темы помещения теплогенератор. Отправил в Минстрой РТ запрос, прилагаю инфо.
    Буду ожидать ответ.
    Если имеются соображения по моему вопросу, прошу озвучить
     

    Вложения:

    • 19.04.2019_01-09-4046_Nasy'rov I.N._obrashheniya grazhdan_Страница_1.jpg
    • 19.04.2019_01-09-4046_Nasy'rov I.N._obrashheniya grazhdan_Страница_2.jpg
    • 19.04.2019_01-09-4046_Nasy'rov I.N._obrashheniya grazhdan_Страница_3.jpg
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    ИМХО, спросили не о чем. Такой ответ будет, какое отношение имеет ГРО к оценке соответствия строительства ?
     
  5. viktorkazan
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177

    viktorkazan

    Живу здесь

    viktorkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177
    Вы ведь мой вопрос поняли? Прошу помочь правильно сформулировать вопрос? Если придет отписка, отправлю уже "корректный вопрос".

    Малокомпетентен в вопросе газификации на сегодняшний день, но надеюсь что разберусь.
    Или может у вас уже есть какая то сводная информация?

    Благодарю!
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - не вижу смысла, вам стоит найти судебные решения ВС и изучить их, а также ознакомиться с документами -https://www.forumhouse.ru/threads/292299/
    Прочитать, как газифицировался -kam711
    - стройтесь по нормам СП55133302016 ,придраться будет сложно.
    Ну и вопросы задавайте.

     
  7. viktorkazan
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177

    viktorkazan

    Живу здесь

    viktorkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177
    @plehan, Может вы сможете сказать?
    Дом планирую регистрировать, но он еще как говорил раннее в процессе строительства.
    В подвале (цокольный этаж) пока думаю сделать помещение для теплогенератора.
    Так вот, когда придет Кадастровый инженер, помещение еще не будет готово (высота пололка, перегородки). Как быть?
    Это уже все должно быть готово - помещение к моменту регистрации (тех. план)

    Благодарю
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - честно не знаком, насколько должен быть готов дом для работы кадастрового инженера.
    Просто позвоните к ним и спросите для вашего приезда в дом, что должно быть возведено. ИМХО
     
  9. viktorkazan
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177

    viktorkazan

    Живу здесь

    viktorkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177
    @plehan, смотрел СП55133302016, что то мало конкретики как мне показалось. т. к. он отсылает к другим документам... как быть. или может я не умею пока еще "читать" такие документы... ?

    Благодарю!
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - вы конкретные вопросы задавайте, так будет проще.
    Но учтите в 20 году будет изменение в национальном стандарте (обязательном) ,в добровольном уже изменили. Это касается СП .
     
  11. viktorkazan
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177

    viktorkazan

    Живу здесь

    viktorkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177
    @plehan, тогда попробую по-порядку
    1) Площадь помещения
    2) Высота потолка (в моем случае нужно вывозить/снимать грунт из цокольного этажа)
    3) внутренняя отделка
    4) можно ли в это помещении заводить СИП кабель (электричество в дом)
    5) можно ли в этом помещении делать разводку трубопровода по дому (в т. ч. канализация)
    6) вентиляция какая
    7) вытяжка. (подумал ставить двухконтурный котел)
    8) освещение (электро)
    9) сигнализации
    10) утепление стен какое делать
    11) как обозвать это помещение, когда придет кадастровый инженер (Помещение для теплогенератора?)
    12) ОКНО (нужно ли)
    13) дверь (куда выводить должна)
    - понимаю что не обязательно на улицу
    - если в другое помещение в цокольном этаже (то какие требования для этого помещения?) То есть мне и в этом помещении грунт снимать и делать высоту потолка ?

    Пока всё

    PS И вообще на сколько часто заходят в это помещение для теплогенератора?

    в вопросе мягко говоря не силен пока...
     
  12. viktorkazan
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177

    viktorkazan

    Живу здесь

    viktorkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177
    вот это фраза напрягла. что там могут такого поменять? опять жить будет сложнее?)
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    Смотрите для вас есть СП62133302011 часть его обязательная, часть добровольная, Также СП551333020116 и Сп402 .Причем оба добровольные и в некоторых местах противоречат друг другу.
    -
    Площадь и высота помещения нормируется в СП402 для теплогенераторной если котел с открытой камерой сгорания. Для закрытой нет требования. Исходя из удобства обслуживания.
    Согласно СП 55 к высоте помещений есть требования в зависимости от климатической зоны -
    6 Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

    Согласно требования к помещениям и размещению СП62 и п. 7.1 ,а он обязателен, то следуя СП и паспортов и инструкций для ГО определяющих область их применения.
    - не нормируется, по факту отштукатурено, покрашено, плитка ит. д.
    -да, требования по электричеству это ПУЭ.
    -
    СП55-9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:

    - с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;

    - с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;

    - комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.

    Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванной комнаты, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.

    Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.

    Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.
    СП402-п.7.3 с учетом СП55
    Также СП402 противоречит СП55 требуя в помещениях с ГО только вентиляцию с естественным побуждением. п. 5.9

    - обычные приборы освещения.
    - обязателен САКЗ СП62
    - должно быть не ниже нормируемого сопротивления ограждающих конструкций для вашего региона (теплотехнический расчет).
    - в СП55 это генераторная тепла. В СП402 Теплогенераторная. Я считаю что лучше назвать генераторная тепла по СП55
    СП402 требует, но требует легкосбрасываемую конструкцию или деревянное окно. Но в СП55 9.18 В помещениях дома следует предусматривать:

    - инсоляцию - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076;

    - естественное и искусственное освещение - в соответствии с СП 52.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.

    Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8. Для мансардных этажей допускается принимать данное отношение не менее 1:10.

    В жилых комнатах и кухне должно быть обеспечено естественное освещение.

    Необходимость естественного освещения для встроенных помещений общественного назначения следует устанавливать по СП 118.13330.
    СанПиН это закон.
    А если тех. сторона то естественное освещение еще никому вреда не приносило.

    - не нормируется .
    - не нормируется .
     
  14. viktorkazan
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177

    viktorkazan

    Живу здесь

    viktorkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    177
    @plehan, благодарю за развернутый ответ. Буду осмыслять!)
     
  15. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    418

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    деревня Сумароково
    ЕМНИП, нет. Был обязателен по СП60, пока был пункт 6.6 (в версии 60.13330.2012)

    По ПУЭ имейте в виду, что 7.1 относится к многоквартирным домам