Требование к помещению теплогенераторной

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sgrevcov, 21.04.14.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).

    Размещение встроенных теплогенераторных под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п.) и под складами горючих материалов не допускается.

    Встроенные теплогенераторные, в том числе в блочном исполнении, следует выделять противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа.
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    5.17 Не допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных теплогенераторных, расположенных непосредственно на перекрытии или смежно со следующими помещениями:

    - групповыми, раздевальными, спальными, туалетными, буфетными, залами для музыкальных и гимнастических занятий, прогулочными верандами, помещениями бассейнов для обучения детей плаванию детских дошкольных учреждений;

    - классными помещениями, учебными кабинетами и мастерскими, лабораториями, кружковыми помещениями, актовыми, культурно-массовыми и спортивно-оздоровительными залами, обеденными залами столовых, спальными комнатами и спальными корпусами школ-интернатов, школ, внешкольных учебных заведений, средних специальных учебных заведений, профессионально-технических училищ, колледжей;

    - спальными (жилыми) помещениями, помещениями культурно-массового назначения специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирных);

    - палатами для больных и лечебными кабинетами больниц;

    - жилыми комнатами, культурно-массовыми и спортивно-оздоровительными помещениями, обеденными залами ресторанов, буфетов, кафе и столовых гостиниц и общежитий;

    - учебными кабинетами, лабораториями, культурно-массовыми и оздоровительными помещениями, обеденными залами столовых, буфетов и кафе.
     
  3. NewBieBuilder
    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4

    NewBieBuilder

    Живу здесь

    NewBieBuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4
    5.17 Не допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных теплогенераторных, расположенных непосредственно на перекрытии или смежно со следующими помещениями:

    - групповыми, раздевальными, спальными, туалетными, буфетными, залами для музыкальных и гимнастических занятий, прогулочными верандами, помещениями бассейнов для обучения детей плаванию детских дошкольных учреждений;
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    И-тут тоже ,
    То есть непосредственно за стенкой не должно быть теплогенераторной, выход пристроенная к зданию или через тех. помещение .
     
  5. NewBieBuilder
    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4

    NewBieBuilder

    Живу здесь

    NewBieBuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4
    Причем там глупость, по идее, спортзал без зрителей подходит под Ф. 3.6. В общем, противоречиво.
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - то есть у вас выбор остается такой -
    5.8 Крышные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); ,но не над залом непосредственно (5.17).
    Пристроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1 и Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5.2
     
  7. NewBieBuilder
    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4

    NewBieBuilder

    Живу здесь

    NewBieBuilder

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    4
    По сути, вход в генераторную заложить. Тогда придется пожарный делать, демонтировать окно и ставить лестницу ...Эх.
     
  8. ЮрийМеш
    Регистрация:
    27.01.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ЮрийМеш

    Участник

    ЮрийМеш

    Участник

    Регистрация:
    27.01.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Подскажите откуда родилось требование, при подключении, по установке КИВ 125 в теплогенераторной и на кухне. Не хотелось высверливать в стенах дырки, которые будут, после подключения, наглухо закрыты. В документе же явно не сказано.

    Помещения теплогенераторных должны иметь: - вентиляцию, обеспечивающую расчетный воздухообмен, но не менее однократного в час;
    Помещения кухонь, в которых предусмотрена установка теплоге-нераторов и газовых плит, должны иметь:
    естественную вентиляцию из расчета: вытяжка – в объеме трех-кратного воздухообмена в час; приток – в объеме вытяжки и дополни-тельного количества воздуха на горение газа; для оборудования мощ-ностью свыше 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств опре-деляются расчетом
     
  9. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    826

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    826
    А кто с Вас такое требует?

    Это откуда? Из СП 281? Я просто давно его не открывал.
    Вам вообще что нужно? Требование к вентиляции в жилом доме, с установленным газоиспользующим оборудованием?
    Тогда есть СП 402 с изменением №1.
     
  10. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    22

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В паспорте к котлу с открытой камерой, указаны требования к помещению (не менее 8м3). Хочу добавить в это же помещение варочную панель на 2 комфорт. В СП402.1325800.2018 в п 5.5 указано что в этом случае необходимо увеличить объем помещения на 6м3.
    Получается 14м3?
    Или я не так понимаю?
    Помещение подвальное, высота потолков 2,7м
     
  11. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    826

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    826
    Вы п 5.5 до конца дочитайте:
    Для отопительного котла с открытой камерой сгорания объем помещения принимают не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5
    Не в каждом регионе газовщикам можно доказать, что первичен паспорт на котел, а не СП.
    Если помещение подвальное, посмотрите сможете ли Вы требования к остеклению и дымоходу соблюсти.
     
  12. bubastic
    Регистрация:
    24.09.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3

    bubastic

    Участник

    bubastic

    Участник

    Регистрация:
    24.09.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    3
    А что для закрытой камеры сгорания другой объем помещения?

    Я третий день пытаюсь разобраться с этой мешаниной, но чем больше читаю, тем больший бардак в голове.
     
  13. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    826

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    826
    Для закрытой камеры не регламентируется, вернее так - нужно выдержать допустимые расстояния до котла. Первым делом нужно смотреть паспорт на котел. И в СП 402 были требования по минимальной высоте помещения (вроде 2 м)
     
  14. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    826

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    826
    Если этого вообще не касались, то кой-какое понимание придет недели через 2. При этом важно не просто читать СП, а и прочитать соответствующие темы форума. Начните вот с этой: https://www.forumhouse.ru/threads/513672/
    Только учтите, что весной-летом этого года в СП 402 были внесены изменения - Изменение №1
     
  15. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.129

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.129
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Это для плиты. Про котёл с закрытой камерой такого не сказано.