Требование к помещению теплогенераторной

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sgrevcov, 21.04.14.

  1. ЭдуардГеннадьев
    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    ЭдуардГеннадьев

    Участник

    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Советский ХМАО
    И мне пож подскажите кто знает, строю дом 1 этажный площадь дома 12,6 на 10,5 (размеры наружних стен) подвал, высота потолка в подвале 2,3м, (еще не перекрыл (т.е. высоту можно еще поднять если что). Хочу котельную поставить в подвале, какие требования окно там вентиляция высота, двери? Подвал разделен на две половины размерами 5,7 на 9,7 в одной половине гараж, во второй есть два окна.
     
  2. Kenkari
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Kenkari

    Участник

    Kenkari

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Лучше сразу запросить информацию в облгазе, требования в разных газовых хозяйствах могут отличаться очень сильно. Мне в Клинмежрайгазе проще было построить отдельную котельню возле дома, чем в подвале в 18 квадратов (36 кубов). Единственное что могу сказать, окно в подвальном помещении допускается меньших размеров, нежели в доме/котельной. Если в котельной должно быть 0.8 квадратных метров! стекольной! поверхности, то в подвале, (точно не помню) 0.3 или 0.03 квадрата стекольной поверхности. Опять же про окна сразу узнать, некоторые газовые хозяйства запрещают ставить двухкамерные пластиковые окна, боятся что взрывом стены разворотит, а не окна как положено, ну у меня с этим проблем не возникло. Сразу надо закладывать естественные вытяжки из помещений с газовым оборудованием, труба должна подниматься на 1,7-1,8 метра над крышей. Ну и приток свежего воздуха как-то надо обеспечить в подвал, особенно если котёл будет с открытой камерой сгорания, иначе будет тухнуть пламя в котле из-за отсутствия кислорода или датчик загазованности будет рубить газ из-за повышенного содержания CO, CH в воздухе. Ну и дымоход продумать сразу от котла.
     
  3. ЭдуардГеннадьев
    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    ЭдуардГеннадьев

    Участник

    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Советский ХМАО
    А приток воздуха если турбо котел все равно надо дополнительно?
     
  4. Kenkari
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Kenkari

    Участник

    Kenkari

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Если у котла открытая камера сгорания, то приток воздуха в помещение должен быть обязательно и должен быть сделан внизу помещения (обычно рекомендуют в двери понатыкать дырок и решёточку поставить), в случае с подвалом делается труба до пола. В случае нехватки кислорода в помещении, просто будет гаснуть огонь в котле. Если котельная на улице, необходимо как-то предусмотреть, чтобы снег не засыпал приток воздуха.
    Если у котла закрытая камера сгорания, то кислород берётся из трубы, установленной в котле, так называемая коаксиальная труба, это двойная труба, по малому, внутреннему диаметру происходит отвод продуктов сгорания, по внешнему диаметру в котёл поступает кислород сразу с улицы. Обычно такие трубы ставятся с мелкими настенными котлами и имеют выход трубы в бок дома, а не в крышу, т. к. в котлах с турбовыхлопом допускается маленькая труба.
     
  5. seosveta
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    seosveta

    Участник

    seosveta

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Любань
    День добрый.

    А не могли бы вы уточнить, в каком нормативном акте это прописано? Везде встречаю эту цифру, но без отсылку к первоисточнику(
     
  6. Kenkari
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Kenkari

    Участник

    Kenkari

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Нормативный акт не знаю, скорее всего один из СНИПов, относящихся к газу, у меня проект дома, глянуть не могу, там написано на основании каких снипов ведутся работы. Но в любом случае газовщиков не переспоришь, да и не только они эту цифру говорят, вентиляционщики тоже про неё говорили.
     
  7. Dkopnnov
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    19

    Dkopnnov

    Живу здесь

    Dkopnnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Нижний Новгород
  8. seosveta
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    seosveta

    Участник

    seosveta

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Любань
  9. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    да не действует он уже. Сделайте официальный запрос в Ваш горегаз и всё.
    Я делал запрос в Мособлгаз по этому вопросу, обязательные требования только в
    СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" раздел 7 "Внутренние газопроводы".
    Всё остальное - рекомендации, можно начхать и забыть.
    А в СНиП 42-01-2002 нет ни объёма помещения и остекления, ни высоты потолка, ни тем более никаких легкосбрасываемых конструкций.
    Мы всё таки в 21-м веке живём, какие в задницу легкосбрасываемые конструкции, которые требовались при царе горохе, чтобы в случае взрыва газа его энергия через этих конструкции ушла в нужном направлении? В 21-м веке ставятся датчики утечки газа, перекрывающие его подачу, чтобы не допустить взрыва :aga:
    И ещё - если Вам горегазовцы начнут разводить на требования к котельным из строительных СНиПов, то имейте в виду, что менее 100 кВт не котел, а теплогенератор, следовательно помещение, где он установлен является не котельной а теплогенераторной, и к нему не относятся требованмия, предъявляемые к котельным.

    Всем удачи, и не выискивайте в сети информацию от быллиников речистых, сужденья черпающих из забытых газет времен очаковских...:hello:
     
  10. Miha2010
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Miha2010

    Участник

    Miha2010

    Участник

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Народ подскажите, размер котельной 2,3м*2,4м высота потолка 2,8м, окно 1,2м*1м. Если ставить напольный котел 24кВт + газовая водогрейка 8кВт, размера помещения хватит?
     
  11. Kenkari
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    Kenkari

    Участник

    Kenkari

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    где же вы были раньше... Тогда другой вопрос, как заставить Мособлгаз идти лесом и полем на эти требования? Они русским по белому говорят, что если соответствовать не будет, то они просто не примут помещение и не дадут врезаться в магистраль? И где почерпнуть информацию по научному определению слова котёл (ну я про 100кВт)
     
    Последнее редактирование: 07.10.14
  12. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Про 100 кВт можете забыть. Прошу внимательно читать формулировки нормативной документации.
    СП 42-101-2003.
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    Еще раз акцентирую - ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ оборудование! Не важно что, котел, теплогенератор и т. п.
    "Облгаз" Вы никак не заставите, они действительно не примут помещение и не сделают врезку.
     
  13. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    они не обязательные, обязательные требования только в разделе 7 СНиП 42-01-2002

    не спорю, сейчас только через суд... ну с электриками тоже так начиналось, но ничего - за пару лет рога пообломали им в судах неравнодушные граждане, и теперь когда в прошлом году МОЭСК подключал мой дом их уже ничего и не интересовало что у меня после электросчетчика.
     
  14. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Я же русским по белому написал - написать запрос на их официальном сайте, в котором спросить какие СНиПы содержат обязательные требования к помещениям, в которых установлен теплогенератор, получить ответ, аналогичный полученному мною, сунуть полученный ответ в нос тем, кто говорит иначе.
     
  15. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Прошу пояснить на основании чего Вы считаете, что требования действующего СП 42-101-2003 - ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32, являются не обязательными?
    При этом - п 1.1 Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01.