1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Требование к помещению теплогенераторной

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sgrevcov, 21.04.14.

  1. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    А кто это такие то? Сами написали, сами и ввели в действие... зашибись :aga:
     
  2. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Кроме того, есть действующий СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения, раздел 4 - Объёмно-планировочные решения, так то же есть требования по легкосбрасываемым ограждающим конструкциям.
     
  3. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения, вы собираетесь давать корректные советы читателям форума или обсуждать легитимность органов власти РФ?
     
  4. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Есть, но тоже содержит только рекомендации.
     
  5. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Это какой такой орган власти? Это какой-то Межведомственный координационный совет у Вас орган власти? Ну тогда нам с Вами не о чем говорить. :hello:
     
  6. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Вот окончание одного из ответов из Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

    Одновременно сообщаю, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» стандартизация осуществляется в соответствии с принципами добровольного применения документов в области стандартизации.

    Начальник Управления

    технического регулирования

    и стандартизации В. Н. Клюшников

    Серова Н. Н

    (499) 236-44-90
     
  7. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    В чем-то я с вами несомненно согласен. В настоящий момент значительная часть действующей нормативно-правовой базы, в частности многие СП формально не являются обязательными, однако это не мешает отклонять, проектную и др. документацию как не соответствующую действующим нормам. И соответственно, вместо того, чтобы выполнить действующие требования, которые как правило написаны не просто так, а на основе опыта эксплуатации, Вы советуете посетителям форума, не получить газ в котельную и топить построенный/реконструированный дом а идти судиться с неясными перспективами и сроками?
    При этом, при разработке проекта газификации дома "трест" будет руководствоваться вышеуказанными документами, а любое ООО пойдет согласовывать проект газификации в "трест", в том числе на предмет соответствия тем же СП.
     
  8. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    Я рассказываю посетителям форума требования закона, а дальше каждый сам для себя должен решить что ему по душе - подчиниться мошенническим требованиям горегаза и получить газ быстрее (что не факт на самом деле) или отстаивать своё право подключаться в соответствии с законом.

    Горегаз - НИКТО, обычная коммерческая лавка как соседний пивной ларек, у него нет никаких властно-распорядительных и надзорных полномочий, чтобы он что либо контролировал или согласовывал, все их требования о согласованиях и т. п. - не основанная на законе жульническая самодеятельность ради наживы своих функционеров.
    Привыкли платить жуликам - платите на здоровье, а остальные участники форума пусть сами для себя этот вопрос решают!
     
  9. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения за то, что вступил с Вами в дискуссию по результативности аналогичную спорам о возможности постройки вечного двигателя. Соответственно обсуждение данной темы прекращаю, поскольку готов давать ответы только по реальным техническим и т. п. проблемам.
     
  10. Gibe1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762

    Gibe1

    Сутяжник

    Gibe1

    Сутяжник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    3.237
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Балашиха
    А и не надо здесь говорить о результативности.
    К примеру украсть деньги всегда результативнее способ, чем их заработать законным путем.
    Но тут уже каждый выбирает себе путь сам.
     
  11. Plohish1973
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    13

    Plohish1973

    Участник

    Plohish1973

    Участник

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область
    Я то же склоняюсь к мнению, что 15 м. куб это миф.
     
  12. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.370
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    Вклинюсь в дискуссию о легитимности документации с конкретным вопросом.
    В случае, если планируется энергонезависимый котел, то все равно должен быть датчик газа.
    А если есть вероятность отключения электричества, то для устранения несанкционированного включения датчика его надо подключать к блоку бесперебойного питания? Так?
     
  13. Цимицифуга
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.942

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    МО, Истра
    У меня тоже планируется энергонезависимый котел, а причем здесь счетчик газа, откуда такое обязательство?
     
  14. Erygin26
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93

    Erygin26

    Живу здесь

    Erygin26

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Воронеж
    Объясните дураку - имею котельную (не цоколь) 20 кубов, котел 28 квт. Окно надо 0,8 м. кв., ставлю котел 99 кВт (по п. 6.18) и мне получается окно можно и 0,6 м. кв. Как так, условия в помещении ухудшились, как бы котел мощней, к нему возможно трубы рассчитаны на больший расход газа, а сбрасываемых конструкций меньше надо. У меня просто засада - проемы делали в газосиликате под облицовку кирпичом, ну и выбрал высоту окон. Проем оказался 0,9 м. кв., но поставив окно, за счет рамы и еще за счет того, что окно открывается площадь остекления уменьшилась немногожко не хватает до 0,6 м. кв. Что делать ума не приложу, вынимать окно и вставлять временное, самодельное сделать из дерева с тонкой рамой, будут ли считать площадь, или как обычно в нашей стране договариваться "на месте"?
     
  15. Цимицифуга
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.942

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    МО, Истра
    Нет у Вас котельной, и нет обязательств соблюдать требования, предъявленные к котельным.
    ПП РФ №317:
    п. 1. д) "котельная" - здания или помещения (встроенные, пристроенные, размещенные на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами (не менее двух) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара, горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции
    п. 3. Настоящие Правила ..обязательны для юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, которые являются потребителями газа или осуществляют следующую деятельность (далее именуются - организации)
    п. 4. Настоящие Правила не распространяются ... на потребителей, использующих газ для ... автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.
    Кроме того, СП 42-101-2003 не входит в список СНиПов и СП, обязательных для исполнения.

    N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Ст. 6.1. Правительство РФ утверждает Перечень (в ПП РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р) национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего ФЗ.
    И лучше прислушайтесь, что Gibe1 пишет, не заси...те мозги некомпетентными ответами, каждый пишет в меру своего понимания;)