Требование к помещению теплогенераторной

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sgrevcov, 21.04.14.

  1. ksnok
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    29

    ksnok

    Живу здесь

    ksnok

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Тюмень
    Как мне это нравится:aga:
     
  2. ksnok
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    29

    ksnok

    Живу здесь

    ksnok

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Тюмень
    Специалисты, подскажите, пжлста, расположение вытяжной механической вентиляции в теплогенераторной обязательно должно быть высоко под потолком или можно около 1 м от пола сделать. дело в том, что в доме уже есть отверстие с трубой выше крыши, может можно его использовать и ничего не переделывать? есть какие то нормы?
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - для вентиляции обязательной нормы кратности нет ! Наличие -должна быть под потолком, у пола это приток воздуха для атмосферных котлов !
    Кратность вентиляции - ГРО требует 3х кратный, но это СП добровольный, из СП 5513330 однократный, тоже добровольный !
     
  4. anvoro
    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    anvoro

    Участник

    anvoro

    Участник

    Регистрация:
    08.11.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Добрый день!
    Сделали мне в филиале "Мособлгаза" проект на подключение и я его подписал (вернее "Заявитель с проектом ознакомлен: Подпись ")
    Стал вчитываться и смотреть чертежи и на "План подвального этажа" обнаружил сноску для окна "Помещение для отопительного г/о" с Sост. общ. > 1,8 м. кв. и врезку "Расчет приточно-вытяжной вентиляции ..." с расчетом этих 1,8 м. кв.

    Цоколь из монолитного бетона, помещение с отдельным входом с улицы и дверью в дом, но размер 2-х окон значительно меньше этих 1,8 и долбить такое окно нет ни возможности, ни желания!

    Тему прочитал и понял, что ситуация неоднозначная с этим остеклением, но какова реальная практика при подключении газа в Мос. области по этому вопросу?

    И ещё, на кухне указан "Блок звуковой и световой сигнализации и питания СГГ 6м" - это что за зверь? На кухне и в доме потребителей газа нет, котел в цоколе и тащить линию на кухню через весь дом из бруса желания нет. Какие требования по данному узлу?
     
  5. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Perm
    Сможете прояснить вопрос:
    По проекту дома (S-166 кв. м.) помещение для установки газового котла 19 куб. м. имеет дверь в общей стене с гаражом. Мощность котла предполагается до 20 квт. Не противоречит снипам установка двери между теплогенераторной и гаражем? Обязательна ли дверь наружу, между теплоген. и улицей? Если возможна установка двери между тепл. генераторной и гаражем, какие должны быть требования?
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    У вас не теплогенераторная ! СНиП - не применяются, но то что я вам скажу может пойти в разрез с представителями ГРО ! Дверь в гараж не запрещена !
    Дверь на улицу нет !
    - чтобы оборудование можно было втащить и вытащить без демонтажа коробки и это не требование, а моя вам рекомендация !
    Проектируйте в адекватных конторах !
     
  7. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Perm
    Спасибо.
    Можно назвать котельная или помещение, предназначенное для установки газоиспользующего оборудования. Все равно помещение должно подходить под требование СНиП, так?
    Если я правильно понял, дверь между помещениями не возбраняется и на улицу дверь не обязательна.
    Верно?
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - нет !
    - нет ! СНиП не действуют ! В действующих СП не предъявляются требования к помещению с такой мощностью, как обязательная норма выполнения для проектирования ! Есть добровольные нормы !
    -да !
     
  9. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Perm
    Интересная трактовка условий.
    Только, как Вы сказали, это не понравится газовикам.
    Значит разрешение не получить.
    Если все же предположить и это буду требовать, что помещение должно удовлетворять СНиП, тогда какой ответ по дверям.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - это вы сможете узнать у представителя ГРО ! А так из добровольного дверь наружу только при мощности 150 кВт и то из цоколя !
    Про гараж я не видел вообще требований о двери !
    - на что получить разрешение ?
     
  11. rinatM
    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47

    rinatM

    Живу здесь

    rinatM

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.09
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Perm
    @plehan,
    В том то и дело.
    Один говорит, дверь нельзя.
    Пары бензина и прочее, вот если просто подсобка, тогда можно.
    Другой говорит, проблем нет, только дверь противопожарную.
    Обязательно говорят дверь из помещения на улицу.
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    Тогда проектируйте не в ГРО и делайте согласно проекта и отстаивайте свои права ! Или платите бабло и делайте, как вам скажут, типа вариантов о противопожарной двери, хорошо что не бронированной ;)
     
  13. 1ynn
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    512

    1ynn

    Живу здесь

    1ynn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Москва-Рязань
    Подскажите по установке газ. Настенного 2-х конт. Атмосфер. Котла. Он висит на стене в кухне совмещённой с гостиной, это помещение через арку соединяется с холлом, где лестница на 2-ой этаж. Газовщики говорят, что арку надо закрывать дверями, потому что газ может скопиться на 2- ом этаже. И якобы там нет вентиляции. Но хочется чтобы была красивая большая арка. Как быть?
     
    Последнее редактирование: 20.07.17
  14. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    Дверь не обязательна ! При условии что во все жилые есть двери !
    Но это война с ГРО !
     
  15. 1ynn
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    512

    1ynn

    Живу здесь

    1ynn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    813
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Москва-Рязань
    Да во все спальни конечноже стоят двери. Они говорят что на 2 ом этаже на лестничном холле нет вентиляции.