    если ни чего не слилось? вообще!

    поднять и держать? лепесток

    я помню еще когда при запуске котла накачивали РБ тоже ни чего не сливалось.
     
  2. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Новозыбков
    Ну, видимо котел пустой был? Сначала накачивали, а потом запитывали.
     
  3. anikeev
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    anikeev

    Участник

    anikeev

    Участник

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Малоярославец
    нет система была уже заполнена.
    так почему вода не сливается? что делать то? 0:)
     
  4. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Новозыбков
    Давление на манометре котла какое? Если 0 - значит нет воды, если больше, значит подрывник закис!
     
  5. anikeev
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    anikeev

    Участник

    anikeev

    Участник

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Малоярославец
    На манометре 0, краны перекрыты перекрывал. в РБ должна вода остатся же?
    а если систему заполнить потом перекрыть краны подачи и обратки и попробывать, открыть подрывник?!? или так нельзя
     
  6. anikeev
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    anikeev

    Участник

    anikeev

    Участник

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Малоярославец
    Какой тогда смысл перекрывать краны если давление ноль? у всех сливается вода при открытии сливного крана. а меня получается котел особенный.
     
    Последнее редактирование: 22.02.14
  7. anikeev
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    anikeev

    Участник

    anikeev

    Участник

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Малоярославец
    На манометре 0, краны перекрыты перекрывал. в РБ должна вода остатся же?
    а если систему заполнить потом перекрыть краны подачи и обратки и попробывать, открыть подрывник?!? или так нельзя
     
  8. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Новозыбков
    @anikeev, Качай бак и периодически открывай подрывник, по мере накачки вода будет сливаться. Видимо у тебя в баке совсем нет воздуха, вот вода там и подвисает.
     
  9. mainframe88
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mainframe88

    Участник

    mainframe88

    Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Привет всем! Помогите разобраться в проблеме. неделю назад на котле загорелась красная лампочка. расширеная индикация ошибок отобразила проблему "Сработал ограничитель температуры/реле защиты от сухого хода". смотрю на манометр - давление упало. ок, дозаправляем, сбрасываем ошибку. работает еще 3-4дня опять та же ошибка. давление в норме. начал грешить на расширительный бак, спустил воду из котла, закачал воздух в расширительный бак 0.8 bar, закачал воду. включаю, сбрасываю ошибку наблюдаю. Включается горелка, работает от 20сек до минуты, замечаю, что какого-то звука в работе котла не хватает. Тихнет, загорается красный индикатор, но в корпусе горелки что-то гудит. Наблюдаю дальше. Котел (скорее всего что насос) начинает сильно дергатся и утихает. Не всегда так может быть. Дальше насос начинает сильно нагреватся, до такой степени что обжигает пальцы, при этом он не работает. склонен думать что надо менять насос, он причина неполадки в работе, хотелось бы, прежде всего, убедится в правильности своих выводов, поэтому обращаюсь к вам. Спасибо заранее!
     
  10. авто-любитель
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.355
    Благодарности:
    16.124

    авто-любитель

    Живу здесь

    авто-любитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.355
    Благодарности:
    16.124
    Адрес:
    Киров/Москва
    Советую пользоваться поиском. По таким котлам целая тема есть. Незачем новую заводить. Заходите сюдаhttps://www.forumhouse.ru/threads/25521/ и задавайте свои вопросы.
     
  11. mainframe88
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mainframe88

    Участник

    mainframe88

    Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Поиск мне ничего не дал, но все же, извините, я новичек, продублирую вопрос туда.
    Модераторы, прошу удалить эту тему.
     
  12. mainframe88
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mainframe88

    Участник

    mainframe88

    Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Привет всем! Помогите разобраться в проблеме. неделю назад на котле загорелась красная лампочка. расширеная индикация ошибок отобразила проблему "Сработал ограничитель температуры/реле защиты от сухого хода". смотрю на манометр - давление упало. ок, дозаправляем, сбрасываем ошибку. работает еще 3-4дня опять та же ошибка. давление в норме. начал грешить на расширительный бак, спустил воду из котла, закачал воздух в расширительный бак 0.8 bar, закачал воду. включаю, сбрасываю ошибку наблюдаю. Включается горелка, работает от 20сек до минуты, замечаю, что какого-то звука в работе котла не хватает. Тихнет, загорается красный индикатор, но в корпусе горелки что-то гудит. Наблюдаю дальше. Котел (скорее всего что насос) начинает сильно дергатся и утихает. Не всегда так может быть. Дальше насос начинает сильно нагреватся, до такой степени что обжигает пальцы, при этом он не работает. склонен думать что надо менять насос, он причина неполадки в работе, хотелось бы, прежде всего, убедится в правильности своих выводов, поэтому обращаюсь к вам. Спасибо заранее!
     
  13. mainframe88
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mainframe88

    Участник

    mainframe88

    Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Еще одна странность, звук из корпуса горелки как будто натужный. котел vitopend wh1b.
     
  14. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  15. mainframe88
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mainframe88

    Участник

    mainframe88

    Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    В насосе сегодня появился стучащий звук. котел в режиме ошибки, ничего не делает, а насос стучит. насос под замену?
     