1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10

Viessmann Vitopend 100 неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mainframe88
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mainframe88

    Участник

    mainframe88

    Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    я поторопился, стучащий звук исчез после аключения газового клапана
     
  2. mainframe88
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mainframe88

    Участник

    mainframe88

    Участник

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Ошибка топочного автомата. котел после появления ошибки гудит, работает. газовый контур молчит. как исправить ситуацию?
     
  3. ходитель
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ходитель

    Новичок

    ходитель

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дрезна
    Здравствуйте всем. Дайте совет, падает давление при включении горячей воды, котел висит 9 лет ни разу не проверял давление в мембранном расширительном бочке, не давно залез посмотреть на этот бачек, нажал на золотник оттуда потекла вода, но по моему там должен быть воздух?
     
  4. tolick-ag
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    tolick-ag

    Участник

    tolick-ag

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Астрахань
    Да, должен быть воздух. Похоже мембрана в баке прохудилась.
     
  5. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Не обязательно. Если вода не хлешет, а идёт на нет, то, при прижатой мембране к стенке водушного отсека - это возможно. Можно попробовать накачать РБ.
     
  6. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Насос не Вилло, случайно? :aga:
     
  7. tolick-ag
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    tolick-ag

    Участник

    tolick-ag

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Астрахань
    А откуда она там взялась? В смысле вода.
     
  8. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Огрех производителей. Мемрана запрессовывается в вальцовку двух половинок РБ. Если воздуха в бачке нет, то весь полезный объём - занимает вода, прижимая мембрану к стенке воздушной стороны под давлением СО. Резина растягивается и, тут-то проявляются огрехи. Может быть микротрещины самой резины. Даже при этом, после накачки, бачки работали ещё 2-3 года. :)
     
  9. tolick-ag
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    tolick-ag

    Участник

    tolick-ag

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Астрахань
    Ааа. Вон оно чо!
     
  10. ходитель
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ходитель

    Новичок

    ходитель

    Новичок

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дрезна
    Пробовал накачать воздух в бачке, воздух выходит из удалителя воздуха, значит мембрана рваная. Купил новый бачек отдал 3900р. буду завтра устонавливать. Еще я менял на котле контроллер с платой 13000р. ЭКОНОМИЧНЫЙ КОТЕЛ :)
     
  11. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сколько лет котлу?
    Сколько раз и когда проверяли давление в баке?
    Может быть владелец экономичный, экономя на своевременном сервисе?
    В автомобиле на одних покрышках, наверное, весь срок службы авто ездите? А давление в колесах никогда не проверяете?
     
  12. ostralik
    Регистрация:
    07.03.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    ostralik

    Участник

    ostralik

    Участник

    Регистрация:
    07.03.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Доброго времени суток спецам по котлам. котел о такой WHA что ли. проблема вот в чем. при нагреве воды появляетя гул на отоплении все ок. 2 года назад промывал теплообменники. появилась недавно может дня 3 назад. до этого все было норма. если кто поможет дельным советом буду признателен
     

    Вложения:

    • IMG_20140307_191711[1].jpg
  13. ostralik
    Регистрация:
    07.03.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    ostralik

    Участник

    ostralik

    Участник

    Регистрация:
    07.03.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    А еще котлу уже 8 лет. проблем не было)
     
  14. ostralik
    Регистрация:
    07.03.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    ostralik

    Участник

    ostralik

    Участник

    Регистрация:
    07.03.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    О какие клапана снимал IMG_20140308_113301[1].jpg IMG_20140308_113329[1].jpg IMG_20140308_113356[1].jpg IMG_20140308_113409[1].jpg
     
  15. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Трёхходовой желательно не просто снять а проверить ход штока...только проверять его нужно подсоеденив к котлу-отсключив насос и газ.
     
Статус темы:
Закрыта.