1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10

Viessmann Vitopend 100 неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Брест
    Вопрос по циркуляционному насосу котла. При пуске котла сразу обнаружилась проблема: гул насоса.
    Проверили грязевик - чистый. Воздух стравлен из СО, насоса и т. д. Гул присутствует как при работе на отопление так и на ГВС. Сняли голову насоса с котла и на небольшое время включили котёл, гул насоса был слышен, правда менялся при повороте насоса в руках. Крыльчатка в целости, мусора нет.
    Пока так работает. Периодически гул\вибрации насоса передаются на корпус котла, тогда гул в моменты резонанса превращается в звон, правда кратковременный, пару секунд.
    Заметил недавно особенность, что при полном открытии всех вентилей подачи и балансировочных (обратки) на радиаторах, гул уменьшается, но не пропадает полностью. Если же оставить 3 радиатора из 8-ми открытыми, то гудит "по-полной". Хотя я и пробовал играться с открытием\закрытием вентилей радиаторов, точной закономерности (открыть радиаторы - не шумит, закрыть радиаторы - шумит) не уловил. Бывало откроешь все полностью радиаторы, гул уменьшился, так котёл поработал пару минут, прикрыл все радиаторы кроме 3-х гул остался не изменным.
    В общем ждать с моря погоды (проблема вылезет наружу сама) или менять насос? Пока прошло месяца полтора с момента пуска котла.
     
  2. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Максим-ка, Какой трубой обвязан котёл по отоплению. И зачем балансировочники закрывать. Из вашего повествования создаётся впечатление, что циркуляция затруднена в контуре отопления.
     
  3. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Брест
    Труба от котла ПП 32, затем 25 и на радиаторы отводы 20. Двухтрубка попутная (по Тихельману). Вибрация\гул были слышны и при снятой голове насоса, т. е. как бы от СО не зависимы. Да и на приготовление горячей воды гул тот же. На ГВС труба ПП 20 метра 2, не более.
    Балансировочники да согласен, незачем закрывать.
     
  4. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Максим-ка, Насос Грюндфос. Советую проверить давление в расширителе. Какой у Вас объём теплоносителя. И что залито. Фильтр какой на обратке. Какая там сетка микрон
     
  5. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Брест
    Да, насос грюндфос. Давление в расширительном бачке котла не знаю какое, при пуске котла не подкачивали. Объём теплоносителя (вода) около 75 литров. При нагревании этой воды с 6 градусов до 45-50 градусов давление на манометре котла увеличивается с 1,4 до 1,8-1,9 атмосфер. Фильтр на обратке - косой грубой очистки. 3\4 дюйма. Сеточка металлическая не сильно мелкая.
     
  6. Семён_Семёныч
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    15

    Семён_Семёныч

    Участник

    Семён_Семёныч

    Участник

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    15
    а насос однорежимный или несколько ступеней?
     
  7. Семён_Семёныч
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    15

    Семён_Семёныч

    Участник

    Семён_Семёныч

    Участник

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    15
    где вибрация и слышен гул:
    - в котле
    - в системе
    - в насосе
    Что дребезжит и где гудит - внутри или снаружи?
     
  8. Elya38
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    38

    Elya38

    Участник

    Elya38

    Участник

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    38
    Нашла новую плату за нормальные деньги (около 212 у. е.).:)Осталось только определить в ней ли проблема. :faq:
     
  9. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Брест
    Насос однорежимный. Гудит сам насос. Если коснуться рукой то чувствуется вибрация головы насоса. Периодически бывает что вибрация насоса входит в резонанс с корпусом котла. Тогда слышим даже некоторый звон. Буквально пару секунд. Ну а сам гул/вибрация передаётся на стены и т. д. и слышен чуть ли не во всех комнатах. Правда в последние дни этот гул все же стал немножко тише.
     
  10. Семён_Семёныч
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    15

    Семён_Семёныч

    Участник

    Семён_Семёныч

    Участник

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    15
    Если воздух из него выпускали и всё равно гудит, а напряжение нормальное: 220 в, ну значит скоро совсем подшипник накроется.
    Для проверки - замеряйте напряжение или купите новый насос и поставьте, трехрежимный - будете регулировать
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Максим-ка, А стабилизатор есть? Если есть, то какой?
     
  12. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Брест
    Стабилизатор Solpi-M SLP-500ba
    Подключал котёл и напрямую без стабилизатора. Без разницы звук тот же.
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    точно такой? а не ..SoPLi..?...;)...была похожая ситуция на виссмане как раз...видимо насос поработал на сухую и на роторе все дорожки сточил...там прям задиры были ...:(...клиент купил обычный грюндфос..бошку перекрутили и вперед...тишина и покой...;)
     
  14. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Брест
    И сколько времени необходимо поработать насосу на сухую, чтоб сточить дорожки и начать гудеть? Мой котел с самого первого включения гудел, хотя был заполнен водой перед пуском.
     
  15. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Менять на новый
     
Статус темы: