1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10

Viessmann Vitopend 100 неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Antic
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Antic

    Участник

    Antic

    Участник

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск
    Фильтр косой есть.
     
  2. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Whkb - старая модель. Почитайте о модели wh1b. Примерно тоже самое. Берите wh1d.
     
  3. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По мощности спрашивайте своих.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Проверьте, похоже забит.
     
  5. Antic
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Antic

    Участник

    Antic

    Участник

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск
    Так на ГВС никаких проблем нет
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Будем дискутировать или фильтр проверять? :)
     
  7. Bless
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Bless

    Новичок

    Bless

    Новичок

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    1.png Скажите как снять вот эту лягуху?
    Кажется в ней проблема в несрабатывании котла...
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096
    Адрес:
    Россия
    два самореза сверху открутить надо
     
  9. Antic
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Antic

    Участник

    Antic

    Участник

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск
    Фильтр и грязевик (если грязевик это фильтр на СО) проверил, грязи не было. Сегодня ещё раз наблюдал за работой горелки. Получается, что сначала горелка загорается, потом мощность сразу на минимум, примерно через 2-3 минуты мощность горелки приходит в норму, а затем по мере повышения температуры мощность горелки постепенно уменьшается, и далее постоянно на минимуме.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Antic, ну и в чем проблема?
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Antic, Неправильно понимаете. Котел вроде все правильно работает.
     
  12. Antic
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Antic

    Участник

    Antic

    Участник

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск
    Во-первых, как я говорил мощность горелки после розжига сразу же стремиться к самому минимуму и зачастую горелка просто гаснет, при этом при повторном запуске (котел автоматически сам включает розжиг) ситуация иногда повторяется и тогда "котел уходит в ошибку" (хорошо когда кто-то есть дома и может его перезапустить). Во-вторых, котел может работать на минимальной мощности неопределенное количество времени (неделями), выключаясь только при включении ГВС. Ранее подобного не было.
     
  13. Antic
    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Antic

    Участник

    Antic

    Участник

    Регистрация:
    12.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск
    Увеличил нижний предел тепловой мощности, горелка не гаснет. Думаю, что проблема решена.
     
  14. DDS
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    DDS

    Участник

    DDS

    Участник

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Доброго дня!

    помогите с проблемой. котел WH1B, при включении идет розжиг, пламя загорается но розжиг продолжает работать, через секунды 3 пламя гаснет, розжиг прекращается и уходит в ошибку...
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096
    Адрес:
    Россия
    для начала вилку в розетке переверните..если она у Вас есть...либо проверяйте правильность подключения электропитания
     
Статус темы: