1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10

Viessmann Vitopend 100 неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. maxsus
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    16

    maxsus

    Живу здесь

    maxsus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Рязань
    Так всё таки спец понадобился. Недаром на форум заглягул.
     
  2. Шум74
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Шум74

    Новичок

    Шум74

    Новичок

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Брест
    Итак, кому интересно, спец приезжал. Принял решение снимать клапан. Ремонт - 50$, б/у - 130$, новый - 190$. Решили пока попробовать отремонтировать, а там видно будет. Но дело в том, что мы уже меняли этот клапан 2 года назад на новый, мастер в шоке - говорит, первый раз в его практике такая фигня...
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.834
    Благодарности:
    21.368

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.834
    Благодарности:
    21.368
    Адрес:
    Россия, Москва
    Сурово. "Ремонтировать" газовый клапан... Может Вам и 2 года назад такой, отремонтированный, поставили?
     
  4. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    Пришла посылочка
    реле перепаяно, всё работает в штатном режиме
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.834
    Благодарности:
    21.368

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.834
    Благодарности:
    21.368
    Адрес:
    Россия, Москва
    Мои искренние поздравления:)
     
  6. shshsh
    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    shshsh

    Новичок

    shshsh

    Новичок

    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, уважаемые форумчане ! У меня проблема с Виссманом следующая: на лето я отключил на коллекторе отопление батарей и теплого пола. сейчас при подключении нет тепла. у меня стоит котел виссман настенный, косвеник, и отдельный насос на теплый пол. на косвенике на терморегуляторе стоит температура 50, давление в системе поднял до1,8-1,9 атм., с батарей со всех воды слил по литру, воздуха нет, но и отопления нет. подскажите, что еще можно сделать? котел выключал и включал.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.834
    Благодарности:
    21.368

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.834
    Благодарности:
    21.368
    Адрес:
    Россия, Москва
    Какие-нибудь ошибки показывает?
     
  8. maxsus
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    16

    maxsus

    Живу здесь

    maxsus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Рязань
    Здравствуйте. Посмотрите грязьевик.
     
  9. yramob
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    yramob

    Новичок

    yramob

    Новичок

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день
    Простите за плохой русский, пишу с Польши. Прошу помощи в настройке котла Vitodens 100
    Мы купили квартиру и там уже стоял Vitodens 100. Он греет проточную воду без проблем и работает тихо. Но есть проблема- сейчас на дворе +5 градусов- а мы замерзаем. Температура на дисплие от 56 до 70, котел работает, завоздушивания нет, но такое впечетление- что он выбрасывает в систему батарей только 20-30% тепла. Остальное идет по колу назад. Не могу понять в чем причина.
    Насос работет вроде как нормально, все батареи включены и розвоздушены, котлом немного пользовались- часть времени таи никто не жил.
    Выход с котла +75 и такой же выход од насоса к горелки. Но до насоса вода входит з системы с температурой +30. Если все закрыть и оставить включеную батарею возле него- то она нагреется за 20 мин! Если включить на всю квартиру- будут греть батареи только верхушками и на мал температуре.
    Кашмар просто.
     
  10. dsv00000
    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    dsv00000

    Участник

    dsv00000

    Участник

    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер форум, Подскажите пожалуйста, первый пуск котла viessman vitopend-w wh1d 24кв. Контур ГВС включается, все в норме, греет хорошо. Контур отопления не включается. При повороте флажка слышно движение привода трех ходового клапана, на этом все, больше не чего не происходит. На табло температура помещения. не намека на включение отопления. Ошибки не выдает. Заранее спасибо
     
  11. вшмукыфте
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    106

    вшмукыфте

    Живу здесь

    вшмукыфте

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Крым
    Дык это вопрос к тем, кто ПНР делал
     
  12. dsv00000
    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    dsv00000

    Участник

    dsv00000

    Участник

    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    ПНР еще не делали, документы еще не готовы, а дома холодно. решил сам включить, а он сволочь не включается. Конторам по обслуживанию и ремонту звонил. у них сейчас ажиотаж, могут только через неделю. Сам я мало что понимаю, может что то не так сделал, прошу помощи дети блин мерзнут
     
  13. вшмукыфте
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    106

    вшмукыфте

    Живу здесь

    вшмукыфте

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Крым
    точно помещения?
     
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    А долго ждали?...народ у нас просто нетерпеливый ..3 мин подождать не могут...:(..поставьте ручку отопления на деление с точкой..ручку ГВС влево на минимум...выключите и включите питание..что происходит? А подключали Вы его по электрике тоже сами?...откройте страницу 19 инструкции по монтажу...перемычка между контактами 1 и L стоит?
     
  15. dsv00000
    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    dsv00000

    Участник

    dsv00000

    Участник

    Регистрация:
    11.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Включал во всех режимах, и с выключ и с включен ГВС, результата никакого, показывает температуру окруж среды. Электрику подключал сам, вынимая провода производителя и в такой же последовательности подсоединял свои, перемычку удалил. Проверил давление в расширительном баке, спустил воздух с насоса. При включении иногда стала включаться турбина.
     
Статус темы:
Закрыта.