1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10

Viessmann Vitopend 100 неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    Повторюсь в этой теме, ибо она по ремонту.
    за работу насоса, вентилятора и прочих клапанов отвечает блок транзисторов ULN2003, с ножками как на фото, стоимость 20 рублей, заменить можно в любой мастерской по ремонту бытовой техники за 20 минут.
    на плате управления ULN2003 расположен там где отмечено на фото
     

    Вложения:

    • ULN2003A.jpg
    • расположение ULN2003.jpg
  2. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    157

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На самом деле, это не совсем справедливо, тк эта мс только управляемый транзисторный ключ, а за работу агрегатов котла отвечают (и управляют ключами) совсем другие элементы.

    Но все равно молодец, раз сумел сам разобраться, тк спецы точно бы "диагностировали" замену платы управления...:hndshk:
     
  3. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    тут ведь как, есть неисправность и по цепочке проверяется, по дорожкам видно, что перед реле стоит ключ, если он постоянно замкнут - значит он пробит
    если он живой, то тогда другие варианты надо смотреть
    конечно замена платы, ни кто и разбираться не будет
    эхх, найти бы где такую отбракованную плату, я тут задумался, а ведь можно сделать вывод на сенсорный монитор всех систем котла (датчики, клапана, насос, вентилятор и прочее) чтоб выводилась вся инфа и некоторые параметрв можно было менять
     
    Последнее редактирование: 21.11.15
  4. Cepob
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Cepob

    Новичок

    Cepob

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем привет. У меня стоит vitodens 100 w + vitocell 100 w (120л.). Почему то не приготавливает горячую воду (не зажигается даже индикатор) при этом ошибок нет. И еще при первичном заполнении бойлера просачивается по капелькам вода из отверстия для провода сбоку (от датчика температуры как я понимаю). В чем может быть дело? Заранее спасибо.
     
  5. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    990
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    не знаю что скажут специалисты, но я бы для начала устранил течь, мож там что то замыкает
    и проверил бы на прямую, без боллера, включается ли на гвс котёл
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.158
    Благодарности:
    20.858

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.158
    Благодарности:
    20.858
    Адрес:
    Россия, Москва
    А собственно датчик температуры бойлера подключен? Он там специфический, если мне память не изменяет. А по поводу просачивающейся воды... Вы же бойлер не украли, а честно купили у официального дилера? И монтаж производили аттестованные специалисты? Так пригласите представителя АСЦ для определения гарантийности случая.
     
  7. markel777
    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20

    markel777

    Живу здесь

    markel777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Харьков
    Здравствуйте уважаемые форумчане !
    Висман у меня выпендривается уже давно.

    Но вопрос о другом ..
    Поставил недавно твердотопливный котел. Котельная в 10 метров от дома. Висман в доме. ТТК подключил последовательно через обратку. Насос работает на обеих котлах, но с ГВС начались проблемы (горячая вода не включается и Висман уходит в аварию)
    Как Вы думаете, в чем проблема ?

    ПС.
    Не могу найти ХОРОШЕГО специалиста, может кто отзовется из Харькова.
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.158
    Благодарности:
    20.858

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.158
    Благодарности:
    20.858
    Адрес:
    Россия, Москва
    Проблема скорее всего в подключившем так эти котлы.
     
  9. markel777
    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20

    markel777

    Живу здесь

    markel777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Харьков
    Поподробнее можна?
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.158
    Благодарности:
    20.858

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.158
    Благодарности:
    20.858
    Адрес:
    Россия, Москва
    Сначала Вы. Схему подключения (от руки можно) и фото содеянного
     
  11. markel777
    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20

    markel777

    Живу здесь

    markel777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Харьков
    @Mijjgan,
    Схему и фото чего котла?
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.158
    Благодарности:
    20.858

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.158
    Благодарности:
    20.858
    Адрес:
    Россия, Москва
    У Вас их два. Не ёрничайте. Хотите, чтоб Вам помогли - делайте то, что просят. Схему того, как обвязку сделали.
     
  13. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    157

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @markel777,
    Схему подключения у Вас просят: отопление и гвс - причем отметить подачу и обратку...:faq:
     
  14. markel777
    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20

    markel777

    Живу здесь

    markel777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Харьков
    @Mijjgan,
    Я же сказал ттк подключен последовательно через обратку, т. е. обратка, которая приходит на гк разрывается, а в эту петлю подключен ттк. Как то так.
    СО иГВС на гк подключено правильно.
     
  15. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    157

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне кажется Вам придется покурить этот и соседний форум по витопенду в части переключения 3-х ходового клапана (там все неисправности этого типа рассматривались).

    Конечно, специалисты еще спросят работает ли гк в режиме отопление. Так что нужно побольше давать им инфо.
     
Статус темы:
Закрыта.