Viessmann Vitopend 100 неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Никаких глюков нет.
    Обещанные 3 литра - это граница чувствительности датчика потока.
    Стабильную работу обеспечивает нижняя граница мощности,т.е. 10,5кВт.
    В Вашем случае, при температуре на входе 16 град, а на выходе 40, минимальный расход составит 10,5/1,163/(40-16)=0,376м3/ч= 6,3л/мин.
    Если расход менее чем 6,3 л/мин, это означает не настроенную нижнюю границу мощности или более высокую температуру воды на входе.
    Да, датчик потока ГВС, по сути, датчик давления.
     
  2. 85alex
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    85alex

    Живу здесь

    85alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белореченск
    Ну, наконец то дождался. Это я описал работу исправного котла, логику понял.
    На не исправном в режиме ГВС на дисплее отражается не реальная тем-ра , а температура первичного контура. Это я и назвал глюком. Куда копать?.
     
  3. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    85alex.
    Копай, в датчике температуры ГВС, думаю, знаешь, как яго, оттестировать...:hello:
     
  4. 85alex
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    85alex

    Живу здесь

    85alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белореченск
    he-sjan.
    Протестировал наскоряк, на двух температурах совпадает с кривой, вряд ли он.
    Показания дисплея четко совпадают с температурой первичного контура, хотя и работа и значок на дисплее показывает ГВС.
     
  5. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    85alex.
    Иногда, бывает, несколько причин сразу..., но, какая- то главная, что сработала в конце... ищи связку., и последнюю причину не считай последней.
    Возьми новый датчик, подключи "навесу" (или сопротивление 10 ком), включи котёл, и посмотри, что происходит, не снимая руки с ручки выключения...:faq:
     
  6. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    85alex, я так и не понял, что не работает.
    Укажите давление газа на минимальной мощности!
    Думаю, котел исправен.
     
  7. 85alex
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    85alex

    Живу здесь

    85alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белореченск
    Проблема пока не решена, но благодаря Автолюбителю появилась надежда.
    Пока произведу разбор полетов.
    У клиента две душевых кабины, водоснабжение центральное с небольшим давлением. Из-за конструктивных особенностей в одной проток 6 литров, в другой 9. Котел 31 кВт(дом немаленький). В первой кабине котел на ГВС тактует через несколько секунд горения и горячей воды вообще не выдает, во второй работает нормально до момента включения холодной воды в другом месте(стиральная машина, кран на кухне). При этом котел выключается, а дальше как повезет. Короче, человек заплатив 60 тыр за котел с прибамбасами, сидит грязный и неумытый.
    При этом отопление работает нормально.
    С Висманном столкнулся впервые, учился на ходу. Удивили некоторые моменты немецкой логики. Так имея датчик тем-ры по ГВС и ЖК-дисплей, показания выдаются по датчику первичного контура(думал глюк, оказалось програмно) и пользователь вынужден выставлять температуру ГВС наугад. Двухминутная задержка модуляции при выполнении новой задачи по температуре тоже не очень понравилась. И гашение горелки моментально при невозможности градус в градус выполнить задачу по температуре без всякой девиации весьма неудобно. Но это мое личное мнение, в целом котел добротный.
    При проверке было выяснено следующее: мин-12мм, макс-80мм, динамическое давление всего 110мм(увы, Россия-матушка). Мин. поднял до 23мм, макс поднять, естественно, не удалось. Ситуацию это не изменило.
    Первая мысль была о некорректной работе расходомера, тем более он такой странный и непонятный. Путем имитации НТЦ убедился в его рабочем состоянии. Проверка датчиков отопления и ГВС показала их соответствие кривой и работоспособность. При имитации НТЦ на отоплении 3,9 кОма ( 47 градусов), котел заработал при протоке 6 литров и даже воду горячую стал выдавать. Вот тут моя логика, выращенная на корейцах и итальянцах начала давать сбой. Спасибо Автолюбителю за помощь, а то бы к утру закипел.
    Теперь я понимаю, почему в паспорте запрещено устанавливать этот котел при динамическом давлении ниже 170мм.
    Проверю свои выводы завтра на котле, но предварительно думаю, что котел полностью исправен. Вопрос в том, как в реальных условиях, описанных выше, заставить этот котел вымыть уставшего клиента? Может Автолюбитель подскажет или кто другой?
     
  8. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не понял, почему нельзя подключать при давлении ниже 170мм.?
    ДЛя нормальной работы необходимо поднять давление воды в водопроводе, изменить сечение подводок к душевым кабинам или отбалансировать систему водоснабжения чтобы слив унитаза не сказывался на снижении потока воды через котел.
     
  9. 85alex
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    85alex

    Живу здесь

    85alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белореченск
    Давление поднять можно, а вот разводку поменять нет(отделка блин дорогущая)
    А если, согласно формуле увеличить мин. мощность котла за счет мин. на горелке?
    По 17 мБар - запрет Виссманна в паспорте(возможно путаю с 13мБар).
    По логике котла я ничего не напутал?
     
  10. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Человеку раньше думать надо было..когда на две кабины+ умывальники+кухня двухконтурник вешал при плохом водоснабжении.
    Ну да ладно что сделано то сделано ...задачу усложняет дорогущая отделка...думаю ситуацию поправит электробойлер (вход гор воды с выхода котла а уж с него на потребителя)...э\б можно в сеть вообще не включать (проверить эксперементально) на крайняк поставить 40 гр и будет счастье.
    Второй вариант дороже-навести порядок с водоснабжением..что за конструктивные особенности съедающие 3 литра.увеличивать диаметры.
    Есть и третий вариант..но он ещё дороже и требует больше места чем э\б-р.
     
  11. 85alex
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    85alex

    Живу здесь

    85alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белореченск
    Я тоже об этом думал, сам применяю такую схему с циркуляцией котел-бак, но в этом случае при малом разборе котел будет дрюкать не по детски, хотя вода ГВС будет нормальная. Завтра попробую обмануть немецкую логику, отпишусь, как получится. При 4 кОмах НТЦ гонял котел на 6 литрах минут двадцать - при 40 градусов на выходе первичный контур 47 градусов, все красиво. Это чисто программный запрет платы со странностями логики.
     
  12. RussinBDA
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    RussinBDA

    Новичок

    RussinBDA

    Новичок

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Лугаск
    При обыкновенном отключении проводов кател все равно не реагирует на ручное управление.
     
  13. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    RussinBDA
    Если нужно - дам контакт в Луганске. Удачи !
     
  14. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Цель отключения?
    Вероятно, проще правильно настроить котел.
     
  15. RussinBDA
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    RussinBDA

    Новичок

    RussinBDA

    Новичок

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Лугаск
    Спасибо) таких я сам знаю)) Цель отключения сугобо для сравнения потребления газа.
     