1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10

Viessmann Vitopend 100 неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Юрий234
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8

    Юрий234

    Живу здесь

    Юрий234

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ярославль
    В общем нашел специалиста, он все датчики, все что можно проверили пришли в выоду что проблема в электронике. пошел покупать новый котелю
     
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Присылай свою неисправную плату. Подшаманю... Потом продашь котел или оставишь в запас...
     
  3. Рикельме
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Рикельме

    Новичок

    Рикельме

    Новичок

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Гродно
    Добрый день. Скажите пожалуйста, перестал реагировать контур на нагрев воды на витопенд-100-в,индикация не реагирует и горелка не включается, неисправностей не выбивает, контур на отопительную систему работает без проблем
     
  4. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Пермский край
    Смотри датчик протока.
     
  5. rossbass
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    rossbass

    Участник

    rossbass

    Участник

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А в питере подскажите специалиста по обслуживанию котла Viessmann Vitopend 100
    территориально Приморский район, Ольгино
    Интересует обслужить его, перед зимой почистить теплообменник...
     
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
  7. a1a1a1
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    a1a1a1

    Живу здесь

    a1a1a1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Киев
    ВОПРОС:
    Как установить дифрагму (шайба-кольцо алюминиева) в трубу выхлоп котла Висман ?
    Т. е. когда труба выхлопа смонтирована и не шевелится, как снять угол и поставить между турбиной (вентилятором) и углом трубы диафрагму?
    И какой стороной диафрагму ставить - или без разницы?
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
  9. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    A1a1a1,
    Шайбу можно установить открутив и сняв вентилятор в сборе. Какой стороной ставить шайбу сами поймете когда в руках окажется вентилятор.
     
  10. Alexandro16
    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Alexandro16

    Участник

    Alexandro16

    Участник

    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск,,Белоруссия
    Доброго времени суток вам, форумчане! У меня WH-1B,радиаторы и контуры тёплого пола со своим циркуляционным насосом...Вопрос:нужно ли параллелить насосы на совместную работу или же нет ничего страшного, что они сами по себе?
     
  11. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ничего страшного если все правильно увязано между собой.
    Накидайте тепловую схему или сделайте фото где видно как все соединено.
     
  12. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    480
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Каламск
    Подскажите пожалуйста, где находится (и есть ли вообще?), какая-либо сеточка на входе холодной воды в Витопенд WHOA?
    После перемонтажа водопровода (есть вероятность попадания посторонних включений) что-то напор воды на ГВС стал слабенький, после и до котла всё в порядке.
    Хочу на выходных сделать ТО своему котелку, а в доках на котел подобного не видел, где искать сеточку?
     
  13. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не помню, чтобы там была какая либо сеточка.
    Обычно фильтр устанавливается отдельно, перед котлом.
     
  14. Alexandro16
    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Alexandro16

    Участник

    Alexandro16

    Участник

    Регистрация:
    22.09.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск,,Белоруссия
    Автолюбитель, я имел в виду насос котла и насос тёплого пола...прилагаю фото... IMG0385A.jpg


    Да, хочу вас спросить, при работе ГВС чувствуется "тепловая зебра"...регулятор температуры на 3, ставлю 4-пропадает,то есть идёт постоянно горячая...Так в чём же дело?
     

    Вложения:

    • IMG0384A.jpg
    • IMG0388A.jpg
    • IMG0387A.jpg
  15. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. По схеме не понятно из фото. Накидайте на бумаге схемку. Параллельно проверьте не работает ли внешний насос на "закрытый кран" в режиме ГВС работы котла.
    2. Проверьте расход горячей воды. Например, измерьте время, за которое набирается трех-литровая банка. Также обратите внимание на равномерность потока. Бывает, что насосная станция не отрегулирована и постоянно включается-выключается.
     
Статус темы:
Закрыта.