  1. SKS
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7

    SKS

    Участник

    SKS

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Брест
    Ну прям больше обсуждать нечего...Как masha120776 написала так я и скопировал. :hello:
     
  2. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    SKS, к Вам у меня нет никаких претензий. Я знаю с различных форумов, что Вы Специалист.
    Так, резануло по ушам. А Lavrishin еще и на защиту встал. :)
     
  3. SKS
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7

    SKS

    Участник

    SKS

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Брест
    Нивопрос. Хотя признаться у нас тоже говорят "на манометре"А коллектор отходящих газов называют кастрюлей-уж не знаю почему.
     
  4. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меня еще в институте научили различать давление и напор и т. п., поэтому я обращаю внимание на термины.
     
  5. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    И шо, давление в килограммах не меряешь? :)
     
  6. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  7. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    У кого, какой учитель физики... ! Мой вопил - Опять, килограммы на километры... ненавидел..:mad:
    сейчас Люблю... Единицы Измерения.!:nono:
     
  8. masha120776
    Регистрация:
    19.03.07
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    354

    masha120776

    Человек

    masha120776

    Человек

    Регистрация:
    19.03.07
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Т. е. температуру в системе отопления? А разве при выключенном отоплении температура носителя может быть 30-35 градусов, если температура окружающей среды 20? Или получается, что манометр не исправен?
    Касательно "манометра": В инструкции по эксплуатации этот "механизм" называется именно манометром. :close:
     
  9. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Инструкция по эксплуатации.
    Стр. 7
    A
    Комбинированный термометр и
    манометр
    Индикация температуры на
    верхней шкале
    Индикация давления на нижней
    шкале.
    Но Вы, как пользователь, вправе ошибаться.
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    Ну отлично, а то некоторые ещё давление очкАми меряют:)]
     
  11. masha120776
    Регистрация:
    19.03.07
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    354

    masha120776

    Человек

    masha120776

    Человек

    Регистрация:
    19.03.07
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Манометр не манометр, а температуру все равно ниже 30 градусов не показывает :)
     
  12. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    Да оставьте Вы в покое этот прибор, там всё очень условно, он может и погоду на Марсе показать:) Обычно когда клиенты узнают цену на эту запчасть, быстренько о ней забывают. Другие проблемы с котлом есть?
     
  13. SKS
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7

    SKS

    Участник

    SKS

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Брест
    Хоть один трезвый голос...masha120776, температура в контуре теплоносителя и температура отопления-разные вещи. При пользовании горячей водой температура в котле поднимается. Сергей прав-кому нужны эти тонкости. Есть более интересные вещи-например-это ваше фото на аватаре?
     
  14. Aglickiy
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Aglickiy

    Участник

    Aglickiy

    Участник

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте уважаемые форумчане
    Есть такая проблема:
    Котел Viessmann. Vitopend 100 WH1D закрытая камера, два контура.
    При ГВС тактует, причем зависит это от напора
    если давление воды маленькое (насосная станция выключена), тактует редко - один-два раза в минуту
    если давление сильное - 2атм (насосная станция включена), тактует очень часто каждые 10-20 секунд
    воду при этом греет, но только какой от неё толк если она идет то горячая то холодная
    котел новый, отопление работает максимум неделю, ГВС начали пользоваться только сейчас
    подскажите в чем может быть проблема?
    Отопление работает как надо, без тактовки, и переключается с отопления на ГВС и обратно без проблем
     
  15. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чистить теплообменник.
     
Статус темы:
Закрыта.