1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10

Viessmann Vitopend 100 неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    Видимо тоже самое сказали в сервисе:) и попросили за это денег, а по скольку котёл гарантийный, тут хотят проверить сервисменов. Подозреваю следующий вопрос будет - это гарантийный случай? :)
     
  2. masha120776
    Регистрация:
    19.03.07
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    354

    masha120776

    Человек

    masha120776

    Человек

    Регистрация:
    19.03.07
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Поняла, забью до осени - может само рассосется :) Спасибо!
    PS. Фотка моя:|:
     
  3. Ingwar84
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Ingwar84

    Участник

    Ingwar84

    Участник

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Симферополь
    Выражаю огромную благодарность SKS за помощь с моим котлом, неисправность заключалась в пробитом стабилитроне dz5, после его замены котел заработал.
     
  4. Aglickiy
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Aglickiy

    Участник

    Aglickiy

    Участник

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Котел новый, ему две недели, ГВС начали пользоваться только сейчас. Как может так быстро забиться теплообменник?
     
  5. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    Система тоже новая, или на старую поставили?
     
  6. Aglickiy
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Aglickiy

    Участник

    Aglickiy

    Участник

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вся система новая, есть грязевой фильтр на СО и на ГВС
     
  7. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Москва
    Проверяли?
     
  8. Aglickiy
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Aglickiy

    Участник

    Aglickiy

    Участник

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Проверял, после недели работы на отоплении - было совсем чуть чуть грязи
     
  9. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если котел так работает на ГВС, то грязь (воздух и т. п) не в фильтре, а теплообменнике. Причем в основном.
     
  10. Aglickiy
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Aglickiy

    Участник

    Aglickiy

    Участник

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Откуда там может взяться грязь или воздух если котел новый? :nono:
     
  11. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Например, кусочек подрезанного пластика от трубы.
     
  12. SKS
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7

    SKS

    Участник

    SKS

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Брест
    Интересный случай. Подача при ГВС холодная? Манометр на горелку для ясности-по величине давления газа можно будет делать какие либо заключения.
     
  13. SKS
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7

    SKS

    Участник

    SKS

    Участник

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Брест
    Такая красивая девушка а занимаетесь какими то железяками:faq:
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    :super::super::super:
     
  15. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проверьте подключение воды к котлу.
    Вторая труба справа - холодный ввод
    третья труба справа (не считая газ) горячая.
    При работе котла просто подержите руки на этих трубах. Откуда идет горячая?
     
Статус темы:
Закрыта.