1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10

Viessmann Vitopend 100 неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Douran
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Douran

    Новичок

    Douran

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Украина
    Еще вопрос, как отделить 3х-ходовик от привода? Может имеете полную схему разборки?
     
  2. Leonid7506
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    16

    Leonid7506

    Живу здесь

    Leonid7506

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Мариуполь
    Не спешите с трехходовым. У Вас датчик расхода заклинил во включенном состоянии. Разъедените разъем датчика и попробуйте запустить котел.
     
  3. Douran
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Douran

    Новичок

    Douran

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Украина
    Вы ответ верный, я проверил, датчик протока заклинил, жаль сейчас нету шестигранника чтобы открутить, я завтра его почищу. А вот 3хходовик все же не надо знать как разбирается, он уже подклинивал как-то, вызывал мастера, он что-то химичил и через некоторое время опять подклинивал. Так вот, зачем мне этот мастер, если есть прямые руки, только вы мне подскажите, как полностью он (3хходовик) разбирается, чтобы в следующий раз я его нормально смазал.
     
  4. Douran
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Douran

    Новичок

    Douran

    Новичок

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Украина
    Простите за флуд, я поправлю свое сообщение:
    Ваш ответ верный, Спасибо! Я проверил, датчик протока заклинил, жаль сейчас нету шестигранника чтобы открутить, я завтра его почищу. А вот 3хходовик все же мне надо знать как разбирается, он уже подклинивал как-то, вызывал мастера, он что-то химичил и через некоторое время опять подклинивал. Так вот, зачем мне этот мастер, если есть прямые руки, только вы мне подскажите, как полностью он (3хходовик) разбирается, чтобы в следующий раз я его нормально смазал.
     
  5. света м
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    света м

    Новичок

    света м

    Новичок

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иваново
    Котел. Vitopend 100 WH1B 5 сезон. На отопление включается по нескольку раз: вентилятор, газ-розжиг сразу гаснем, вентилятор в холостую., так раза 3. Потом нормальное включение и работа. Сменили газовый клапан, датчик температуры, ремонтировались в трех компаниях - результата нет. Помогите советом.
     
  6. habitat
    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    17

    habitat

    Живу здесь

    habitat

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    НН и область
  7. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заменить реле воздуха.
     
  8. света м
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    света м

    Новичок

    света м

    Новичок

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Иваново
    Плату мы пытались поменять, специалист привез новую, заменил, а котел режим работы не сменил. Он ее снял и поставил на место старую.
     
  9. Olegishe78
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Olegishe78

    Новичок

    Olegishe78

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок Тельманово
    Такая-же беда, не могу вытянуть этот клапан
     
  10. Владимир 56
    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Владимир 56

    Новичок

    Владимир 56

    Новичок

    Регистрация:
    08.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    Добрый вечер! Котел Viessmann100. Падает давление в системе и подтекает вода из картриджа быстродействующего удаления воздуха. В чем проблема и что делать? Подскажите.
     
  11. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Снять, промыть или заменить картридж.
     
  12. vnash747474
    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    vnash747474

    Новичок

    vnash747474

    Новичок

    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Привет доктор. А давно знал эту фишку по вырезанию синей монетки. Но температуру горелка больше 50 не давала. Это типа аварийный режим. И все равно ждать гребенную немецкую плату
     
  13. 1970krisman
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    89

    1970krisman

    Живу здесь

    1970krisman

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    366
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Покров
    Подскажите, пожалста, как проверить расширительный бачок его давление?
     
  14. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сливаете воду с котла, берете автомобильный насос и присоединяете к расширительному баку. Качаете 0,1 - 0,15 МПа. Запитываете теплоносителем котел.
     
  15. ortorus
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    6.353
    Благодарности:
    16.236

    ortorus

    ортостроитель

    ortorus

    ортостроитель

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    6.353
    Благодарности:
    16.236
    Адрес:
    Москва
    День добрый. Это варистор, он просто показывает что было превышение напряжения, после вырезания оного котел нормально работает во всех режимах. Пробовал и на максимум ставить, температура в системе под 80 градусов была, у меня коллекторы с термометрами на подаче и обратке. :hello:
     
Статус темы:
Закрыта.