1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10

Viessmann Vitopend 100 неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. nikon0804
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    nikon0804

    Участник

    nikon0804

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    Дополню себя-же: при отборе воды в душе котел работает без проблем, не тухнет, температура воды стабильна.
     
  2. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @nikon0804, начните с заземления и проверьте реле воздуха.
     
  3. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Раз так, проверьте фильтр в системе отопления.
     
  4. nikon0804
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    nikon0804

    Участник

    nikon0804

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    Фильтр был чист как слеза, сегодня проверял.
     
  5. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда смотрите заземление и реле воздуха. Вероятно, проблема где то здесь. Точнее только если смотреть самому работу котла.
     
  6. nikon0804
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    nikon0804

    Участник

    nikon0804

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    Вот заснял процесс розжига, возможно появятся еще какие-то мысли. Часто запуск бывает за два розжига, иногда и до семи раз доходило
     
  7. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Новозыбков
    @nikon0804, Что за два провода подходят к котлу? Один, понятно питание, а второй?
     
  8. nikon0804
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    nikon0804

    Участник

    nikon0804

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    программатор
     
  9. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Новозыбков
    @nikon0804, Электрод чистил? ИМХО плата теряет пламя при переходе на минимальную мощность. И настройки газ. клапана не помешает проверить, в частности мин.
     
  10. nikon0804
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    nikon0804

    Участник

    nikon0804

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    Ну, вчера и сегодня большие праздники :) Завтра буду смотреть. Всех с праздником!
     
  11. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @nikon0804, какой газ, конструкция дымохода, диафрагма в дымоходе?
     
  12. nikon0804
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    nikon0804

    Участник

    nikon0804

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    Газ централизованный, низкого давления, дымоход традиционный, вне здания, асбестовая труба высотой 4,5-5 м. от уровня земли, уклон дымохода из котла в сторону котла, диафрагмы нет.
     
  13. nikon0804
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    nikon0804

    Участник

    nikon0804

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    Электрода ионизации почистил, стартовал с первого раза. Но тут увидел такую ерунду, что-то мне она не нравится. Иногда слышу шипение с камеры (очень редко), надеюсь что это конденсат
    IMG_2371.JPG
     
  14. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Новозыбков
    Это именно он. Но расслабляться не стоит, плохо сказывается на теплообменнике. Вероятная причина - не настроен минимум на газ. клапане.
     
  15. nikon0804
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    nikon0804

    Участник

    nikon0804

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина, Чернигов
    Насколько понимаю, самому с настройкой давления газа не стоит разбираться. Чуть похолодает, посмотрю как изменится выпадание конденсата, у меня еще и дымоход на улице не утеплен
     
Статус темы: