    Как я понял ставили сервисники. Выходит обращаться нужно именно к ним, по поводу замены платы?
     
  2. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Совершенно верно .
     
  3. Vopihra
    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Vopihra

    Участник

    Vopihra

    Участник

    Регистрация:
    21.04.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо за советы,
    - я так и понял. По своей проблеме разобрался - знакомый электрик прозвонил - все-таки релюшка, буду искать ее.
    .У нас маленький городок и нет никаких специалистов по котлам. Есть обычная газовая служба, но они такими вещами не занимаются - несколько раз вызывал - газом пахло, так они элементарно кран сделать не могут! У меня все знакомые - у кого схожие проблемы - просто меняют целиком плату, а то и вовсе котел, но для меня это накладно, поэтому и пытаюсь самостоятельно разобраться.
     
  4. Gkbis
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    65

    Gkbis

    Живу здесь

    Gkbis

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Казань
    @незнайка23, не стоит 8224 менять на 7218, так как 8224 значительно получше будет. Требуйте замены платы по гарантии, в отсутствии запчасти можно требовать замены котла согласно ОЗПП РФ. Срок выполнения требований по ремонту - в пределах 45 дней согласно того же ОЗПП РФ. Вероятно, если не сильно ругаться, хорошие продавцы приложат максимум усилий и постараются решить вопрос оперативнее. Но НЕ ОБЯЗАНЫ. 45 дней-срок.
     
  5. Gkbis
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    65

    Gkbis

    Живу здесь

    Gkbis

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Казань
    @незнайка23, а снимать плату котла и нести ее в магазин отдельно можно было только по согласованию с производителем/его асц. А вдруг вы ее по дороге уронили, и она сломалась? (информация к размышлению). И ещё беспл совет-для любого котла очень нужны фильтр 100 микрон на вход холодной воды (лучше всего дома), косой сетчатый фильтр на горизонтальном участке обратки системы отопления, стабилизатор напряжения лучше российские теплоком/штиль и комнатный термостат, особенно при площади менее 100 кв. м. Удачи.
     
  6. Charus
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    60

    Charus

    Участник

    Charus

    Участник

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Новокубанск
    Согласен, после установки третьего котла, уже не выдержал, встретился с представителем на заводе в Армавире (живу рядом) и со всем уважением к ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ языку объяснил.
    Обещали разобраться, наказать виновных и тд. и тп. После, еще пока не устанавливал эти котлы.
    По словам владельцев (которым установил) отзывы не плохие. У всех трех до этого стояли напольные котлы.
     
  7. Gkbis
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    65

    Gkbis

    Живу здесь

    Gkbis

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Казань
    @HackerCB, для этого и существует процедура Пусконаладки котла, когда инженер все проверяет, настраивает и, если нужно, подтягивает.
     
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну вообще то это нонсенс...
    Пуско-наладка это одно, но подтягивать соединения внутренних соединений...
    Получается, что на предприятии котел не проходил заключительных испытаний...
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Это не пусконаладка- это брак котла (если подтягиваем в нём) или монтжники схалтурили (если вне котла).
    Но если честно, то бывает, что после длительной транспортировки и логистики некоторые соединения могут начать и люфтить.
    Вот что после пуска котла необходимо сделать, так это промылить все газовые соединения внутри, если сами или с помощью "нюхача" газ почувствовали. Ну а уж соединения где теплоноситель подтекает, сам котельный бог велит до ума довести.
    Но видать к данным случаям это не относится, тут ситуации уж слишком критичные.
     
  10. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Сейчас на эти котлы ставят насосы грундфос. А вообще этикотлы 8618 и чешский титан это одно недорозумение. Если системы с большим количеством воды, тогда работают более менее хорошо.
     
  11. Миха777
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Миха777

    Участник

    Миха777

    Участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    ПРИДНЕСТРОВЬЕ
    Ну так я не понял от шумов в котле избавился или нет
    если не тогда его просто необходимо промыть так как настенные котлы в которых как правило установлены медные терлообменники, ни в коем случае нельзя устанавливать на отапление с алюминевыми радиаторами
    по маему опыту котлы установленные на алюминевое отопление работают максимум пять лет
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А может проще поставить нормальные радиаторы? А не китайское гмо...
     
  13. Миха777
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    Миха777

    Участник

    Миха777

    Участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    ПРИДНЕСТРОВЬЕ
    Полностью согласен менять радиаторы однозначно, а после промыть котел
     
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну это само собой. Так что-меняем машину если плохие колеса, или сразу ставим хорошие колеса и едем?
     
  15. Gkbis
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    65

    Gkbis

    Живу здесь

    Gkbis

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Казань
    @Petrovich 32, что поделаешь, Нева. Всяко бывает:)
    Но особо не приходится подкручивать, честно говоря. У человека просто негатив, наверное, прет.
    @Ortodox, перед запуском котла и после настройки газового клапана проверка всего газового тракта СГГ CEM по совету @Doobik; единственное, у меня время от времени сомнения, точно ли видит он малейшую утечку типа мееедленного нарастания пузырька при обмылке:faq: