1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7

Энергоэффективная вентиляция

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PipilatsMotors, 23.04.14.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.324
    Благодарности:
    18.295

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.324
    Благодарности:
    18.295
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это не поможет.
    Приточный воздух - более холодный, чем комнатный. Он опускается к полу = практически сразу уходит в вытяжку.
    Комнатный воздух - более теплый. Он поднимается к потолку. Вместе с СО2. А вытяжки у Вас там нет. И пока весь обьем помещения не заполнится "загрязненным" воздухом, он не начнет уходить в вытяжку. И концентрация СО2 будет повышаться.
    И еще, - под потолком самый теплый воздух, а у пола самый холодный. Забирая в вытяжку воздух у пола, Вы существенно снижаете эффективность рекуператора.
     
  2. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    со2 же тяжелее воздуха, хотя и сам воздух это смесь газов. воздух принимаем как 1,3 кг/куб, со2 2 кг/куб
     
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.498
    Благодарности:
    7.560

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.498
    Благодарности:
    7.560
    Адрес:
    Москва
    У вас похоже датчик вообще к системе не привязан.
    Проверяйте пороги включения вентилятора.
    Может в системе свой приоритетный датчик в вентканале ?

    В каких единицах цифры на датчике ?
    У китайцев вижу такую градацию свежести воздуха
    Судя по картинке, у вас может быть просто не комфортный порог включения вентилятора
     

    Вложения:

    • Screenshot_20240927-094103.jpg
    Последнее редактирование: 27.09.24
  4. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    14.084
    Адрес:
    Москва
    Как много ВАМ открытий чудных...
    Включайте думать: откуда в жилье берется СО2 "тяжелый"? А какой температуры этот СО2, когда он "берется"?