1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Охлаждение дома через систему "теплый пол"

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем mad-max, 24.04.14.

  1. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Интересная тема охлаждения дома:) Это почти как на крытый ледяной каток прийти в майке и тапках:aga: сверху как бы тепло но внизу не очень:aga:
     
  2. mad-max
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    7.417

    mad-max

    Живу здесь

    mad-max

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    7.417
    Адрес:
    Донецк
    а если в доме два этажа?
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Дружище я не нашёл замерзающего смайлика здесь:hndshk::)]
     
  4. gizmonder
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    63

    gizmonder

    Живу здесь

    gizmonder

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    а что на втором этаже нельзя сделать теплые полы? ;)
     
  5. 9161936
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    9161936

    Участник

    9161936

    Участник

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Нет никаких теплообменников. Всё гараздо проще. Образно говоря возьмите батарею и отключите её от центрального отопления и включите через нее проток холодной воды. Так же с полом. Отсекаетесь краном от системы обогрева и слив пускаете в дренаж. Вода со скважины у меня идет в центральный коллектор, проходит через "нужные" для охлаждения полы, затем в обратный коллектор и сброс в канализация. Со скважины в пол - охладив - в канализацию. Вода из скважины +7. После пола по разному но от +12.
     
  6. 9161936
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    9161936

    Участник

    9161936

    Участник

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    На практике нет надобности гонять все полы. Жилую зону не включаете. Охлаждаете подоконники, прихожую, пол зала к примеру и пол кухни где стоит мебель. Перемешивания хватает при стандартном движении людей в помещениях. Если вот мало можно включить обычный вентилятор за 1000 рублей. Очень удобно и практически бесплатно. В жару из дома народ не выгнать.
     
  7. 9161936
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    9161936

    Участник

    9161936

    Участник

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Пишите мне разьясню если необходимо. Два года пользуюсь охлаждением дома через пол скважинной водой. Дом кирпич 250м2.
     
  8. 9161936
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    9161936

    Участник

    9161936

    Участник

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Пункт номер три неверен.