1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8

Теплотворная способность магистрального газа

Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Хозяин Мастер, 30.04.14.

  1. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну да, ну да. Чего- то про баллоны было, я и отметил себе, что у mbl они. Щас нашел, оказывается газгольдер.
    Да, газгольдер взвесить непросто. :)]
     
  2. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Добрый вечер всем дачникам..и так. с первого раза все подключил. газовый счетчик и теплосчетчик. баню нагрел... сделал замеры.
    газ. было 1.309 кубов, стало 1.646 кубов.
    теперь теплосчетчик было 6.63 квт. стало. 15.080 квт.
    это промежуточные данные... за 1 неполный день.
    и так получается 0.337 куба испарившегося пропан бутана равно 8, 45 квт.
    теперь надо кубы газа перевести в литры. ... и рубли...
    переводить буду в будни. так как на даче инет очень медленный.
    фото будут в понедельник или воскресенье вечером...
     
    Последнее редактирование: 04.10.14
  3. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267
    Адрес:
    Уфа
    Из одного куба 25 кВт*ч?
    1 кВт*ч = 3,6 МДж.
    90 (ДЕВЯНОСТО!) МДж -
    о_О где то ошибка.
    Счетчик газа не с коэф. пересчета?
    Хотя, конечно, чистый бутан 133 мДж.
     
    Последнее редактирование: 05.10.14
  4. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Прошу учитывать что у меня пропан-бутан он значительно калирийнее метана. даже исходить из школьных уроков химии метан CH4 а пропан бутан C3H8 и C4H10 то есть в разы больше что углерода что водорода.

     
  5. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Данные за 2 дня.
    было газ 1.309 куб м.
    теплосчетчик 6.063 квт.

    СТАЛО
    газ 2.419
    теплосчетчик 36.030 квт.
    фото прилагаю. даты и время фото видны.
     

    Вложения:

    • DSCN0550.JPG
    • DSCN0553.JPG
    • DSCN0554.JPG
    • DSCN0561.JPG
    • DSCN0562.JPG
  6. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    936

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    936
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mbl, Сколько стоит прибор учета энергии?
     
  7. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Теплосчетчик купил на авито за 1000 руб а так он стоит 15 000 руб.
    .. счетчик газа брал новым за 2000 руб.

     
  8. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    936

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.496
    Благодарности:
    936
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mbl, Повезло вам, а я нашел в инете за 23000 руб.
     
  9. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Да они дорогущие... но на авито иногда появляются хорошие предложения. сейчас есть по 4-5 тыс руб за 1 теплосчетчик.
    я искал где то месяц. каждый день мониторил рынок авито ;))
    в поиске пишу "теплосчетчик" все найденные объявления сортирую по возрастанию цены ... ;))
    этот теплосчетчик слишком крутой для моих задач. он помнит кучу показаний, кучу тарифов. мне это не надо... но цена 1000 руб. все победила. взял сразу 2 штуки. на следующей неделе буду монтировать второй теплосчетчик в доме. там котел мощнее. на 24 квт...

     
    Последнее редактирование: 06.10.14
  10. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Вот вам аналоги.
    1. нужен вот такой кран. в него вставляется датчик температуры. на строй рынках такие краны продают по 400-600 руб. это оч дорого! они очень редкие!
    http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/sharovoy_kran_latunnyy_s_ruchkoy_babochka_12_vr_421587654
    вот счетчики.
    http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/teploschetchiki_elf_elf_421599427
    http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/teploschetchik_elf_podayuschiy_355828623
    http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/teploschetchiki_puls_358949347
    http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/kvartirnye_teploschetchiki_sonometer_1000_087g6919_422831273 этот как у меня. но его придется перепрограммировать. так как он показывает гигакалории. а не квт... есть человек в данфосе все сделает за 500 руб. делов на 5 минут.
    http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/prodam_danfoss_sonometer_1100_142246234
    вот еще такой же.

    подключать счетчик несложно. как любой другой прибор...
    свой теплосчетчик покупал тут http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/aps_78_i_ads_90_281186640
    но они вроде закончились.

     
  11. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    И так вот что нашел. в сети.
    При испарении 1 л сжиженного газа образуется около 250 л газообразного.
    таким образом 1 литр=0,250 куб метра. следовательно 1 куб метр газа= 4 литра.
    мой расход. сгорело 1,11 куб м газа, выделилось 29,97 квт. тепла.
    1,11 куб м *4 литра=4,44 литра. газа сгорело и выделилось 29,97 квт тепла.
    значит с 1 литра получаем 29,97/4,44 =6,75 КВТ тепла!
    1 литр сжиженного газа с доставкой стоит пусть. 17 руб., значит 1 квт/часа тепла стоит 17/6,75 =2,52 рубля.
     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Далее производные от этих расчетов.
    сгорело 1,11 куб м газа, выделилось 29,97 квт. тепла.
    значит при сжигании 1 куб метра газа выделилось 29,97/1,11=27 квт. тепла.
    27 квт. переводим в мегаджоули. равно= 97,2 мегаджоуля!
    вот ссылка на сайт перевода.
    http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-converter/energy/1-15/джоуль-киловатт-час/
    далее теория.
    http://fas.su/index.php?page=319 от суда брал инфу. о теплоте сгорания.
    Теплота сгорания низшая: пропан - 85,6 Мждоуль/ куб метр и бутан 111,6 Мджоуль/куб метр.
    с учетом, что газ смешанный то есть примерно 50 % пропана и 50% бутана значит (85,6+111,6)/2=98,60 мегаджоулей. в теории. а на практике вышло 97,2 мегаджоуля!
    считаю. что опыт удался. расчеты вроде верные и сходятся...
     
  13. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Теперь теплотворность магистрального газа осталось проверить. Жаль, у вас его нет.
     
  14. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.012
    Благодарности:
    1.339
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Так есть уже человек. проводил опыт. вышло 5 квт с 1 куба.

     
  15. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Опыт не совсем чистый. Нужно длительно и с регистратором тепла.