1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Щит дома: 3 фазы, >15кВт — нужна оценка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Cinot, 05.05.14.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Посмотрю минут через 15, очень увлечен Вашей схемой.
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не скрою, мне их продукция нравится! :super:
    И работать с ними приятно.
    Я вчера во второй половине дня сделал небольшой заказ - 3 УЗО и контактор, сегодня днем все привезли. :super:
    Аналоги ESB 24-40 - выбор достаточно большой.
    ESC425 - Контактор модульный, 4н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 2М
    ERC425 - Контактор модульный с возм. ручного управления, 4н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 2М
    ETC425 - Контактор модульный c ручным упр., 4н.о., AC1/AC7a 25A Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 2М
    ESC425S - Контактор модульный бесшумный, 4н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=230В 50/60Гц, ширина 2М
    Можете посмотреть вот здесь: https://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktory-s-katushkoj
    Реле освещения посмотрите вот здесь: http://www.e-volta.ru/katalog/products/sumerechnye-vykljuchateli
    На три канала здесь не вижу, только два. :(
    Ща в каталоге еще гляну. :aga:
     
  3. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    Проблема в том, что в контакторах я ничего не понимаю, и не знаю, почему в моей схеме именно 24А, 4 н. о., а не 16А 2 н. о., например. Просветите? Кстати, на сайте Hager нашёл только ESD425 из перечисленных.
    Там три диапазона, а не канала. Кстати, тут Hager дороже, чем ABB!
     
    Последнее редактирование: 20.05.14
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но только лягушатники клепают 63А 2НО 2М РУ!

    [​IMG]
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Судя по Вашей схеме там проще поставить 40А 2Н.О.
    Как это нет? :faq:
    https://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktory-s-katushkoj/kontaktor-modulnyj-4no-ac1/ac7a
    http://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktory-s-katushkoj/-
    http://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktory-s-katushkoj/kontaktor-modulnyj-c-ruchnym-upr-3002
    http://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktory-s-katushkoj/kontaktor-modulnyj-besshumnyj-4no-ac1
    ;)
    Посмотрел каталог.
    Трех диапазонных нет, только на два диапазона.
    Две модели EE171 и ЕЕ100.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, здесь нужно отдать Legrand должное, и качество на высоте !
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И цена, как за 4Р... Ибо, если нет разницы, зачем тратить ещё 2Р?:)]
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ну да. :super:
     
  9. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    Спасибо за участие. Я сейчас тоже склоняюсь к HAGER'у. У них ведь нет электронных УЗО, верно?
    Вот только цена на селективное УЗО впечатляет: 4P 40A 300mA A-тип S = 3,5 т. р., а 4P 63A 300mA A-тип S = 8,5 т. р! Обязательно ли в моём случае УЗО в вводном щите ставить именно с характеристикой S? И если да, обязательно ли на 63А, или и 40А будет достаточно, т. к. его защитят автоматы нижних групп?
    Подскажите, пожалуйста, какой там принцип подключения? Чтобы, скажем, при наступлении сумерек на кросс-модуль подавалось напряжение (а оттуда уже раздавалось световым уличным группам). Как я понимаю, при превышении 16А контактор после реле обязателен?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет.
    УЗО должно быть защищено вышестоящим АВ, так что в Вашей схеме только 63А.
    Селективное УЗО срабатывает с некоторой задержкой относительно обычных УЗО, поэтому если нет желания бегать к счетчику, то ставьте S.
    А что мешает заказать селективное УЗО вот здесь ? http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    В двух словах.
    На вход контактора подается фаза и ноль через АВ защиты освещения.
    При наступлении сумерек срабатывает сумеречный выключатель и подает фазу на катушку контактора, вторая клемма катушки контактора должна быть подключена к нулю, в результате контактор срабатывает заммыкаются контактные группы и на кросс-модуль подаются фаза и ноль, соответственно при рассвете сумеречное реле отключается и отключает контактор.
    Как я и говорил ранее, Вам достаточно контактора 40А 2Н.О. для коммутации фазы и нуля.
     
  11. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    "Нет" в смысле "нет электронных" или "нет, неверно"? :)
    Разве для УЗО есть разница, "выше" или "ниже" стоит АВ с меньшей токовой характеристикой, защищающей данное УЗО?
    3,5 т. р. - уже лучше, но что это за "Астра-УЗО" такое? Есть ли к нему доверие? Кстати, лучше в данном случае будет 100 или 300 мА?
    Это я уже принял к сведению и подобрал, спасибо.
     
    Последнее редактирование: 24.05.14
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет электронных, выпускают только элетромеханические.
    Разница есть.
    Любой элемент схемы (АВ или УЗО) защищает только то, что стоит после него.
    После УЗО может стоять 5 АВ по 10А, в сумме получится 50А, а групповое УЗО на 40А, а теперь представьте, что все АВ загружены по номиналу (в сумме 50А), а перед ним защиты нет.
    Что будет ?
    Надеюсь популярно объяснил ?
    Очень качественные и надежные УЗО! :super:
    Достаточно 100мА, но если линия от ЩУ до дома более 40м, то можно поставить и 300мА
    ОК.
     
  13. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    Это да. А в случае "Групповое УЗО -> АВ розеток в ванной -> УЗО розеток в ванной -> Потребитель" последние два устройства (УЗО и АВ) можно и менять местами, ведь от этого защита не изменится?
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это еще почему ? :faq:
    Групповой АВ - групповое УЗО - АВ мокрого потребителя - УЗО мокрого потребителя.
    Вся цепочка должна быть построена по такому принципу, и она именно так она и должна быть построена! ;)
    А если после группового УЗО несколько мокрых потребителей ?
     
  15. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    Вычитал такое (справедливо для ABB): "если сумма номиналов автоматов после УЗО не превышает его номинал, то УЗО защищено, и дополнительных автоматов не надо". Я как раз имел в виду два последние два устройства: АВ мокрого потребителя - УЗО мокрого потребителя. Я-то буду подключать именно так, но если их поменять местами, УЗО разве не будет защищено АВ, стоящим после него?