Щит дома: 3 фазы, >15кВт — нужна оценка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Cinot, 05.05.14.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Качественный, можете не сомневаться. :super: ;)
     
  2. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    @Alex992, по модульному оборудованию пойдёт?
    Вопрос в том, можно ли найти заводскую штуку для деления PEN, как на фото? Желательно, с возможностью пломбировки.
    И правильно ли я понимаю, что для внутрищитовой разводки ЩУ потребуется одножильный ВВГнг сечением 10 кв. мм, в том числе для тех устройств, которые в домовом щите стоят до какого-либо АВ? Ну а после АВ уже 6 кв. мм (для АВ 40А), 4 кв. мм (для АВ 25А) и 2,5 кв. мм (для АВ 16А и меньше)?
     
  3. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    @Alex992, @Avs7153, Вместо моей разводки нулей подойдёт такая схема, где ноль в УЗО идёт не от шины N, а от счётчика?
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В свободной продаже не встречал таких прибамбасов. :no:
    Не совсем так.
    Можно использовать и многожильный ПВ-3 с опрессовкой наконечников НШВи, это даже гораздо удобнее при монтаже.
    Делайте внутрищитовую разводку 6 мм кв, ПВ-3, и не заморачивайтесь. :super:
    Можно конечно и моножилой. но это для гурманов. :)]
    Возьмите два куска провода ПВ-1 (моножила) и ПВ-3 (многожильный) и почувствуйте разницу в их гибкости. :aga:
    Не стоит играть на сечениях проводов внутри щита - реальные сечения и так занижены производителем. :( :no: :no:
    Вы же делаете для себя, поэтому торг здесь не уместен. :no:
    Все должно быть надежно !
    Исключение может быть сделано для подключения катушки контактора и индикаторов, там вполне достаточно (с хорошим запасом) 2,5 мм кв.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Подойдет, но !
    А кто Вам мешает взять ноль для УЗО непосредственно с N-шины, а не со счетчика? :faq:
     
  6. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    А не маловато для участков от вводного АВ на 50А до следующих АВ на меньший ток?
    Надеюсь, что никто не помешает: просто решил посоветоваться, т. к. не знаю, какой вариант предпочтительнее. Трудно ещё подобрать такие штуки для щита, как изоляторы (для медных шин), боксы для пломбировки. А так, вроде, почти готова схема. Сам ЩУ можно оставить позорненьким металлическим iEk или заменить на пластиковый?
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    До первого кросс-модуля лучше 10, далее достаточно 6.
    ОК.
    Здесь больше Русского Народного творчества и смекалки. ;)
    Это уже на Ваш вкус, цвет, эстетику и ценовые предпочтения. :aga:
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Еще немного косячков по Вашей схеме, скорее всего вызваны невнимательностью. :|:
    1. УЗО селективное в ЩУ приуказанных номиналах должно быть Ф-4412 AC (S)
    2. Ту разводку шиной которую Вы нарисовали на внешнее освещение, воплотить в таком виде в железе практически невозможно. :no:
    Поймите наконец, принципиальная и монтажная (компоновочная) схемы - это совершенно разные вещи.
    У Вас к сожалению все это совмещено.
    3. В качестве световых индикаторов фаз лучше использовать, как это не парадоксально прозвучит - индикаторы от ИЕК.
    Для одной фазы - ЛС 47 (выбор цвета по желанию), только лучше брать с неонками (светодиодные освещают все вокруг), а для трех фаз - ЛС 47Т, или его аналог.
    Посмотрите для примера вот здесь: http://www.dialin.ru/catalog/dopolnitelnye-ust-va-modulnoy-apparatury_modulnye-lampy-indikatory-zvonki/
    Есть 3-х фазные индикаторы размером всего 0,5 М. :super:
    По сравнению с индикаторами от АВВ, цены просто смешные. :aga:
    Выбор за Вами! ;)
     
    Последнее редактирование: 30.05.14
  9. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    У них на сайте странные артикулы: есть 3 штуки Ф-4412 и ещё 3 - Ф-4312. Я выбрал
    Ф-4312АС (S) 63 А100 мА380 В4п
    , потому что ранее Вы посоветовали
    Из-за чередования контактов гребёнки через несколько модулей? Я их не видел, но предполагал, что покупается гребёнка Фаза+N, и от "фазы" и "N" отламываются выводы в ненужных местах. Не так?
    Тут больше принципиальная с показом проводов (куда какой идёт). А в щите надо будет, конечно, продумать ряды модулей, какие-то клеммники (не пихать же под одну клемму УЗО по 4 провода), гребёнки.
    :) Потому что они выполняют свою некритичную работу за меньшие деньги?
    P. S. Спасибо за участие и внимание к моей схеме!
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Тогда посмотрите что указано на Вашей схеме. :|: :|: :|:
    Там не совсем так просто как у Вас нарисовано.
    А вот это попробуйте! :close:
    Не совсем так.
    Они выполняют свою работу точно так же, но при этом не смотрят на свой бренд.
    А зачем платить больше ?
    Там разница в 10 раз !
    P. S.
    Открою страшную тайну. :close:
    На сегодняшний день индикаторов с неонками кроме ИЭК и Легранд никто не делает! :aga:
     
  11. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    Подправил. Вместе с этим появилась идея убрать один рудильник и индикатор напряжения: на мой взгляд, без потери функциональности (если УЗМ можно ставить после генератора).
    Посмотрите, пожалуйста, верна ли часть схемы в правой жёлтой рамке (слева, в фиолетовой - то, что сейчас есть).
    Нельзя же больше двух проводов в одно устройство, верно?
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Верна, и мне нравится больше чем старый вариант. :super:
    Только не забудьте подключить ноль к индикатору WN-3.
    И еще.
    В случае подключения генератора нет никакого смысла запитывать все 3 фазы, генератор скорее всего не потянет такую нагрузку.
    От генератора питают в первую очередь системы жизнеобеспечения - котел, септик, насосы, аварийное освещение.
    Отвечу так - нежелательно. :no:
     
  13. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    Ну и здорово, так и оставлю.
    Но можно при включении генератора просто включать в доме только самое необходимое, чтобы не нарушать схему разделения на фазы.
    Ну вот, поэтому я и написал, что помимо модульных устройств на дин-рейку придётся вешать некие клемники, в которые входит несколько проводов, а выходит - один. Не нашёл ещё, правда.
     
  14. Cinot
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163

    Cinot

    Живу здесь

    Cinot

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронеж
    Насчёт групповых УЗО :)
    Я бы сделал по одному на несколько комнат, но главный вопрос тут ещё в том, можно ли ставить групповое УЗО на 30 мА, после которого идёт больше трёх УЗО по 10мА, да или просто 7-8 потребителей, у которых ток утечки может превышать 30 мА? :faq:
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Поставить под групповое УЗО можно хоть 10 АВ, но гарантий что не будет ложных срабатываний УЗО никаких !
    Может повезет, а может нет, :( утечки могут появиться со временем (попадание влаги, повреждения изоляции, постепенный износ ТЭНов и т. д.).
    Поэтому эксперименты проводить не советую. :no:
    Желательно не более 5-6 АВ, из которых 1-2 мокрых потребителя.