1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Выбор газового котла - 5

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Boss666
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    157

    Boss666

    Живу здесь

    Boss666

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Волгоград
    Уважаемые! Есть несколько вопросов по работе котла (Sime)
    Имею систему из котла+ ТП с гребенкой и смесительным клапаном. Из недавнего сделал вывод что на подаче котла должна быть температура не менее 60С ибо вредно (выставил), далее на смесительном клапане выставил подачу на пол 40С. Соответственно имею следующее, что мощность котла как мне кажется больше чем мощность которую может потребить ТП при подаче в 40С, соответственно котел начинает тактовать. Подцепил к котлу простейший термостат, стал наблюдать итог котел все таки разгоняет систему да 70С и через некоторое время вырубается не смотря на команду термостата работать, далее теплоноситель остывает и котел включается.
    Все ли нормально при таком режиме ?
    Да и еще может ли из-за подачи в ТП 55С полы стали интенсивнее сохнуть (хотя стоят они уже 2 месяца) и по полам местами пошли микротрещины ?
     
  2. maxsus
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    16

    maxsus

    Живу здесь

    maxsus

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Рязань
    Вредно чем, и что за котёл ?
    Смысл в этом разгоне? Что-бы за парить теплообменник.
    Естественно полы должны сохнуть как минимум 90 дней. Заливали с пластификатором ?
     
  3. Boss666
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    157

    Boss666

    Живу здесь

    Boss666

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Волгоград
    Заливали без пластификатора.
    Вредно вроде из-за того что там в теплообменнике при 40С образуется какая-то кислота и она разъедает его (конденсационный режим типа)
    Котел Sime Format DGT 30BF с закрытой камерой
     
  4. rafis1974
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    rafis1974

    Участник

    rafis1974

    Участник

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Добрый день всем.
    Все таки получается конденсатники выигрывают. Подумаю непосредственно перед покупкой. Пока в проект закладываю 2 агрегата по 42 кВт. Всем спасибо за помощь.
     
  5. solar61
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    117

    solar61

    Живу здесь

    solar61

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вбил. Ознакомился. Раньше не слышал такой марки.
    Что-то особенного не заметил. Аналогичных котлов со встроенным бойлером много. В чем изюминка?

    И в чем огромная разница по ГВС?
     
  6. solar61
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    117

    solar61

    Живу здесь

    solar61

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В одном из магазинов менеджер мне показал тех. паспорт на котел 150л, где было написано:
    Производительность при 40 С л/час 1256
    И сказал, что я смогу набрать поодряд 5 ванн по 200л! А котла на 300л вообще хватит на маленькую гостиницу.
    Как такое может быть? Что-то я не догоняю. Это получается, что пока я спускаю из котла воду в ванну, он еще успевает нагреть 4 таких же объема?
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.531
    Благодарности:
    21.146

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.531
    Благодарности:
    21.146
    Адрес:
    Россия, Москва
    Да, если мощность котла и бойлера согласованы.
     
  8. solar61
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    117

    solar61

    Живу здесь

    solar61

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я подумал, что надо скорость водоразбора согласовывать с мощностью.

    Если планируется котел 24кВт, то какая мощность котла должна быть согласованна?
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.531
    Благодарности:
    21.146

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.531
    Благодарности:
    21.146
    Адрес:
    Россия, Москва
    У каждого бойлера есть паспортная мощность теплообменника. Если она значительно ниже мощности котла, то при нагреве воды котёл будет постоянно тактовать, а в особо запущеных случаях - будет срабатывать защита от перегрева. Если мощность теплообменника больше, чем подводимая от котла, то в конце концов весь объём воды скорее всего нагреется, но в проточном режиме работать они уже не смогут.
     
  10. solar61
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    117

    solar61

    Живу здесь

    solar61

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Предложили вариант:
    Котел Аристон 28кВт вместо 24кВт, т. к. в первом уже есть встроенный насос для бойлера.
    Бойлеры Аристон на выбор:
    ВСН 80 - 21,3кВт
    ВСН 120 - 25кВт
    ВСН 160 - 25кВт

    Вроде, нормально мощности коррелируются.

    Хотя разница в цене котлов 24 и 28 - 4500р, но насос с монтажом отдельно обойдется дороже и будет лишнее место занимать. Правильно советуют?
     
  11. arlando
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    arlando

    Участник

    arlando

    Участник

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставропольский край
    Здравствуйте. Стою перед выбором котла-колонки ТОЛЬКО для отопления c закрытой камерой. Что лучше взять:
    Baxi Main Four 24 F
    Ariston EGIS PLUS
    Navien Ace
    Есть ли значимая разница между этими моделями ? Сервис есть для всех.
     
  12. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Котел нужен только для отопления, а в "шорт-листе" почему-то двухконтурные котлы фигурируют :faq:
     
  13. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Заливали без пластификатора, вдобавок начали форсировать сушку ТП - вот и получили трещины...
     
  14. andrea73
    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    260

    andrea73

    Живу здесь

    andrea73

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    260
    Изюминка не конкретно в этом котле, таких котлов много других более бюджетных производителей, а изюминка именно во встроеном активном бойлере.
    Сейчас поясню:
    1. Косвенный бойлер ставят вместе с ТТ котлом-это актуально, но с газовым котлом это экономически не целесообразно, греть 300 литров, что бы помыть руки например.
    2. Для косвенного бойлера необходимо отдельное место, тогда как котел со встроенным бойлером имеет все в одном корпусе, я уже писал об этом, а значит более дешевый монтаж и возможность расположить такой котел на кухне или в ванной, наприме вы же не поставитье ТА на 300 литров на кухне.
    3. Наличие встроенного бойлера позволяет использование горячей воды без скачков температуры при пиковой нагрузке, у двухконтурного котла при пиковой нагрузке скачет температура воды, вот это то и неудобно.
    4. В активном встроенном бойлере вода наревается пропорционально расходу, то есть сколько потратили, столько и нагрелось.
    5. Апаратура котла со встроенным бойлером включается намного реже, чем обычного двухконтурного, а это увеличение ресурса, что не маловажно. Наприме, вы открыли кран и обычный двухконтурник запускает второй контур-это работа горелки, клапанов, системы искрообразования, автоматики, даже еслы вы пользовались 1 минуту и просто помыли руки, сколько раз открыли, столько раз и включился котел. Со встроенным бойлером, прежде чем включится котел на догрев воды в бойлере, вы можете 5 раз помыть руки, без включения котла.
    6. Котел со встроенным бойлер всегда содержит запас горячей воды и при открытии крана эта вода сразу подается и не надо ждать когда прогреется второй контур и начнет нагреватся вода, а это более конфортно.
    Это все в совокупности и является изюминкой котла со встроенным активным бойлером.
     
  15. solar61
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    117

    solar61

    Живу здесь

    solar61

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    641
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вот по этим пунктам у меня сомнения.
    Остальные пункты это сравнение двухконтурного котла, но я его даже не рассматриваю пока. Вопрос только внешний или внутренний бойлер? Разница в объеме.
    Не верится, что запас горячей воды в бойлере на 45литров хватит для принятия ванны без скачков температуры.
     
Статус темы: