    Я вот могу сказать, как работает простая СО
    ТП 800 мп, на 2х этажах, 12 петель, один насос в группе автономной циркуляции, трехходовой с термостатической головой. ЭК + ДК. ДК имел свою автоматику, и работал по температур в помещении, включался, при +19,гистерезис 3 гр. ЭК работал просто от термореле, по котловой воде, на обратке.
    Потом подох пульт дизельного котла, и я подключил его ко второму термореле, с двумя датчиками, это реле включало котел по комнатной температуре, и выключало по котловой воде на подаче.
    Это все, что вообще надо для нормальной котельной. Остальное уже желание улучшить режимы, и единственное, что актуально в улучшение, это привод с контроллером на трехходовой с датчиком температуры в помещении, вместо термостата.
     
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.079
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.079
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это Вы так красиво гидрострелку нарисовали :) выглядит как коллектор, и видимо работает так же. Вы знаете зачем нужна гидрострелка ?
     
  3. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Дайте тоже ссылочку на ЛИЧНО ВАШИ РАЗРАБОТКИ., хочется посмотреть что вы знаете.
     
  4. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кто? Ссылку мне на этого гада! Кто запрещает на форуме авторам выкладывать разработки?
     
  5. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам не кажется что вы невежливы? Каждый сам в праве определять что выкладывать в сеть, а что нет. Вы свои разработки выкладываете, намерение высказали, а я вот выкладываю далеко не всё.
     
  6. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е у вас температура ТН в котле меняется? Это категорически неприемлемо для ТТ котлов.
     
  7. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Вежливость, это когда ты на собственном примере, указываешь на ошибки оппонента, а так это просто словоблудие, так что прежде чем критиковать кого либо, надо показать что можешь сам на деле.
     
  8. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.079
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.079
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И для дизельных или газовых котлов с ТО из чугуна...
     
  9. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Вопервых там написано ГАЗ, для ТТ, гидравлика несколько иная, ее я собирался выложить позднее, дельта сдесь может регулироваться по желанию, я обычно в котловом контуре держу 10 -15,
     
  10. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.079
    Благодарности:
    10.761

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.079
    Благодарности:
    10.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    R
    Не обижайтесь, Вам указывают на школьно-прописные истины в организации СО и обвязке котельных. Примеров и растолкований масса, это как на своем примере доказать, что 2*2=4... Вы этого хотите? :aga:
     
  11. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    Мне не на пальцах истину надо доказывать, а просто покажите пример своей работы, вот мол я делаю так, и считаю это правильным, а пока только треп,
     
  12. олег брест
    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407

    олег брест

    Гость

    олег брест

    Гость

    Регистрация:
    09.03.08
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.407
    Адрес:
    Брест
    А теперь попрошу, если вы считаете себя проффесионалом, объяснить что не так, на этой конкретной схеме, особенно меня интересуют назначение байпасов, и логику работы этой схемы,
    По пунктам, пожалуйста.
    Да, все насосы модулируемые, все на дифтермостате,
    Котел без мозгов,
     
  13. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да по правильному для любых котлов. Но я не стал категорично писать.
     
  14. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А зачем повторять чужие ошибки? Правильнее изучать опыт предшественников.
     
  15. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И термореле на горелке нет? И как вам такой подключили?