1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Модуляция или старт - стоп?

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 07.05.14.

  1. paku19
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    258

    paku19

    Живу здесь

    paku19

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    258
    Старт-стоп по воздуху. Гистер комнатного термостата 0.4. То есть на термостате выставлена температура 21.4 - котел стартует при 21.2, выключается при 21.6. Это с 6.00 до 23.00. С 23.00 до 6.00 температура 19.0 градусов.
    Дом в Московской области, стены толщиной в полтора кирпича, утеплены 5 см пенопластом.
    Сейчас котел включается два раза в день. Работает с 6.00 до где-то 8.30 и с вечером часа 2 где-то.
    Прошлой зимой самое частое - 5 включений в сутки. Но это редко было. Чаще не более 4 раз.
     
  2. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    @paku19, :super:. Поздравляю, хороший, тёплый дом.
     
  3. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611
    Адрес:
    Россия
    Отчего же нет? Есть. У меня 16-ка, которая может работать от 10%, еще похожие 10-ки есть. Это вообще киловатт выходит. Раньше, чтобы избежать тактования, ставил на таймере сначала один запуск в день, потом два., затем переходил в нонстоп.

    После установки ТА и дополнительного электрокотла все стало красиво. В смысле я не включал пеллетник. 1000 литров хватает пока. Как за ноль перевалит, так перестанет хватать, вот тогда и пеллетник зарпботает. Причем не менее, чем на 30 процентах.

    Так что лучший вариант борьбы с тактованием - ТА. :hello:
     
  4. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Не находите противоречия? ;). Сами знаете, написать можно и на заборе...-) За опыт с ТА спасибо, но понятно, что он сильно удорожает систему, не говоря уже о других неудобствах. Поэтому, правильно с его помощью нужно решать не одну задачу. В вашем случае это ещё и накопление энергии от электрокотла. А тому у кого нет такой возможности, ТА лишь уведёт срок окупаемости вложений за горизонт. Хотя без сомнения технически будет полезен. Причём чем меньше объём СО, тем более полезен ТА или, на худой конец, буфер.
     
    Последнее редактирование: 17.10.16
  5. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611
    Адрес:
    Россия
    Если Вы про то, что моя горелка 16 квт, а Вы писали про 3-4, то да, наверное. С другой стороны что есть мощность горелки? Почему обязательно максимальная ;) Может моя работать на 1.6 квт? Да, может.

    Нет полностью одинакового для всех рецепта счастья. Все дело в нюансах. В моем случае ТА -20 тыс. руб, а второй электрокотел 6. Почем киловатт тепла из пеллет нынче? А у меня все еще по 1.12 руб.

    Неудобства? Хм. Не заметил, особенно если котельная 15 квм.
     
  6. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.136
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    МО
    Именно. Особенно, учитывая это;)
     
  7. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    @DmitryDmitry, Дмитрий, а подскажи что элкотел и насколько им доволен и как долго он уже прослужил?
    Спасибо!
     
  8. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Если с горением в устоявшемся режиме всё более-менее понятно, то процессы, происходящие в пеллетных горелках во время розжига (старт) и, особенно, затухания (стоп), понятны не до конца и поэтому интересны. На форуме информации на эту тему совсем немного, из более-менее ценного есть график, полученный уважаемым Exzerodivide при замерах своего Валдая.
    downloadfile-183.jpeg
    Было бы интересно посмотреть на что-то подобное и с другими котлами, и ещё во время остановки горения.
     
  9. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Могу с секундомером данные по кислороду снять у меня датчик стоит.
    Правда не знаю как блок управления влияет на процесс горения, т. к. по какой то причини на датчике вентилятора присутствую какие то изменения...
    А так на моей реторте при включенном Датчике кислорода,
    При розжиге кислород с максимального значения с 18-19% начинает плавно снижаться, и "гуляет" в пределах 7-11% до прогрева котла до 70`C после этой температуры, как по команде стремиться к показанию 6,5-8% т. к. на это показания кислорода настраивается горелка (вентиляторы подачи воздуха и дымососа) на качественное горение и в этих пределах стоит до стопа.
    Как только горелка выключилась кислород начинает снова расти до максимального значения, даже при наличия пламени. после полного затухания кислород показывает максимум 18-19%
     
  10. exzerodivide
    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422

    exzerodivide

    Живу здесь

    exzerodivide

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422
    @Валера 163, а без горения сколько кислород показывает ?
     
  11. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    В отрыве от показаний СО, одни только показания кислорода недостаточно информативны. В принципе, достаточно того, как Вы уже описали, и по секундам не надо.
    В стопе, после полного затухания, кислород, вроде как, должен быть 21 %. Почему у Вас меньше?
     
  12. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    @Lab900, ну как вариант погрешность датчика.
    Т. к. даже включенный котёл датчик кислорода больше 19 не видел.
     
  13. exzerodivide
    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422

    exzerodivide

    Живу здесь

    exzerodivide

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    422
    20.9-21.0 должно быть в норме. У Вас по руководству пользователя не надо периодически калибровацца на свежем воздухе ?
    Еще момент - примерный срок жизнь автомобильных датчиков в качестве датчиков кислорода дымогазов - примерно пара лет +/-, потом забиваются золой.
     
  14. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Ну он будет как раз 2 сезон жить.
    В выходные выкручу гляну что с ним продую посмотрю что он на свежем воздухе покажет.
    Напишу что получилось...
     
  15. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это откуда такие познания про кислородный датчик.?:flag: