1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Модуляция или старт - стоп?

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 07.05.14.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дык, это мало! Если котел встал по достижению температуры, то в морозы час, при средних температурах 2-3 часа простоя надо бы обеспечить.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200
    Адрес:
    Россия, Москва
    Горелку отключил комнатный термостат, а через 3 минуты поступил запрос на приготовление ГВС. Какие уж тут 2-3 часа простоя?
     
  3. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это только один из котлов китурами со встроенным ГВС контуром и (джаспи которых так мало) :)]:hello:
    А классика жанра бойлер косвенного нагрева от 150л.(для тт систем).:hello:
    Который и ещё и буфер в некоторых случаях (если брать его первичное назначения всегда идёт с двумя змеевиками). Для низко инерционных СО и критических Тепло потерь здания.(систем снеготаинья, отопление зим. садов, наружные магистрали с выше 7м.п.):hello:
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200
    Адрес:
    Россия, Москва
    Согласитесь, что из 150-литрового бойлера - буфер так себе? :)
     
  5. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    Съедаю остатки сезонного осадка опилок в бункере.
    Досыпаю по мешку (15кг), предварительно сгребая к шнеку слой опилок.
    За сезон на дне сантиметров 15-20 опилок!
    Там смесь древесных, торфяной крошки и жмыха от лузги.
    Смесь опилок и пеллет вполне проталкивается в горелку. На ходу идет большой сноп искр в котел.
    Кушает так, что да же нет намека на какое-то не то топливо.
    В общем сейчас горелка включается раз в двое суток. На улице +14
    Сижу и думаю, что осенью я ее включу, наверное, в конце августа, и больше не буду думать о температуре дома. Нужно- включится по комнатному термостату, нет- будет стоять неделями ;):)
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    :) Ну, против лома нет приема!
    А как в этом случае модуляция спасет?
    Кстати, при работе на бойлер, модуляция полезна - спорить не буду. Инерция бойлера несравненно ниже инерции дома.
     
  7. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если не знаете разницу между буферной ёмкостью и Тепло аккумуляторной. То что за сарказм:nono::no:
    К тому-же я чётко определил условия и назначение именно буферной ёмкости. А вот Объём её рассматривается с точки зрения условий. 150л ёмкость для низко температурной системы в 100 М. кв расчетная. :hello: Для 70 М. кв радиаторная или смешанная СО. :hello:
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200
    Адрес:
    Россия, Москва
    Рассчётами не поделитесь? И уж формулировкой "буферной" ёмкости заодно. Люблю бесплатные воскресные лекции на технические темы.
     
  9. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Doobik, модуляция практически весь отопительный сезон спасает, автоматически модулирует мощность. Вы правильно сказали, только в межсезонье котел будет уходить в стоп.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Doobik, модуляция и при работе на отопление полезна. Чего уж там.
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну не правильное слово! Присутствует.
    При этом ее наличие ни как не сказывается на конечном результате - вот я о чем.
    И сразу жизнь становится хуже?
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вредна! :)
    Даже на настенниках, если есть комнатный термостат и котел одноконтурный, очень полезно убрать настройками модуляцию, если есть такая возможность. Экономия газа весьма существенна.
     
  13. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы же знаете, что тема не для этого зачем весь этот балаган воскресный:hello::)]:hndshk:
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.591
    Благодарности:
    21.200
    Адрес:
    Россия, Москва
    На пеллетных настенниках Китурами? :aga:
    Вообще-то "термостат" это самый кондовый и примитивный способ поддержания комфортной температуры.
     
  15. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну жизнь хуже не становиться:)
    Не знаю. По мне так лучше постоянная (стабильная) заданная температура