    Первичный контур до гидрораспределителя будет сделан из стали. вторичные из ППР с трехходовыми смесителями.
     
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Что же спасет ТТ котел от закипания (и систему из ПП труб) в случае клина насоса и/или отключения эл. энергии? Какая емкость гидрострелки планируется? Да хоть 100 литров ее сделайте, этот объем отсрочит паровой взрыв системы всего на одну-две минуты.
     
  3. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    На случай отключения эл. энергии планирую поставить инвертор 12/220. от аккумулятора, а вот в случае клина насоса даже не знаю пока!
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    :faq: Будете играть в "русскую" рулетку?
     
  5. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Не в коем случае! Может посоветуете оптимальный вариант со?
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
  7. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Что скажите про такой вариант системы, открытая через гидрораспределитель большего объема, более 200 литров, двухтрубная на полипропиленовых трубах! podmessgr_copy.jpg
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Чуть поднять "ЕГР" - и обратка для котла сможет быть ...не такой холодной, после прогрева ..ЕГР.:ogo:
    + Обвязку Ду40 лучше заменить на Ду50.
     
  9. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Еще вопрос по поводу установки термоголовок на радиаторах, будут ли они работать по такой схеме?
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Может все-же нарисуете общую схему в аксонометрии?
     
  11. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Как то так вообщем,
    Безымянный3.jpg
     
  12. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Не могу ни как выяснить, будут ли работать термоголовки в открытой со с принудительной циркуляцией, может кто нибудь точно знает?
     
  13. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Выяснил что будут, только специальные с большей пропускной способностью.
     
  14. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Рас уж все советуют открытую систему, может тогда стоит подумать об однотрубной с принудительной циркуляцией, что скажите?
     
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Боюсь, что очень далеко не всегда. И не по Вашей схеме точно. Могу предложить схемы по которым будут работать термоголовки. Еще лучше трехходовые клапаны с термоголовками. Но эти же схемы и без термоголовок прекрасно работают.