1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подбор труб и насоса на отопительный контур

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем robin64, 12.05.14.

  1. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Спасибо за совет, но такую систему ведь нельзя собрать на ппр, только метал!
     
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Физически-то можно и на ППр. Вот только не нужно по соображениям безопасности. У Вас же ТТкотел! Вам нужна система которая может обходиться вообще без насоса. Т. е. открытая и гравитационная (ЕЦ).
     
  3. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Будет ли работать такая схема со?
    Безымянный55.jpg
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Может да, может нет. Где информация?
     
  5. Роман Пенкин
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    178

    Роман Пенкин

    Живу здесь

    Роман Пенкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    178
    Адрес:
    Киров
    Правильная открытая система с ЕЦ отбрасывает кучу проблем и не препятствует Вашему спокойному сну)
     
  6. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Должна работать!
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Такая, как на приведенном рисунке схема будет работать после ТА ТОЛЬКО с насосом. Между ТТкотлом и ТА должна быть безнасосная гравитационная циркуляция. Для этого рассчитайте гравитационное и циркуляционное давление в первичном кольце котел-ТА.

    РБ поставьте на разгонном стояке и открытый.
    Подсчитайте, чтобы теплоемкости ТА точно хватило, чтобы вобрать в себя всё тепло, которое ТТкотел сможет выработать с полной закладки топлива. Если от полной закладки топлива ТА не будет разогреваться более 75-80 градусов, то можно после ТА сделать разводку уже и ППр с принудительной циркуляцией. Одно или двухтрубную.
     
  9. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Посмотреть вложение 2157844
    То что на схеме выше не ТА а Емкостной гидравлический разделитель вот такой к примеру:
    c54f62317965e5f6da8f399f189f3455.png
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    А где Вы об этом написали? Где указали емкость?

    И если это не ТА, то такая схема работать не будет без насоса. А следовательно, это уже опять ПЦ с ТТкотлом и с ПП трубами. Те же грабли, только вид сбоку.
     
  11. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Вот эта схема.
     
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
     
  13. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Будет ли достаточная ЕЦ если ТТ котел и ТА разместить в цокольном этаже, или ТА нужно установить на первом этаже?
     
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Вообще в системе имеете в ввиду, или между ТТкотлом и ТА?
     
  15. robin64
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    robin64

    Живу здесь

    robin64

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Новокузнецк
    Между котлом и та.