1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите, борьба за сантиметры!)

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Juce2003, 15.05.14.

  1. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    Разобрал название -
    Audytor C.O.
     
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Любой из бесплатных клонов платной профессиональной программы Аудитор СО 3.8 - http://www.sankomsoft.ru/firm-versions
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Вот и мелкие неразборчивые буквы и цифры стали сразу при вашем желании читаемыми и разборчивыми. ;)
     
  4. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    Ну так главное ж желание :)
    Кстати, а про теплоизолирующие свойства подлложки не забываем? Вот у пробки или вспененного полиэтилена 2мм, думаю теплопроводность гораздо ниже, чем у того же ламината
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Вы что же? Так и не смогли разглядеть в расчетах слой подложки под ламинат? Айяйай! Наверное, не захотели. Хотя эти цифры в строках даже специально красными эллипсами выделил. ;) И цифры с буквами там вполне разборчивы. ;) Может не поняли, что 0,002 метра равняется 2 мм? ;) Может специально для вас покрупнее выложить сканы? ;)
     
    Последнее редактирование: 16.05.14
  6. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    Вот покрупнее было бы очень полезно, конечно. В этой мозаике разбираться тяжело - раздражает прямо. Так или иначе, имея на подаче даже 63С (это на коллекторе, а на трубе 50 обычно) над подложкой уже наверняка будем иметь что-то около 40-45. Это предположения - программу поставил на каком-то вьетнамском, так что не разобрался пока :)
    Меня тоже ждет осенью укладка ТП, так что пригодится
     
  7. Juce2003
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    26

    Juce2003

    Живу здесь

    Juce2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Спасибо еще раз!) а на каком этапе стройки надо это затевать? сейчас мы начинаем армирование колонн и кладку ГСБ. когда стоит теплый контур (с крышей, окнами и дверьми, тогда кладут тп?
     
  8. Juce2003
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    26

    Juce2003

    Живу здесь

    Juce2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
  9. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    Теплый пол кладут, когда закрыт контур и возведены все межкомнатные перегородки но до их (перегородок) оштукатуривания. @Inchin, поправишь меня если я не прав? ;)
     
  10. evilkore
    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    73

    evilkore

    Участник

    evilkore

    Участник

    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Минусинск
    Температуру слоёв можно рассчитать по термосопротивлению. Берём толщину слоя и делим на теплопроводность. У вас в программе уже всё посчитано кроме трубы и сразу в процентах и в градусах:
    труба - 0,002/0,4 = 0,005 4,3 % 61,6
    бетон - 0,024 21,1 % 54,6
    изоляция - 0,033 28,9 % 45,1
    ламинат - 0,052 45,6 % 30
    Складываем: 0,114 - соответственно для дельты 63-30=33

    Отсюда можно вывести вот такую интересную таблицу:
    вода 63
    труба - 0,005 3,3 % 61,6
    бетон - 0,024 16,3 % 54,6
    изоляция - 0,033 22,1 % 45,1
    ламинат - 0,052 35,1 % 30
    воздух - 0,035 23,3% 20

    На солнце ламинат посильнее нагревается.