1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нарисовала схему, но что-то автоматов и УЗО многовато, помогите, пожалуйста, разобраться

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Todelena, 15.05.14.

  1. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, спасибо Вам огромное! Входной автомат и счетчик срисую. Заодно, очень надеюсь, наконец-то узнаю мощность насосной станции. УЗО тип АС надо брать? (это хорошо - дешевле). Бойлера хочу 2 шт: в с/у литров на 50 и на кухне на 30.
     
    Последнее редактирование: 19.05.14
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Жду информацию и схему с поправками. ;)
     
  3. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Москва
    На входе перед счетчиком стоит АВ 32А, после счетчика 2 шт 16А и 25А. И где теперь ставить селективное УЗО? Еще хотела спросить, почему для насосной станции тип С? И еще в с. у номиналы стали меньше. Почему? А если мощности для подключения потребителей не хватит? Или для мокрых надо меньше? С мощностью насосной станции пока не понятно. Надеюсь скоро узнать.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Убрать эти два АВ и поставить селективное УЗО. ;)
    Насос, это в первую очередь электродвигатель, для которого характерны большие пусковые токи, для этого необходим некоторый запас по перегрузке.
    Этих номиналов для указанных потребителей вполне достаточно (нагрузки 2,2 - 2,5кВт), но если Вас это смущает можно поставить чуть больше.
    Давайте сначала окончательно определимся с нагрузками, а потом подкорректируем, если это будет необходимо. ;)
    Вот, к написанному выше.
    И еще несколько вопросов.
    1. Какое заземление ? Есть или нет ?
    2. Желательно фотографию щита со счетчиком.
    3. С брендом комплектующих определились ?
    4. Какой щит планируется в доме ? Накладной или врезной ?
    Пока вроде бы все.
     
  5. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Москва
    А если после АВ25А уже подключиться с вводом в дом? В принципе, у меня там на входе все АВ такого же номинала. А 16 оставить на всякий случай. Заземления нет. С ним точно не справлюсь.
    Думаю все заказать в e-volta, включая щит. Щит планирую накладной. До нарисования окончательной схемы держит насосная станция. Оказывается, это долгий процесс.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Занизите и без того малую выделенную мощность. :no::(
    Обязательно нужно делать, :nono:
    Посмотрите в интернете накладные боксы Текфор IP65, очень удобны в монтаже:super: по сравнению с боксами от Хагера.
    Ждем. ;)
     
  7. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Москва
    Сфотографировать коробку со счетчиком пока не смогла - высоко стоит.
    По словам менеджера у насоса пусковая мощность 1,7кВт, рабочая 0,7. Уточню при получении документации. Схему подправила. Всего насокращала. Может быть вместо заземления какие-нибудь УЗО ужесточить? Коварная это штука - заземление. Боюсь я ее. Так хоть только УЗО отключится...
     

    Вложения:

  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Перемудрили немного.
    Я же вам написал.
    Попробуйте еще раз распределить все АВ.
    Сейчас на Вашей последней схеме (2-й этаж пока в расчет не берем) 3 групповых УЗО, 9 АВ 2Р и 6 мокрых групп.
    Под каждое групповое УЗО поставьте по 3 АВ 2Р (плиту не забываем) и по 2 мокрых группы.
    При этом у Вас и нагрузки равномерно распределяться и не возникнет ситуации когда например УЗО неисправного насоса вызовет срабатывание группового УЗО и Вы останетесь без всей мокрой группы.
    И еще, поставьте все групповые УЗО номиналом 63А/30мА, так будет надежнее, тем более разница в цене у Хагера мизерная.
    УЗО сами по себе, но заземление делать нужно обязательно.
    Ничего сверхмудрого в заземлении нет.
    Нужно всего лишь забить около дома два-три уголка (трубы) длиной 3м и все правильно подключить, но зато будет гораздо безопаснее.
     
  9. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Москва
    Ага! Вот теперь более понятно. Т. е. мокрых распределить под несколько УЗО? А плиту, как я поняла, нельзя ведь ни с чем комбинировать? Или можно? Или добавить еще одно групповое УЗО? Я так радовалась, что хорошо сократилась...:aga:
     
  10. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Москва
    Ну не знаю... Ненадежного мокрого (не надежны по определению) к холодильнику не хотелось бы. Без холодильника плохо. К плите что не пристроишь, при ее работе, ничему больше мощности не хватит. Конечно, бойлер и насос в одном УЗО тоже плохо... Буду думать...
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Оставьте количествогрупповых УЗО как есть на последней вашей схеме.
    Не нужно больше ничего добавлять, у Вас и так щит получится достаточно большой.
    И плиту можно комбинировать с чем угодно.
    Вот смотрите.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Мощности не хватит независимо от того, находятся потребители в одной группе с плитой или нет. :(
    Проблема с плитой решается с помощью газового баллона и газовой плиты, кстати выходит гораздо дешевле, плюс можно приготовить обед независимо от наличия электричества. ;)
     
    Последнее редактирование: 23.05.14
  13. Todelena
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801

    Todelena

    Живу здесь

    Todelena

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.801
    Адрес:
    Москва
    Нарисовала. На мой женский взгляд какая-то она хаотичная получилась. Прямо даже не знаю...
    Что скажете?
     

    Вложения:

  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.747
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Уже намного лучше.
    Необходимые коррективы чуть позже.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    2-ой этаж) С первым дольше "ковыряться")
    Но как заметили выше, что-то маловато 5кВт.
     

    Вложения:

    • T1.png