Тепловой насос "вода-вода" имеет ли смысл ставить на скважине с самоизливом/фонтанирующей?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем michael305, 15.05.14.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Ориентировочно ТН на 5-7 кВт должно хватить. Производителей таких ТН достаточно, некоторые производители присутствуют на форуме.
     
  2. AVP98
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    21

    AVP98

    Участник

    AVP98

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    21
    Анализ1069445N1.gif 20171021_113500.jpg 20170925_162858.jpg Здравствуйте ! Назрел вопрос отопления каркасного дома для пмж 130 м2 отапливаемой площади в 1 этаж на сваях и в связи с этим такой вопрос: на территории участка есть ручей и родник с очень большим дебетом (больше 50 кубов в час) на расстоянии 5 метров от дома со студеной водой (не мерил t но летом ноги сводит в момент) можно ли это использовать для ТН и в какой бюджет это выльется ? Дом находится в Лен. обл. Касимово, зимы бывают лютые, рядом есть газ - но дорого. Электричество тянут 15кв. Прораб советует твердотопливный котел, а меня все кидает) На фото родник - колодезное кольцо правее лестницы и еще одна сложность в воде дикое количество железа (пока холодная чиста как слеза, с нагревом превращается в ржавый компот)
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    ДХ инверторный вам нужен
     
  4. AVP98
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    21

    AVP98

    Участник

    AVP98

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    21
    Спасибо ! Исчерпывающе !
     
  5. AVP98
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    21

    AVP98

    Участник

    AVP98

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    21
    Ну давайте еще заход попробую.
    Про теплопотери не рассказал: по самым пессиместичным подсчетам на нескольких калькуляторах при морозе -25С теплопотери дома (с учетом остекления и прочих вентиляций) составят не больше 15600вт. Не знаю много это или мало ...
    Развернутый ответ на мой вопрос заставил углубиться в терни существующих систем ТН и все говорит о необходимости отказа от запланированных конвекторов в пользу более эффективного ТП ...
    Если честно так и несмог посчитать стоимость 1кв отопления ТН при имеющемся роднике t 6C.
    Система отопления моих 130м2тТН выйдет по моим прикидкам около 800тр что вполне соответствует смете на газификацию и сильно превосходит стоимость отопления ТТК плюс ЭК.
    Голубая мечта идиота иметь энерго (и прочую) независимость от государства, а также склонность к авантюрам заставила купить 2 участка по берегам ручья (на торфянике) с расчетом на будущую мини ГЭС возможно покрывающую часть энергозатрат на отопление .-водопад на участке около 2м, можно поднять до 3,5 без глобального вмешательства в ландшафт.
    Сори за много букв - алкоголь и поджимающие сроки принятия решения по отоплению.
    Братцы уговорите или отговорите)
     
  6. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    на такую площадь, много. утепления там почти нет. для гэс нужно много воды.
     
  7. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Москва
    @AVP98, а зачем Вас кто то будет тут уговаривать...? Вы сами должны решать...

    Конвектора - это дом без системы отопления по сути и к этому вопросу Вам все равно придется возвращаться позднее.

    с Газом - просто, повесил радиаторы и все...
    Но это зависимость и неизвестна его цена в будущем.

    По ТН Вам, перво наперво
    1. желательно дом до утеплить ...(если правильно конечно посчитали...)
    2. теплые полы обязательно нормальные сделать, без него ТН у никак...

    Поверхностный ручей в нашем климате, под прямой перелив через обычный тн не пойдет...
    Будет очень низкая для такой схемы температура воды зимой, практически рядом с защитой такого ТН (+4с)

    Если дом нормально доутеплить то ТН на 8-9 кВт выходного тепла на Вашу площадь должно хватать ...
    А геоконтур да, если делать то в Вашем случае, рядом с водой желательно по обводненному месту, или пустить воду потом по нему...

    P. s.
    Если на ту мощность что указал выйдете, до 2кВт потребления для Тн большую часть нашего отопительного сезона можно и от СБ при желании получить со временем ...

    Т. е обойтись даже без строительства ГЭС в Вашем случае ...:hello:
     
    Последнее редактирование: 27.10.17
  8. AVP98
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    21

    AVP98

    Участник

    AVP98

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    21
    Может я не правильно посчитал теплопотери ... Калькулятор пишет что утепление избыточное (100мм вата и 50мм ППУ стены и 150мм вата и 50мм ППУ пол потолок). Может из-за большой площади остекления ? (40м2) Но окна двойные с газом ...
    Мне товарищ отопитель насчитал 25кв котел ...
    И дом пока не утеплен, в понедельник утеплитель оплачиваю так что самое время добавить-убавить .
     
    Последнее редактирование: 27.10.17
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    А как получили такую сумму? По моим прикидкам значительно меньше получается
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Мой вам совет, если стоимость газификации сопоставима с полной стоимостью отопления ТН, то делайте газ. Но обычно полная стоимость отопления ТН даже выше газификации. Мой опыт тоже это показал.
    Для газа теплый пол не нужен, а для ТН просто необходим. Стоимость теплого пола сама по себе не хилая.

    Электричество в России дорожает быстрее газа.

    ГЭС врядли получится, особенно зимой. А вот геоконтур нарыть в обводненной земле это будет хорошо.
     
    Последнее редактирование: 27.10.17
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Не все так однозначно. ТН работает хорошо и на переразмеренные в несколько раз радиаторы. Нужна низкотемпературная система отопления, а будет это теплый пол, или радиаторы, или фанкойлы - вторично. Мне теплый пол обошелся в 20 тыс. руб на 90 кв. м. - дешевле в 2 раза, чем стальные панельные радиаторы под окнами, чтобы холодом не веяло.
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    @kmvtgn, А мне ТП обошелся больше 200 тыр на 50 кв. м. Правда я сам палец о палец не ударил.
    Если самому почти все делать, то и отопление ТН обойдется дешево. Но так тогда некорректно сравнивать.
     
    Последнее редактирование: 27.10.17
  13. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    На газ надейся а сам не плошай! Нужно взвесить все за и против. Нужно всё просчитать. Затраты, сроки, дальнейшая эксплуатация и расходы. Имея в кармане сумму на реализацию отопления с тепловым насосом всё можно уместить в 2 недели на реализацию и порядка 1-6 месяцев в очереди на изготовление ТН и геоконтура. С газом всё намного печальнее, оплатив первый взнос по договору попадаешь в зависимость и тебя доют, доют и доют...
    Я тоже пока не получил ТУ на газ прикидывал на сумму 600-700т.р. за "народное" достояние в своём доме, ещё тогда меня начала "жаба" душить и стал сомневаться, а может всё таки ТН замутить, по цене чуть дороже, но сроки понятные и нет лишних глаз в доме. Когда получил ТУ на 1,5 млн. р. и это только до границы участка, все сомнения отпали. От магистрали до границы участка 130м. Итоговая сумма кластерное бурение 300м. с минимальными разрушениями на участке и заводом контура в дом 350т.р.
    Дроид 12 кВт. под гликоль 400т.р. спирт в систему порядка 20т.р. В общем со всеми доп расходами 800-850т.р. и в доме будет тепло в обозримые сроки, без бюрократии и лишних глаз. Если иметь большую инерцию дома и юзать ночной тариф - эксплуатационные расходы дешевле газа.
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Вот зачем здесь эти лозунги? При каком COP начинается равенство в отоплении c газом?
    5.3 / 9 / 0.8 = 0.73 руб за киловатт на газе, киловатт электричества сейчас 3.53.
    Итого получается РАВЕНСТВО при COP = 4.8, что фантастика.

    Про ночной тариф не забываем, что дневной тогда выше, и при газе само электричество дешевле тогда будет.
     
    Последнее редактирование: 27.10.17
  15. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    В продолжении скажу, моя система не дешёвая. Делается для комфорта в будущем. Можно и ТН взять поскромнее, только для отопления и контур можете зарыть сами, если на гликоле, то и ТН с системами можете обвязать сами, а это экономия приличных денег. Считайте.