F Как не надо строить дом - 2

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алекксей, 08.05.14.

  1. SKIT_SPb
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    700

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скажу честно, я не практик по каркасному домостроению, но вы можете как-то аргументировать свои слова.
    Что мне нравится в СиЖ так это их проектирование и строительство в соответствии с данным проектом. Я вот не видел больше компаний которые так подробно расписывают проект, причём сейчас у них он ещё и в виде приложения на телефоне.
    P. S. Я не являюсь сотрудником СиЖ и никак по работе с ними не связан :aga:
     
  2. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.844
    Благодарности:
    18.327

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.844
    Благодарности:
    18.327
    В смысле идти к ним на канал и выискивать ошибки чтобы Вам что-то доказать? Нет. я не готов. У меня просто уже сложилось о них мнение. Я то в каркасостроении "кое-что понимаю" Проектирую - при мне это направление на форуме в принципе развивалось. В последних выпусках у них там даже холивар с другими каркасостроителями влогерами... Ходить что-то показывать и что-то говорить не обязательно "подробно объяснять". Вот Григорий у Шанса объясняет. Ролик после которого я перестал их посматривать, это когда они осматривали каркасник с начинающими влогерами строхламовцами. лили какую-то воду, так делать нельзя. этак делать нельзя, как нужно согласно каких норм - молчание - а их же вызвали именно как спецов. технадзор. Т. е. сам он норм не знает есть ккая-то визуальная память на конкретные узлы.
    проект тут тоже уже как-то обсуждали.
    Конечно СиЖ по сравнению с упомянутыми продавцами дачных дров и рядом не стоят. Они гораздо квалифицированней.
     
  3. Анна Соколова
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    3.501

    Анна Соколова

    Живу здесь

    Анна Соколова

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    1.295
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Москва
    Простите, ребята, я тут пару страниц вашей дискуссии пропустила. Я просто со своими 5-копейками. Прежде чем обвинять людей в скупости, не мешало бы вспомнить, что (хотела написать "у нас", но не напишу, потому что не знаю как "у них") количество затраченных денег на наемный труд (конструктора, архитектора, прораба и пр.) к сожалению совсем не означает пропорционального го качества оного труда. И не факт, что отдав за проект энное количество килорублей Вы приобретете сносный продукт без косяков и ляпов. На форуме примеров достаточно.
     
  4. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.844
    Благодарности:
    18.327

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.844
    Благодарности:
    18.327
    На форуме достаточно разных примеров. Негативный опыт всегда заметней, такова человеческая натура.
     
    Последнее редактирование: 14.05.19
  5. VaDio
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.120

    VaDio

    Живу здесь

    VaDio

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    3.120
    Адрес:
    И
    Последние 10-15 страниц можно снести? тема о чем?

    Оранжевые стрелки - фото утром, без - вечером. Интернет, великая сила :)] Буквально вчера.

    P6ZHmuB-rlg.jpg RO_Kc3rsyj4.jpg LXYiP0oNeFo.jpg 8t-f6hepzEc.jpg
     
  6. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.797

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.797
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да именно в этом и проблема. Наши конструкторы забывают о том, что они наняты для того, что бы экономить клиенту средства. Их работа нужна для того, что бы застройщик с их помощью добился максимального эффекта потраченным на строительство деньгам. Я уже выкладывал тут проект лестницы от конструктора, в котором арматуры больше чем надо на 25000 рублей. И это только в лестнице! А какой там фундамент? Как рассчитаны стены? Сколько клиент переплатит за то, что проектировщик ни чего не считая, просто по максимуму всё усилил? Надо, не надо- больше, не меньше! :)] Напихал арматуры сколько влезет и всё.
    Я видел проекты от проектировщиков где монолитные стены для дома 2 этажа армированы точно также, как и перекрытия в 6 метров. :ogo: 200мм стена армирована 2-ми сетками 12мм арматуры с шагом 200мм! Да ещё и с П-ешками, бл. ть, по углам! Это вот что? Какой дебил это рассчитал? Как я понимаю, он просто взял типовой первый этаж 12-ти этажного монолитного дома. Застройщик сколько переплатил за это дебильное решение конструктора? Сколько стоит 3 тонны арматуры+ работа по её вязке. Вот именно столько и переплатил.
    Кстати, напомню, что перекрытие рассчитывается на нагрузку 600 кг на 1 м2. И это не считая своего веса.
    IMG_0578.jpg
     
    Последнее редактирование: 14.05.19
  7. Милый_Вася
    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    105

    Милый_Вася

    Живу здесь

    Милый_Вася

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    105
    Познакомьтесь https://www.forumhouse.ru/posts/23994881/

    @spacewalker, а ведь рисунки и ролики с ошибками ваяют люди с вышкой, пусть не всегда профильным.
    Вот находят и исправляют это ошибки опытные рабочие.
     
  8. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.844
    Благодарности:
    18.327

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.844
    Благодарности:
    18.327
    Все просто. Для подавляющего числа конструткоров ИЖС - банально неприбылен (надеюсь никто тут не будет требовать альтруизма, много тут людей заплатили за консультации конструкторов, инженеров которые тут разжевывают, помогают самостроящикам?). Большинство из них сидит на коммерческом стр-ве. И оттуда соответственно потом и транслируются решения. В масштабе большой стройки пара лишних тонн арматуры - ни о чем.
    spacewalker теперь за всех будет отдуваться? Больше поговорить не с кем?
     
  9. Милый_Вася
    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    105

    Милый_Вася

    Живу здесь

    Милый_Вася

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    105
    время первых...
    оно такое
    причем, я, поддерживаю вашу точку зрения
     
  10. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.844
    Благодарности:
    18.327

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.844
    Благодарности:
    18.327
    Кстати. Пошел глянул 1 из проектов, где применяется монолитная стена. Правда как часть стены подвала., параллельно выполняя функцию подпорной стены с нагороной части склона, в который врезается дом. стена 260мм с консолью под опирание блоков ГСБ 400мм, перекрытие плитами ПНО, 1 этаж сверху + холодный чердак по дер балкам и фермам. 2 сетки 200х200 Ф12.
    И у меня в этом смысле вопрос к ВАМ. Вы конструктор? Вы понимаете что армирование и пр выбираются исходя из характера загрузки расчетного элемента? Малейший эксцентриситет, изгибающий момент на тонких вертикальных конструкциях тут же создает значительную просадку по несущей способности, которую нужно компенсировать. В этом смысле как раз перекрытия проектировать проще. и процент армирования там меньше. в том числе потому что суммарная нагрузка ниже.
    Сделайте стену не 250 а 400 - и понадобится лишь конструктивная арматура. ФБС блоки вообще без армирования, угадайте почему.
     
    Последнее редактирование: 15.05.19
  11. Милый_Вася
    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    105

    Милый_Вася

    Живу здесь

    Милый_Вася

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    105
    )
    Ни разу! Слышите @Vitek72, ?
    Ни разу не встречал требований не только от "независимого ОТК", но даже от тех. и авторского надзора заменить лопнувшие каркасы в перекрытии!
    - Лейте быстрей!

    Максимум - "лягухи" киньте. И то по инициативе бригадира.
     
  12. Vitek72
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    66

    Vitek72

    Живу здесь

    Vitek72

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Тюмень
    Во вложении фото продукции на отправку, приварка сварных наконечников к телу забивной сваи. Перед отправкой каждую единицу проверяет сторонняя независимая организация на предмет соответствия сварного шва чертежам, высота катетов, отсутствие подрезов и прочее, что не соответствует допуску - на переделку. Понятно, что где скрытые работы - там проще схалтурить.
     

    Вложения:

    • 2018-01-15 13-57-13.JPG
  13. Милый_Вася
    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    105

    Милый_Вася

    Живу здесь

    Милый_Вася

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    105
    @Vitek72, вы представитель производителя?
     
  14. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.797

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.797
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так понимаю: прибыль-это разница стоимости продажи товара к его себестоимости. Судя по Вашим словам, счёт за электроэнергию для компа (а это практически все издержки конструктора) превышает стоимость проекта. Да, тогда точно лучше этим не заниматься. :)]
    Да даже за бесплатно такого советчика надо гнать поганой метлой. А если такой совет прошёл на платной основе- надо его судить за мошенничество, ведь приводит к прямому убытку застройщика.
    А в случае строительства частного дома- это стоимость всех окон.
     
  15. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.797

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.321
    Благодарности:
    16.797
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Этот пример очень хорошо иллюстрирует идиотизм конструктора в моём примере. Ведь в этом случае присутствует и боковое давление грунта и консоль, которая создаёт эксцентриситет. В этом случае усиленное армирование оправданно. А в моём примере боковое давление будет только от ветра и от мебели, которая будет прислонена на стену. Почувствуйте разницу. А армирование одинаково.
    Нет. Но на моей прошлой работе моей обязанностью было УЧИТЬ конструкторов. И я в течении более 10 лет звонил, разжёвывал их ошибки, макал лицом их в ... Поэтому никакого пиетета к конструкторам не испытываю. Они тоже люди, которым свойственно ошибаться. Профиль работы был не строительство, а мебель, но принципы везде одинаковы.
    Вот по этому высказыванию я понимаю, что Вы точно не конструктор. Сравнивать перекрытие 6 метров и стену высотой 3 метра- это сравнение ж. пы с пальцем. На перекрытие действует вес самого перекрытия и полезная нагрузка. 1100 кг на метр. 11 кН, отсюда максимальный момент 11*6*6\8=45 кН*м.
    На стену действует только ветровая нагрузка. Около 60 кг на метр при урагане. 0,06кН. Максимальный момент 0.06*3*3\8=0,07 кН*м. Разница в 650 раз. Эту разницу хорошо иллюстрирует вот эта картинка:
    12005_1.jpg
    И эта картинка хорошо иллюстрирует где действительно надо армировать монолитную стену. Сравните с той фотографией что я выкладывал:
    IMG_0578.jpg Почувствуйте разницу. И прикиньте, сколько денег застройщик просто выкинул из-за тупого конструктора.

    И ещё, если бы Вы были конструктором, то знали бы, что весь вес дома в 2 этажа с трёхкратным запасом выдержит стена из монолитного бетона М200 толщиной 1 (один) см. При стене 20см запас по прочности 60-и кратный.
     
    Последнее редактирование: 15.05.19