1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Свайно-винтовой фундамент требуется совет

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем KorgV, 22.05.14.

  1. housegood
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    22

    housegood

    Участник

    housegood

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    а швеллер простите какое отношение имеет к количеству свай...я что-то не понял, проясните пжлст)
    кстати вот в этом варианте свай это очень мало..хотя какой дом? масса? грунты какие? какие сваи? какой шаг сваи?
     
  2. ivan84
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    124

    ivan84

    Живу здесь

    ivan84

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Череповец
    Дом меньше 20тонн, шаг 2м, швеллер распределяет равномерно нагрузку, поэтому если плохо вкрутили пару свай то он сбалансирует нагрузку.
     
  3. Kfybn
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Полностью согласен, дополню)
    ... и нижний венец или обвязку гораздо лучше опирать на сплошное основание (меньше прогибов будет)
     
  4. MaximVN
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    MaximVN

    Участник

    MaximVN

    Участник

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Киров
    а вы просто сравните прогиб металического швеллера на пролете 2 метра и бруса (соединенных досок) хотя бы на 150 под одной и той же нагрузкой, и поймете, что швеллер лишний, а брусовую обвязку все равно делать надо, со швеллером или без
     
  5. Kfybn
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Хмм... интересно будет. Не задумывался я над этим вопросом. Правда, если расчет покажет даже небольшой плюс в сторону швеллера - то это будет только в дополнение всех плюсов. А именно возможные пороки древесины, возможность переувлажнения, слабые места на ппрерубах.
    Я не конструктор, но некоторое представление о расчете имею (металлические перемычки для экспертиз пару раз считал). Поэтому не судите строго и прошу поправить, если ошибусь)
    Итак, поехали (бессоница блин)
     
  6. Kfybn
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Общее для 2х вариантов
    1. Сбор нагрузок выше обвязки на 1 м. п. ... возьму от "бедра") = 2000кг
    2. Длинна пролета... 2метра, не! возьму 3метра для сгущения красок)
    3. Условия эксплуатации: улица (перекрытие будет утеплено, поэтому эта балка будет находиться в неотапливаемой зоне.
    4. Швеллер #16, брус сосна 150х150 (правда в каких-то нормативах видел, что обвязочный брус должен выполняться из твердых пород... но это могло относиться к монтажу по бетону. Ну да все-равно возьму пока сосну)

    экономические показатели пока в расчет не берем. Ясен пень швеллер дороже.
     
  7. Kfybn
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Общее для 2х вариантов
    1. Сбор нагрузок выше обвязки на 1 м. п. ... возьму от "бедра") = 2000кг
    2. Длинна пролета... 2метра, не! возьму 3метра для сгущения красок)
    3. Условия эксплуатации: улица (перекрытие будет утеплено, поэтому эта балка будет находиться в неотапливаемой зоне.
    4. Швеллер #16, брус сосна 150х150 (правда в каких-то нормативах видел, что обвязочный брус должен выполняться из твердых пород... но это могло относиться к монтажу по бетону. Ну да все-равно возьму пока сосну)

    экономические показатели пока в расчет не берем. Ясен пень швеллер дороже.
     
  8. Kfybn
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Вариант швеллера:
    Проверка прочности выбранного швеллера
    1. Определение нагрузок на 1 м. п.: 2000кг + вес швеллера (14.2кг) = q =2014.2кг
    2. Подбор сечения.
    2.1.1 Максимальный изгибающий момент для бесконсольной балки на шарнирных опорах, будет посредине балки:
    Мmax= (q х l х l) / 8 (блин тут "в квадрате нельзя поставить, поэтому l xl)
    Мmax= (2014.2 х 3 x 3)/ 8 = 2266 кг м
    2.2 Требуемый момент сопротивления:
    Wтреб= Мmax/ (Ry х n)
    Где Ry- расчетное сопротивление стали. Ry = 2100 кгс/ см2 (210 МПа)
    n – количество швеллеров
    Wтреб = (2266 х 100)/ (2100 х 1) = 107.9 см3 (не забываем метры перевести в сантиметры)
    Согласно сортамента W=93,4 (не прошло(

    Переделываем, берем швеллер 18у (по сортаменту у него W= 121см3)
     
  9. Kfybn
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Вариант швеллера:

    Проверка прочности выбранного швеллера

    1. Определение нагрузок на 1 м. п.: 2000кг + вес швеллера (16.3кг) = q =2016.3кг

    2. Подбор сечения.

    2.1.1 Максимальный изгибающий момент для бесконсольной балки на шарнирных опорах, будет посредине балки:

    Мmax= (q х l х l) / 8 (блин тут "в квадрате нельзя поставить, поэтому l xl)

    Мmax= (2016.3 х 3 x 3)/ 8 = 2269 кг м

    2.2 Требуемый момент сопротивления:

    Wтреб= Мmax/ (Ry х n)

    Где Ry- расчетное сопротивление стали. Ry = 2100 кгс/ см2 (210 МПа)

    n – количество швеллеров

    Wтреб = (2268 х 100)/ (2100 х 1) = 108 см3 (не забываем метры перевести в сантиметры)
    Согласно сортамента W=121см3 (ура!)
    Согласно сортамента W=93,4
    2.3 Расчет прогиба балки по формуле:
    f = (5 x q x L x L x L x L) / (384 x E x Iz)
    где q- нагрузка на балку определенная в п. 1
    L - ширина проема
    E - модуль упругости, для стали Е= 2 х 105МПа или 2 х 10 в десятой степени кг/м2
    I- момент инерции по сортаменту для выбранного профиля, умноженный на 10 в -8 степени для перевода в метры (для 2 профилей это значение умножается на 2),
    f = (5 x 2268 x 3 х 3 х 3 х3) / (384 x 2 x 10 в десятой степени х 2 x 1090 х 10 в -8 степери) = 918540 / 167424000 = 0.00549 м или 0.65см
    По требованиям СНиПа 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" максимальная величина прогиба для перемычек не должна превышать 1/200 пролета, т. е. в нашем случае прогиб должен быть не более 300/200 = 1.5 см. Это условие соблюдено, а значит швеллер 18у годится при таких нагрузка и таком пролете.
     
  10. Kfybn
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    С деревянным брусом все сложнее (не люблю я дерево). Не считал ни разу, так что сейчас будет дебют) может и косячный) так что заранее прошу не использовать мои наброски расчетов ввиду их возможной неправильности (только после проверки уважаемыми конструкторами)
     
  11. Kfybn
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    1) Определение нагрузок на 1 м. п.: 2000кг + вес бруса (11.5кг) = q =2011.5 кг

    2) Расчет по прочности.

    Максимальный изгибающий момент для бесконсольной балки на шарнирных опорах, будет посредине балки

    Мmax = qp·LxL/8 = 2011.5 x 3 x 3/8 = 2263 кг·м = 100000 кг·см,

    где: qp - расчетная нагрузка на балку;

    L - длина пролета.

    Определяем требуемый момент сопротивления деревянной балки:

    Wтреб = γн/о·Mmax/R = 1,0·100000/121,68 = 781.25 см3,

    где: R = Rи·mп·mд·mв·mт·γсc = 160·1,0·0,8·1·1·1 = 128 кг/см2 - расчетное сопротивление древесины, подбираемое в зависимости от расчетных значений для сосны, ели и лиственницы при влажности 12% согласно СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011) - таблицы 3 и поправочных коэффициентов:

    mп = 1,0 - коэффициент перехода для других пород древесины, в данном случае не переходим..(таблица 5).

    mд = 0,8 - поправочный коэффициент принимаемый в соответствии с п. 5.2., вводится в случае, когда постоянные и временный длительные нагрузки превышают 80% суммарного напряжения от всех нагрузок.

    mв = 1 - коэффициент условий работы, (не понял где его брать. по идее таблица Г. 2]). А пока приму за единицу, т. к теоритически это будет поблажкой (наверное этот коэф. должен быть понижающим при ухудшающихся условиях влажности)
    mт = 1 - температурный коэффициент, принят 1 при условии, что температура не превышает +35 °С.

    γсс = 1 - коэффициент срока службы древесины, подбирается в зависимости от того, сколько времени вы собираетесь эксплуатировать конструкции (таблица 12). (сделаем поблажку этой измученной деревяшке, укажем минимальный срок до 50лет)

    γн/о = 1.0 - коэффициент класса ответственности. НЕ ПОНЯЛ ГДЕ ЭТОТ КОЭФФИЦИЕНТ ИСКАТЬ ПОМОГИТЕ ! а пока приму за единицу

    ? Никаких коэффициентов не упустил? Основные вроде перечислил...

    Определение минимально допустимого сечения балки:

    h = √(6Wтреб/b) = √(6·781.25/15) = 17.8 см.
    Уже не проходит, и это при том, что я про...бал пару коэффициентов по причине недопонимания)

    3) Расчет по прогибу.

    Здесь мы находим прогиб балки и сравниваем его с максимально допустимым.

    Определяем прогиб принятой балки по формуле соответствующей принятой расчетной шарнирной схеме:

    f = (5·qн·L х L x L x L)/(384·E·J) = (5·16.1·300 x 300 x 300 x 300)/(384·100000·4219) = 4 см

    где: qн = 16.1 кг/cм - нормативная нагрузка на балку; -20% от расчетной

    L = 3 м- длина пролета;

    Е = 100000 кг/см2 - модуль упругости. Принимается равным в соответствии с п. 5.3 СП 64.13330.2011 вдоль волокон 100000 кг/см2 и 4000 кг/см2 поперек волокон не взирая на породы при расчете по второй группе

    J = b·h3/12 = 15 x 15 x15 x 15/12 = 4219 см4 - момент инерции для доски прямоугольного сечения.

    Определяем максимальный прогиб балки:

    fmax = L·1/250 = 300/250 = 1.2см.

    НЕ ПРОХОДИТ, превышение допустимого прогиба в 3 разааааааа
    короче швеллер все - брус ничто)

    Пс. Прошу кого-нибудь меня поправить, возможно не прав...
     
  12. Kfybn
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Kfybn

    Контроль качества СМР

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения старттопика, что всю тему своими каракулями измазал)
     
  13. KorgV
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    KorgV

    Участник

    KorgV

    Участник

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наоборот, спасибо за интересную информацию! И про гильзы, и про дренаж под террасой.

    А по поводу швеллер vs брус - вот такое интересное сравнение:
    http://www.fundament2000.ru/gallery/nujno-li-obvyazyvat-svai-shvellerom.html
     
  14. housegood
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    22

    housegood

    Участник

    housegood

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    молодец, стоя хлопаю..только хотел сказать...фирмы людям этот батут впаривают, а люди думая что железяка круче держать будет кушают эти басни!
     
  15. housegood
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    22

    housegood

    Участник

    housegood

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    а как можно плохо вкрутить пару свай?
    вы простите на само деле хоть понимаете принцип работы сваи...принцип винтовых фундаментов в целом...как правильно рассчитывать...какие силы влияют га ввинченую сваю в грунт..как она себя поведет, что может произойти...если как вы выражаете плохо вкрутили...и для чего делают ростверк (в вашем случае швеллер)
    хотя если говорить именно о лопастях..то там вообще ничего не понятно, темный лес..до сих пор не видел испытаний и расчета нагрузок...к слову везде кроме России они строго запрещены для монтажа на них домов!