1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Горелка Балтур - неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volkut, 22.05.14.

  1. Аlex5819
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11

    Аlex5819

    Живу здесь

    Аlex5819

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11
    Сама горелка не блокируется, просто зажигается и мгновенно гаснет, затем начинается повторный цикл. А если плита включена, то горелка либо сразу начинает нормально работать, либо сначала время возгорания увеличивается, а со второй или третьей попытки запускается, как будто что то прогревается и начинается нормальная работа горелки. По вашему совету крутил пресостат по часовой стрелке до 50 оборотов, горелка не выключается и не блокируется.
     
  2. Аlex5819
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11

    Аlex5819

    Живу здесь

    Аlex5819

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11
    Пробывал против часовой стрелки пол оборота, ни каких изменений.
     
  3. Аlex5819
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11

    Аlex5819

    Живу здесь

    Аlex5819

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11
    А может ли в трубе подачи газа в дом образовываться конденсат? Ведь вроде как на входе в горелку стоит фильтр, может ли конденсат на него влиять?
     
  4. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    50 - это лишнее.
    Проверьте что стоит на реле давления газа.
     
  5. Аlex5819
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11

    Аlex5819

    Живу здесь

    Аlex5819

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11
    Там стоит примерно 8-9, пробывал уменьшать, ноль изменений.
     
  6. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    А у Вас газ в дом приходит не от ДРП (домовой регуляторов пунт), т. е. к дому подходит среднее давление а от ДРП идет по дому низкое давление газа?
     
  7. Аlex5819
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11

    Аlex5819

    Живу здесь

    Аlex5819

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11
    ДРП стоит на улице на стене дома.
     
  8. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Я бы проверил как работает регулятор в ДРП скорее всего дело в нем, но нужен манометр чтобы проверить сколько выдает регулятор в статике и в динамике. Может в регулятор грязь попала или конденсат. А отсечной клапан случайно не часто перекрывает подачу газа в ДРП? Какой регулятор стоит в ДРП, если можно фото в студию.
     
  9. Аlex5819
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11

    Аlex5819

    Живу здесь

    Аlex5819

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11
    ДРП 1СП-FE25. Если нужно фото, то завтра как рассветет, но газ на плите горит нормально, ровно, все 4 горелки, да и котел при включенной газ. плите пашет как часы.
     
  10. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    ДРП изготовлен наверно недавно, значит скорее всего стоит регулятор типа "FE" fiorentini. С кем у Вас заключен договор на обслуживание ДРП, их трясите чтобы проверили сколько выдает регулятор в момент запуска горелки. Какая "просадка" давления газа на выходе из ДРП при запуске. Вам бы хорошего "ГРПешника" в "горгазе" найти он бы смог все это проверить. В профиле адрес было бы не плохо указать может кто-нибудь не далеко от Вас и отзовется.
     
  11. Аlex5819
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11

    Аlex5819

    Живу здесь

    Аlex5819

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11
    Есть такой человек, но пока лежит в больнице, он кстати тоже подозревает ДРП. Говорит много нареканий на эти ДРП, да и скачки температуры на улице, НО почему все пашет, когда часть газа идет в газ. плиту? Обитаю в Химках, обслуживает Газмонтаж.
     
  12. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Хорошие регуляторы но не для нашего грязного газа. Эти регуляторы капризны к пыли, грязи и конденсата. Эти регуляторы итальянские а газ у них очищенный. Да а конденсата и пыли особенно во вновь построенных газопровода у нас хватает. Пусть газмонтаж разбирается и при необходимости поменяет вам регулятор в ДРП.
     
  13. Аlex5819
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11

    Аlex5819

    Живу здесь

    Аlex5819

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11
    Что ж, завтра с утра начну звонить им. Спасибо за совет.
     
  14. Аlex5819
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11

    Аlex5819

    Живу здесь

    Аlex5819

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    11
    Вы оказались правы, как только заменили регулятор газа на ДРП, котел ожил, горелка заработала штатно. Мастера сказали, что эти ДРП делают в Белорусии и они часто мудят, посоветовали купить Venio A35, на них нареканий практически нет.
     
  15. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Я бы на их месте разобрал бы снятый регулятор и посмотрел что там мешало работе регулятора, но вам это не нужно. Ведь сейчас все штатно работает, а мастер после выздоровления пусть проверит настройки котла вдруг вы что-то там настроили не так.