1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите советом. Разрыв опалубки, раковины, пустоты

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Marksim, 25.05.14.

  1. Marksim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144

    Marksim

    Живу здесь

    Marksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Видное
    Ошибка. 7000см х 30см = 210 000см2
    Т. е. несущая способность не менее 420т, вроде пролезаю. Остается коэффициент который внесут дефекты, его рассчитать невозможно.
     
  2. Marksim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144

    Marksim

    Живу здесь

    Marksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Видное
    Мнения закончились?
     
  3. Marksim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144

    Marksim

    Живу здесь

    Marksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Видное
    Есть мнение, что при падении с такой высоты бетон не должен иметь много пустот внутри, тем более заливали маленькими порциями по 1-2 "качка".
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.411
    Благодарности:
    30.290

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.411
    Благодарности:
    30.290
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Marksim,
    Помочь не смогу, в битве экстрасенсов не участвую. Только строительный эксперт на месте.
    1. Оценка геоусловий.
    2. Оценка осевых нагрузок по проекту.
    3. Оценка соответствия фундамента геоусловиям и нагрузкам.
    4. Проект реставрации.
     
  5. Ромариус20
    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Ромариус20

    Участник

    Ромариус20

    Участник

    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Димитровград
    Помогите пожалуйста, подойдёт ли такой фундамент для дома с мансардой в пол блока утеплитель, облицовка. дом 7*8,фундамент общей глубиной 1000мм,700 в грунте 300 над грунтом, плюс сделал 8 свай глубиной 2000мм,арматура 12, грунт песок, грунтовых вод не когда не видел.
     
  6. Mkirila
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    Mkirila

    Участник

    Mkirila

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    http://www.zlx.ru/obsledovanie_fundamentov.htm. Узнай сколько стоит экспертиза. Может сначала немножко потерять наличности, чем потом переделывать. Могу в понедельник поговорить со своим бывшим шефом, он строитель, может что посоветует. Лучше всего пригласить на место строителя, построившего сотни две фундаментов
     
  7. Mkirila
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    Mkirila

    Участник

    Mkirila

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Какая организация тебе проект делала? Собираюсь тож проект заказывать, не хочется наступит на те же грабли...
     
  8. Marksim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144

    Marksim

    Живу здесь

    Marksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Видное
    Лесдревпром
     
  9. Marksim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144

    Marksim

    Живу здесь

    Marksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Видное
    Приглашал. Все говорят, что если не считать затраты, то лучше сломать, но и отремонтировать можно).
    Ломать не решусь, стало быть ищем максимально надежное решение по лечению. Одно из них - выстроить опалубку по периметру, закрепиться к стенкам цоколя и еще раз залить. Самое простое из предложений - раскрыть раковины, очистить арматуру вокруг, заштукатурить, хорошо гидроизолировать и утеплить. Еще надежда на плиту, которая свяжет ленту и перемычки.
     
  10. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Не надейтесь, плита ничего не свяжет уже. Да и не должна в вашем случае. Она просто обязана жить отдельной жизнью, лёжа на том, что есть.
     
  11. Marksim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144

    Marksim

    Живу здесь

    Marksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Видное
    Т. е. её армокаркас не нужно связывать с выпусками из ленты?
     
  12. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Мне кажется, в вашем случае - лучше не надо. Мое имхо, в общем.
     
  13. Mkirila
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    Mkirila

    Участник

    Mkirila

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Владимирыч говорит, что надо ремонтировать. Пустоты очистить, залепить раствором не меньше м500, загудронить все по периметру, внутри тоже. Потом утеплить пеноплексом (если надо дам координаты знакомой продавщицы этого "счастья" скидку попросим), ленту все равно связывай с плитой. Посмотри сайт фирмы зика, у них дорогие но очень хорошие средства для фундаментов. Что-то у них было для ремонта фундаментов.
     
  14. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.763
    Благодарности:
    6.750

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.763
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Псков
    Посмотрите на картинку, оцените высоту и армирование бетона...и дальше думайте-сносить, экспертизу делать...улучшать...мало денег закопали? Может проще построить правильно-ТОЛЬКО по этой картинке?
    Арболит-менее прочен, чем финский керамзитоблок-согласен, кто запретит вам армировать 2 нитками 6 мм арматуры-Каждый ряд кладки? Про плиту или полы по пенопласту-согласен вышеозвученным-больше вреда, чем пользы. Еще раз-имхо-ничего сносить не надо...раковины заштукатурить гидроизоляцией на цементной основе-утеплить и защитить мембраной профилированной..Обратная засыпка-только песок..отмостка-утепленная, внутри-полы по пенопласту-не связанные с лентой.

    main_Leca_reg__Term_300_seinarakenne.jpg
     
  15. Mkirila
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    Mkirila

    Участник

    Mkirila

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия