Прошу критики по СО ЕЦ\ПЦ

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gora26, 02.06.14.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тоже ..поддержу. Воздухоуловитель называется "проточный воздухосборник", который не пропустит
    пока "теоретические" пузырьки. Заодно и покажет (!),
    есть ли они "там".:um::ogo:
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Верхний" регистр - рек. не увлекаться его нагревом при "балансировке" крыльев.
    Его "нитка", таки, отбирает расход от осн. крыла.
    Нижний будет обходиться Т* обратки. С компенсацией этого "ущерба" трубой по периметру.
     
  3. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Беларусь
    @Lyko, Приветствую, приступил к монтажу СО и возник вопрос, можно ли стояк от котла сделать не вертикально а наклонить на градусов 45? Или должен быть вертикальный участок после котла и только потом наклонять стояк?
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не "проработан капитально",:close:
    но что-то подталкивает делать сначала 20-50 см. вертикально от котла. :ogo:

    DSC_0427тит.из рав_resize.jpg
     
    Последнее редактирование: 17.06.14
  5. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Беларусь
    В процессе монтажа выскакивают вопросы, давайте проработаем вопрос:pioner:
    Вопрос возник с каким углом желательно наклонять стояк ?, так как стояк тянется через всю топочную с наклоном до перекрытия второго этажа, далее идет вертикально.
     

    Вложения:

    • топочная +++.png
  6. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Желательно 30-45, чем больше угол наклона, тем лучше, зависит от планировки, размеров котельной.
     
  7. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.936

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.936
    Адрес:
    Набережные Челны
    ИМХО-По Вашей:hello: схеме -как указал ув. Lyko
    а уж потом тяните утку как угодно с мин. углом подьема
    .
    А то по СХЕМЕ сначало "вбок" у Вас идет.
    Я вот у себя долго "крутил/прикидывал" по месту-33град вышло-окей. И ежели не вся утка будет по стене не переживайте-труба то не европластмасс-ей достаточно и одной "точки опоры" при Ваших 5 метрах.
     
  8. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Беларусь
    А вот в процессе монтажа задался вопросом: напрямую вести стояк - но тогда крепить к трубу потолку, да и висит труба над головой - как-то не очень:(,поэтому хочется отвести трубу к стене и далее подъем вдоль стены.
    Вот и жду ответа Lyko он точно знает как лучше:victory: - с каким углом вести стояк, с более острым к вертикали углом или можно с минимальным наклоном, ближе к горизонтале, все-таки это разгонный участок всей СО - это в моем понимании, и от него немало чего зависит.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нагретая вода должна как можно быстрее и без помех достичь верхней точки. Для того, чтобы "столб нагретой воды" (стояк подачи) имел макс. температуру.
    Что для этого надо?
    1. Минимальная протяженность - минимум сопротивлений.
    2. Минимальная протяженность - минимум охлаждения.

    ..Охлаждаться положено только "обратному" стояку и части СО уже ПОСЛЕ верхней точки

    Для чего это надо?
    Для создания макс. цирк. давления в системе. (разность Т*под.- Т*обр)
    Для создания макс Т*ср. в системе. (Т*под.+ Т*обр.) / 2.

    Потому на всех картинках стояк от котла прямой, а верхняя точка - над стояком.

    Отсюда: (без "фанатизьма"):close:
    Если уж случилось "вильнуть" стояком, кратчайшим путем будет 45* и больше.
    Если есть возможность выбирать угол "утки".

    Если же "угол наклона" меньший, чем 30*, "волновать" должно только ...удаление воздуха в попутном направлении.
    А это - уклон (здесь - подьем) минимальный - 2 см. на 10 м. по горизонтали.
     
    Последнее редактирование: 17.06.14
  10. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Беларусь
    Поясните пожалуста
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Свобода "выбора" - голая стена и ничто не мешает "утке" ни в 30*, ни в 45*, ни в 60*.
    ...Кроме ее "эстетики".:close:
     
  12. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Беларусь
    @Lyko У меня есть возможность смонтировать стояк почти вертикально но тогда левое крыло будет всего 3м длиной тогда как правое 8 метров.(крылья имея ввиде которые идут сразу после опуска стояка вдоль потолка до наружных стен) как это скажется на СО?
    Поясните нужна ли так называемая петля разгона в конце стояка? В чем ее преимущества?
    Хотя она все-таки добавляет 0.5 -1 м высоты стояка, а это плюс
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Скажется только на "разности" циркуляции в крыльях.
    В пределах рабочей регулировки.
    Про тот "крючок" в верхней части стояка - где-то в соседней теме.
    Преимущество у этого "крючка" одно - лучший сбор / удаление воздуха.
    А "петля разгона", вернее ..петлищщща - у вас уже есть :flag:
    - это как раз то "коромысло" под потолком и опусками к полу 2-го этажа.
    Которое действительно можно назвать "разгонной петлей", т. к. во много раз эффективнее "крючка".

    ..."Разгонная петля" по принципу " стояк вверх и сразу вниз" применялась, а может и применяется (?) сейчас для "усиления" плохих систем с разводкой "под окнами" в одноэтажных домах.(!)
    Это "крохи", для усиления циркуляции в таких системах. (лучшая - разводка подачи под потолком)
    Но не раз "спасала" умельцев от ..."мани бэк" при расчете с хозяином.
    А систему - от абсолютного замерзания при кипящем котле. :close:
    ("историческая справка":um:;))
     
    Последнее редактирование: 18.06.14
  14. Gora26
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40

    Gora26

    Живу здесь

    Gora26

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Беларусь
    Посмотрите для точности, может я не так выразился насчет крыльев.
    И стояк обязательно выводить на чердак (рис.верхний) или можно как на нижнем рисунке?
     

    Вложения:

    • топочная ++++++.png
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Выразились достаточно понятно (есть рис.- схема:hello:)
    Даже видна некоторая "пропорциональность":
    Укороченное крыло имеет мЕньший "разгон" от петли, "длинное" - соотв. бОльший. :close:
    Если иметь в виду "подьем" центра охлаждения каждого из крыльев за счет "петли".
    Еще вариант добавил в рис.:
    ______~1.PNG
     
    Последнее редактирование: 18.06.14