1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Холодильная комната для пива

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Chelentanov, 08.06.14.

  1. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Да какая разница где он кипит. Вы говорите, что кондиционер не может кипеть в минусах в принципе. А я говорю, что может. Сейчас есть модели гарантированно работающие на обогрев до -25С на улице и кипят они за -30С. И оттайка реверсом отлично работает... Единственно холодильная мощность падает более чем в два раза, но это надо учитывать.
     
  2. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Большая разница. Речь идёт об использовании системы кондиционирования для получения среднетемпературного холода. В режимах обогрева система кондиционирования работает как тепловой насос по определённому циклу с применением гидравлической автоматики. Если у кого есть желание поэкспериментировать с применением бытового кондиционера для охлаждения и хранения пива, то это абсолютно пустое занятие.
     
  3. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Ну а чем принципиально отличаются ХМ, ТН, и Кондей? По какому такому другому циклу? Какая такая хитрая гидравлическая автоматика? Вы имели ввиду четырехходовый клапан? Так он просто меняет местами теплообменники? Капиллярка настраивается на нужный перегрев поджатием сервисного крана и всё.
    Я думаю любой опытный холодильщик соберёт ХМ из компрессора и двух кусков трубы, у уж из кондея и не опытный справится.
     
  4. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Опытный холодильщик поменяет теплообменник воздухоохладителя на теплообменник с шагом оребрения 6 мм и поставит ТРВ. Только сначала поменяет компрессор на соответствующий режиму и систему электрической автоматики. А неопытный может развлекаться с чем хочет.
     
  5. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Возьмите диаграмму id- энтальпии для применяемого хладагента и наложите характеристики, соответствующие требуемому режиму и всё станет ясно.
     
  6. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    К гидравлической автоматике относятся ТРВ, KVL, NRD, соленоидные вентили и т. д.
     
  7. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Извините, но это бред.
     
  8. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    И что из вышеперечисленного помогает кондиционеру кипеть в минусе в режиме теплового насоса?
     
  9. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Ofrost вы не правы. в кондеях все, даже куртые инвертора оттаиваются газом...
    ваша тема пром холод. а не быт конд
     
  10. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Оттайка в кондиционере происходит реверсом. и обогрев реверсом. там используется система из обратного клапана и 2х капилярок...
    в прямом ходе клапана работает 1 капилярка (холод) а в реверском клапан закрывается и 2 капилярки на обогрев()
     
  11. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Бытовые кондиционеры в РАБОЧЕМ режиме не оттаивают. В определённых модификациях в аварийных режимах по датчику на поверхности испарителя включается трёхходовой клапан и идёт сообщение об ошибке. Во ВСЕХ системах кондиционирование обмерзание испарителя это неисправность и аварийный режим.
     
  12. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Что то вы совсем не то говорите.
    вы имели дело с бытовыми кондиционерами?
    У них есть оттайка... или по таймеру, раз в 40 минут или по датчику на трубе испарителя...

    просто датчику нужно переставить на внутренний блок.
    опять же таки, толковый холодильщик сумеет это сделать.
     
  13. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Оттайка применяется для наружнего блока в режиме обогрева при наружной температуре ниже -5. Тема о применении системы кондиционирования в режиме среднетемпературного холода. В режиме охлаждения обмерзание теплообменника испарителя недопустимо.
     
  14. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Почему не допустимо? Ну обмерз испаритель включилась оттайка, хоть реверсом, хоть тэном в чем проблема то? Или Вы боитесь что зальет компрессор, так в бытовых кондеях и пром тем более стоят отделители жидкости вмещающие весь фреон. Они годами работают с забитыми грязью теплообменниками и ничего. Опять же в установившемся режиме отрегулировать перегрев не проблема. Согласен шаг ламелей маловат, но это влияет только на частоту оттайки.
     
  15. ofrost
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57

    ofrost

    Живу здесь

    ofrost

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Я не могу понять зачем весь этот гемор с непредсказуемым результатом, когда дешевле и проще поставить оборудование, предназначенное для этих целей. Я понимаю что это форум самодельщиков, но не до такой же степени.