Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.

  1. Igor C
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    1.631
    Благодарности:
    3.981

    Igor C

    Читатель

    Igor C

    Читатель

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    1.631
    Благодарности:
    3.981
    Адрес:
    Зеленоград
    В том-то и дело что горячей водой пользовались мало в основном шёл разбор холодной воды так, как мои девочки отмывали дом после завершения отделки. Следуя простой логике: расширительный бачек нужно ставить сразу после бойлера?
    Правильно-ли я мыслю: из-за редкого разбора горячей воды, вода в бойлере нагревшись создаёт избыточное давление и так как расширительного бачка нет, начинается сброс через аварийный клапан и передавливание через обратный клапан в холодный водопровод (а в нём в этот момент может понижаться давление из-за большого разбора - наполнение вёдер воды из двух точек одновременно)?
     
    Последнее редактирование: 28.06.16
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    Следуя другой логике, "лишняя" вода выдавливается в ГА, там остывает и при открытии крана выдавливается в ГВС вместе с горячей. А оно надо? Лучше тогда уж ставить по входу холодной воды (между клапаном и штуцером бойлера), при открытии крана в систему уходит горячая вода, а холодная из ГА попадает в бойлер (и впоследствии нагревается), а не смешивается на выходе с горячей.
     
  3. Virusnik
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Virusnik

    Участник

    Virusnik

    Участник

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    У меня такая же проблема начала возникать. Почти доходит до уровня отключения и качает постоянно. Выключаешь насос, вода не уходит обратно в колодец. Пока лечится тем, что через некоторое время после отключения насоса и обратного включения сам начинает работать нормально.
     
  4. Святозар
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    177

    Святозар

    Живу здесь

    Святозар

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    А как она должна уйти, если там встроенный обратный клапан?
    На какой глубине висит насос, если на 2 этаже с/у, какой уровень воды в колодце, сколько удаленность от дома?
     
  5. Virusnik
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Virusnik

    Участник

    Virusnik

    Участник

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Ну у меня года 2 назад клапан сломался и насос постоянно подкачивал воду. Поэтому была версия что клапан понемногу пропускает обратно воду.
    Насос стоит дома вместе с гидробаком (Насосная станция). В колодце 7 -8 колец (точно уже не помню), насос стоит дома на первом этаже, расстояние от насоса до колодца примерно метров 15.
    Ранее такой проблемы не возникало, начал наблюдать неделю назад (года 3,5 уже пользуюсь системой). Давление доходило почти до верхнего предела отключения закачки воды и не получалось докачать совсем немного. Сейчас понизил верхний предел давления на 0,2 бара и вроде последствия проблемы исчезли. Но причины проблема еще не решены. Думаю, может мембрану в гидробачке нужно поменять?
     
  6. проф
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    619

    проф

    Живу здесь

    проф

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Череповец
    @Virusnik, зеркало воды в колодце на каком уровне? 7-8 колец - ни о чем. Где вода? Скорее всего уровень опустился и насосу не хватает "мощи" докачать до нужного давления отключения, с учетом 15 м до колодца. Или износ насоса...
     
  7. retrum1303
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    retrum1303

    Новичок

    retrum1303

    Новичок

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Был приобретен насос грюндфос sb 3-35а с целью запитать боллер в бане для душа + поливка участка. При монтаже выяснилось, что эта модель без автоматики (сам насос не отключается при достижении определённого давления в системе). Поменять уже не возможно (привезли из далека + уже установлен). Нужен совет как правильно доукомплектовать данную модель насоса, чтобы он сам выключался при достижении определённого давления в системе. Схема установки в данный момент такая: Электричество записано в колодце, насос установлен в колодце 7 колец+ 1 кольцо с водой- подведен к трубе 25-ке вкопаной в землю на 1,5 метра- магистраль 40 метров до бани + 2,5 метра до боллера (будет утепляться,ёмкость 80 литров) на чердаке. Баня не отапливаемая, будет использоваться зимой 4 раза в месяц по выходным. Как до укомплектовать, чтобы насос сам выключался с поправкой на отсутствие тепла зимой? Что поставить и в какой последовательности? Посоветуйте!
     
  8. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.805
    Благодарности:
    17.933

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.805
    Благодарности:
    17.933
    Адрес:
    Москва
    В бане установите гидроаккумулятор 80-100л. и реле давления (РДМ 5)
    Так не бывает. На время отсутствия тепла воду необходимо слить из труб. Для этого, в самой низкой точке врезаете кран в ПНД 25 и перед отъездом его открываете чтоб вода слилась. Оптимальный вариант, кран в колодце с тягой, чтоб открыть-закрыть.
     
  9. retrum1303
    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    retrum1303

    Новичок

    retrum1303

    Новичок

    Регистрация:
    08.08.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    А в каком месте устанавливать реле и гидро аккумулятор? До бойлера? Как запитать электричеством реле, если нанос запитан в колодце? Тянуть кабель из колодца в баню (40 метров)?При сливе воды зимой из гидро аккумулятора она полностью уйдет при открытии кранов? Кран врезан в нижней точке в бане (0.5 метра от пола) с трубы подачи холодной воды + отдельно кран от магистрали холодной воды чуть ниже болера с выходом на улицу + в колодце кран на трубу для подачи воды для поливки участка. Подскажите пожалуйста!
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.805
    Благодарности:
    17.933

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.805
    Благодарности:
    17.933
    Адрес:
    Москва
    В бане. От насоса в ГА, далее РД и потом к потребителю.
    Да.
    От насоса к реле давления и потом в розетку.
    Да.
    Если уклон труб соблюден и откроете все краны - должно слиться.
     
  11. Святозар
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    177

    Святозар

    Живу здесь

    Святозар

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    Второе происшествие с 2014 года...В грозу выгорела вся плата автоматики насоса, вердикт сервиса: случай не гарантийный, насос в помойку...
    Ставьте стабилизатор на насос.
     
  12. Top77
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    16

    Top77

    Живу здесь

    Top77

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Какой стабилизатор посоветуете для SBA 3-35A ?
     
  13. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    У меня прекрасно работает Бастионовский Скат, а также Lider SQ. :)
     
  14. vodanadache
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    vodanadache

    Участник

    vodanadache

    Участник

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    К водонагревателю ВСЕГДА ставится обратный клапан на ХОЛОДНУЮ ВОДУ. При нагреве вода в холодную магистраль не уйдет.

    На деле повышение давления в системе до 6 атм возможно по причинам:
    - не установлен обратный клапан на водонагревателе или он сломался (при нагреве вода идет в холодную магистрать)
    - дурит сам насос

    Насчет ГА, он ставиться первым, потом фильтр, потом уже магистраль на остальные потребители.
     
  15. EV123
    Регистрация:
    16.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    EV123

    Участник

    EV123

    Участник

    Регистрация:
    16.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Добрый день, выбираю между SBA 3-35 и SBA 3-45, имеется колодец 4 м глубиной и зеркалом воды 1.7 м, от колодца идет труба до дома 20 м, после наверх еще 3 м, потребление будет: душ, туалет, раковина, стиралка, посудомоечная машина. Насколько я понял гидроаккумулятор не нужен, да и ставить его негде. И еще такой момент, вода у меня железистая, может кто использует данные насосы с фильтрами, может подскажет модель?