1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.782
    Благодарности:
    6.426

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.782
    Благодарности:
    6.426
    Голая линия? Фарфоровые чашечки?
    Счётчик всегда в ГБО сетевой.
     
  2. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.978
    Благодарности:
    1.537

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    1.978
    Благодарности:
    1.537
    Адрес:
    Апрелевка
    Да, голый алюминий. Голая опора.
    Нету СО, есть только физлицо и СНТ. Больше никого нет.
    Рассмотрел, есть белые керамические гирьки.
    Они что ли н/в изоляторы? На них граница?
     

    Вложения:

    • IMG_20221215_113447.jpg
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.826

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.826
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет, потому что СИП - не кабель, и закапывать его в землю нельзя.
     
  4. Maximator22
    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Maximator22

    Участник

    Maximator22

    Участник

    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Спасибо за замечание. Хорошо, изменим условия. ВВГ в гофре. Суть интереса в отказе от уличного (дублирующего) щита
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.826

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.826
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Что произойдёт при неудачном копании в области кабеля? В первую очередь, с копающим.
    Правильный вариант: в землю закапывается специально обученный бронированный кабель, можно алюминиевый. При неудачном копании лопата замыкает фазу на занулённую броню, и срабатывает автомат в начале кабеля. Цена медного кабеля будет примерно та же, что сумма цен ВВГ и гофры, алюминиевого - меньше.
     
    Последнее редактирование: 15.12.22
  6. Maximator22
    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Maximator22

    Участник

    Maximator22

    Участник

    Регистрация:
    15.07.22
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Все ясно. Не хочешь ставить уличный щиток - тяни по воздуху. Хочешь красиво - ставь защиту до ввода)
     
  7. lexrus
    Регистрация:
    13.12.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    lexrus

    Участник

    lexrus

    Участник

    Регистрация:
    13.12.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Всем доброго дня. Посоветовали из правовых вопросов здесь еще написать.
    11.12.2022 СО выполнила ТУ. Подключена 1 фаза, 230 В. Напряжение 218-222 гуляет. пока ничего на участке нет, планируется дом и гараж.
    По исполнению смущает коробочка без замка, автомат без маркировки, гофра до середины столба и отсутствие отступа от столба.
    Что из перечисленного требовать исправлять и что я еще не увидел из косяков СО, прошу подсказать?
    И на какие документы ссылаться, пока успел ознакомиться только с СТО 34.01-2.2-023.1-2017, но там и заземляющий проводник указан и крепления через каждые 1000 мм, я туда вообще смотрю или многого хочу? Хочется всерьёз и надолго все сделать... уже воткнул туда розетку на дин-рейку.
     

    Вложения:

    • 20221217_115647.jpg
    • 20221217_115655.jpg
    • 20221217_123007.jpg
    • 20221217_124720.jpg
  8. lexrus
    Регистрация:
    13.12.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    lexrus

    Участник

    lexrus

    Участник

    Регистрация:
    13.12.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Дополню. И нет автомата АВ. Акт и уведомление во вложении.
     

    Вложения:

    • Уведомление.jpg
    • Акт2.jpg
    • Акт1.jpg
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.826

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.826
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО 30 мА и автомат С16 перед розеткой не забыли? Или соответствующий дифавтомат.
    Про системы заземления прочитали? Однофазный счётчик на столбе намекает на необходимость системы заземления TT в доме, поскольку безопасного доступа к PEN-проводнику у вас нет.
     
  10. lexrus
    Регистрация:
    13.12.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    lexrus

    Участник

    lexrus

    Участник

    Регистрация:
    13.12.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Даже не думал, розетку ставил чтобы проверить напряжение и болгарку включить, как временное решение. Заземление в будущем планирую конечно и буду читать, искать. Но сейчас вопрос в выполнении ТУ со стороны СО, чтобы потом не было моей проблемой вся переделка.
     
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.732
    Благодарности:
    3.178

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.732
    Благодарности:
    3.178
    Адрес:
    Краснодар
    Разумеется, есть. Ни о каком тт даже речи идти не может.
     
    Последнее редактирование: 19.12.22
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ничего. К вам это отношения не имеет, ибо вне вашей зоны ответственности. Ваше то, что после клемм автомата.
    Но автомат какой-то очень левый, и с разваливающимся крепежом, потому я бы купил за свои деньги что-то чуть более приличное, тип ИЭК и вызвал бы их поменять. То есть можно было бы и самому, но под напряжением... Такое себе для непрофессионала.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.826

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.279
    Благодарности:
    6.826
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно для такого электроинтрумента, склонного к повреждению шнура питания, дифзащита особенно нужна. А для временных решений специально выпускаются недорогие компактные электронные дифавтоматы.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.782
    Благодарности:
    6.426

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.782
    Благодарности:
    6.426
    Уже сказали, попиленный автомат неизвестного номинала менять за счёт сетевой. Какая мощь?