Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.

  1. despiteoff
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    despiteoff

    Живу здесь

    despiteoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    наконец то точный подробный ответ, Оксана, спасибо за потраченное время, вы видимо кол-во ответов в профиле набиваете :)]
     
  2. despiteoff
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    despiteoff

    Живу здесь

    despiteoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    разбирающийся человек мне бы посоветовал например УЗО по формуле посчитать исходя из количества автоматов, в какой то момент, а вы все у опоры стоите, Оксан
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.263
    Благодарности:
    6.823

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.263
    Благодарности:
    6.823
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не один щит, а вся электросеть: без щитков в каждом доме, согласованных с центральным щитом, вам не обойтись.
    Итого, получается проект на пару десятков тысяч рублей. Не за железо, а только за бумаги со схемами. "Биржа" форума к Вашим услугам; я лично этим не подрабатываю.

    Если нарисуете всё самостоятельно, то форум бесплатно поможет найти ошибки в нарисованных схемах.
     
  4. despiteoff
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    despiteoff

    Живу здесь

    despiteoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    Понятное дело, что будет в каждом доме. Поэтому вопрос пока только как вести к каждому дому, по 1й или по3м фазам, если по 3м,я схему частичную приложил, с автоматами на тех помещение во второй рейке, а если по одной фазе вести, как вы предложили, по автоматам и сечениям ответ не ясен остался
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.263
    Благодарности:
    6.823

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.263
    Благодарности:
    6.823
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно и так, и так. Три фазы к каждому дому будет однозначно дороже, хотя и не в 3 раза.

    Это не схема, потому что на рисунке нет ни одного соединения между элементами.

    Вопрос про фактическую организацию ограничения мощности на вводе я уже задавал. Каким устройством ограничено?
    Следующий вопрос - заземление. Откуда будете брать защитное заземление, и как подводить к домам? От этого зависят и схемы всех щитов.
    Грозозащиту (она же "защита от импульсных перенапряжений") делать будете?
     
  6. despiteoff
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    despiteoff

    Живу здесь

    despiteoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    Ограничение посредством счетчика. Заземление отдельно буду делать, мне схема не нужна этого, это не фундаментальный вопрос, с этим я сам разберусь. Грозозащиту - нет
     
  7. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    230

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Уфа
    Из мелких бытовых приборов самый мощный будет чайник 2кВт? К трём фазам чайник никак не подключить - поэтому по одной фазе в каждый дом через автомат 25А. От такой мощности перекоса не будет.
     
  8. despiteoff
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    despiteoff

    Живу здесь

    despiteoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    Ну пусть даже если будет плита электрическая, например 4кВт. Можно провести 3 фазы в дом, а уже в доме раскидать каждый потребитель на разные фазы, предварительно посчитав и примерно уравнивая с другими домами. и, да, 25А автомат, а провод 25 СИП, это нормально?
     
  9. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    230

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Уфа
    Плита это уже не мелкий прибор. Тогда по 3 фазы - в плитах есть возможность подключения на 2-3:фазы. Сип 4*16 достаточно будет.
     
  10. despiteoff
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    despiteoff

    Живу здесь

    despiteoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    уже 25 заложен
     
  11. despiteoff
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    despiteoff

    Живу здесь

    despiteoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    плита на 2комфорки максимум
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.263
    Благодарности:
    6.823

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.263
    Благодарности:
    6.823
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Информирую: основной, главной функцией защитного заземления является гарантированное и нормированное по времени автоматическое отключение при замыкании фазы на заземлённый корпус. Именно в силу гарантии заземление считается основным средством защиты, наравне с изоляцией и в отличие от УЗО. Для этой гарантии нужно согласование заземления и автоматики отключения на уровне проекта. "Отдельно" - не работает.
    Контрольный вопрос: смысл и применимость устаревшего правила "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается" понимаете?

    Суммарно или пофазно? Счётчики программируют и так, и сяк.
     
  13. despiteoff
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    despiteoff

    Живу здесь

    despiteoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    Тут, к сожалению, сказать не могу, но предположу, что суммарно
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.741
    Благодарности:
    23.647

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.741
    Благодарности:
    23.647
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Чайник?
    Электроплитка?
    Кондиционер или обогреватель?
    Водонагреватель?
    Понятно, что будет освещение и телефоны будут на зарядке.
    А что из мощного?

    Какая максимальная мощность планируется в каждом доме?
    Просадка напряжения зависит от этой мощности и от сопротивления проводов.

    Просадка напряжения неизбежна.
    Вопрос в величине этой просадки.
    Было 220 В - стало 210. Критично?

    Причем просадка зависит не только от Ваших проводов. Если, конечно, у Вас не стоит личный трансформатор.

    Итак. В первую очередь надо обозначить максимальную мощность в каждом домике.
     
  15. despiteoff
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1

    despiteoff

    Живу здесь

    despiteoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    1
    Костя, приветствую. Берем максимально индукцию = 4кВт (думал заменить газом в балонах), водонагреватель 2 кВт, чайник 2кВт, Обогрев конвекторы общ = 2кВт, свет, телефоны и тд ну пусть будет 1кВт. Итого, если включить все на максимум, получится около 7 без плиты или 11 с плитой. И, да, в домах будут камины дровяные (у нас все базы так живут), то есть конвекторы в основном ночью работают, по термо датчикам. Но, у меня на обслуживании сейчас цех и живу я в доме, там не по 60кв, а по несколько сотен, и, при всех подключенных устройствах, которых на много больше перечисленного, 11 кВт даже в цеху нет потребления такого в моменте, с учетом того, что там 2 холодильных камеры 380, куча света, водонагреватель, стиральная машина и тд.
    Но, потребление для одной фазы считаю критическим, в лучшем случае без плиты еще потянет. Поэтому хотел во все дома завести 380, а там пофазно потребители раскидывать. Получится так, что например плиты в 3х домах будут каждая на разной фазе и тд.