1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    38

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    38
    Здравстуйте. Уже спрашивал, но еще раз уточню. Нужно сделать прокол под дорогой и завести кабель на участок. Не могу понять, рекомендуют прокладвывать кабель в пнд трубе - это нужно сделать на всей протяженности трассы или только там где будет прокол ? Если на всей протяженности, как протянуть кабель в трубе - длина 40 метров? Какой кабель выбрать, условия для дома сечение не менее 5х6 и такой автомат (фото прекрепил)? Если кабель будет в пнд трубе, нужно делать песчанную подушку или можно просто грунтом закидать? Дом и хозблок на жб сваях, планирую пустить кабель в доль забора мимио хозблока, из земли кабель будет выходить в районе крыльца и уже по сваям в проктную точку - что бы не подкапывать сваи (схему прикрепил) - так можно делать?
     

    Вложения:

    • Screenshot from 2023-07-10 11-31-45.png
    • photo_2023-07-10_11-16-56.jpg
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно.
    Я бы у забора в районе хозблока или в самом хозблоке сделал щит ввода с распределением "дом-хозблок-ворота и т. д".
    АВБш 4х16
    В помойку вместе с рейкой. Причина - общее низкое качество и плоские клеммы, не умеющие нормально зажимать СИП. Рейка вообще с алюминием не дружит, особенно с многопроволочным.

    Бронекабелю гильза нужна только в месте прокола, в остальном достаточно песчаной подушки.
     
  3. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    38

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    38
    Если ставить автомат на участке, то на столбе он уже не нужен - и можно от него избавится и просто соединить првода через муфту ?
     
  4. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    38

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    38
    А почему 4 жильный если по проекту 5х6?
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А потому, что начиная с сечения 16 квадратов алюминия (или 10 меди) мы имеем право проводить разделение PEN в любой точке. И уже там образуется пятая жила.
    Логично эту процедуру, как и заземлитель повторный, организовать на участке.
     
  6. LoraU
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    844

    LoraU

    строю дальше

    LoraU

    строю дальше

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    деревня
    нет, у нас земля отдельно от нуля (все шины в шкафу для земли и 0 отдельные)

    понятно

    учту это обязательно при замене, спасибо

    заменю на оцинковку
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗО на вводе стоит? Если нет, то это другая методика самоубийства, но не менее действенная.
    Будет просто не нужна.
     
  8. LoraU
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    844

    LoraU

    строю дальше

    LoraU

    строю дальше

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    деревня
    у нас стоит дифавтомат

    сделаю как в основном шкафу
     

    Вложения:

    • PXL_20230710_094034794.jpg
    • PXL_20230710_094017334.jpg
  9. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    38

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    38
    Если ставить автомат на участке, то на столбе он уже не нужен - и можно от него избавится и просто соединить првода через муфту ?
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нужен. Иначе кабель останется без защиты от сверхтока. Более того, неплохо бы поставить и ОПН, с целью защиты кабеля от импульсного перенапряжения.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На фотке обычное УЗО. Даже не селективное. В таком раскладе необходимость в УЗО в щитке ввода неочевидна.
    Хорошие клеммы, да. Но с целью заземления корпуса уличного щитка я бы задумался о клемме KE66.2 или аналогичной.
    Да, в дом СИП заводить нельзя, ибо горюч.
     
  12. LoraU
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    844

    LoraU

    строю дальше

    LoraU

    строю дальше

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    деревня
    @Eugene47, нашла заземление в кустах. Проволочек в шкаф идёт на ящик с трубостойки, котора внизу приварена прутком к уголку в земле.
    Ноль и землю в нашем случае оставить отдельно.
    Ставить селективное УЗО после 4х полюсного, который я попрошу заменить?
     

    Вложения:

    • IMG-20230710-WA0007.jpg
  13. LoraU
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    844

    LoraU

    строю дальше

    LoraU

    строю дальше

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    844
    Адрес:
    деревня
    Как правильно нарастить бронированный кабель таким же в земле?
    Для воды мы для наращивания брали набор куда входили гильзы и трубки клеевые. Может для соединения в земле тоже есть какие-то коннекторы типа вилка-розетка?
     
  14. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    38

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    38
    Подскажите, для прокладки кабеля можно использовать пнд трубу для водопровода или обязательно нужна техническая пнд труба ?
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.348
    Благодарности:
    11.456

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.348
    Благодарности:
    11.456
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Только водопроводная. Иначе кабель за многие годы лежания в токсичной трубе напитается этими самыми токсинами и умрет раньше времени.
     
Статус темы:
Закрыта.